有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?
很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可
有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?
現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?
按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝
剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了
求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?
我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊
漏電斷路器選型指南一、額定工作電流選擇: 漏電斷路器具有過載和短路保護功能,額定工作電流的選擇和塑殼斷路器一樣。漏電斷路器的連接導線截面要適當,根據額定工作電流大小(這是其中一種選擇連接導線的方法)選用表1中對應安全載流量的導線截面。例如額定電流225A的漏電斷路器從表1中可查得銅芯塑料絕緣導線的截面為50㎜,鋁芯塑料絕緣導線的截面為:表1 +25℃時 塑料絕緣導線安全載流量導線截面㎜ 0.75 1 1.5 2.5 4 6 10 16 25 35 50 70 95 120 150 185 銅芯導線A 16 20 25 34 45 56 85 113 146 180 225 287 350 400 450 505 鋁芯導線A / / 19 26 35 43 66 87 112 139 173 220 254 310 338 400 70㎜或95㎜.連接導線安全載流量見表1。二、漏電動作電流的選擇: a) 多級保護用漏電斷路器動作漏電動作電流的選擇: .安裝在離電源最近的保護稱第一級保護或總保護。該級保護主要是保護間接觸電和防止電氣火災事故。保護電網的覆蓋面大,負載電流大,正常泄漏電流大(
長話短說,家中漏電十空氣開關(總開關)40A用以下方法試驗及結果1、當客廳3匹空調,房間1匹空調,衛生間1500w熱水器同時開,5min左右跳開。2、以上電器各單獨開10min,不跳。3、以上兩兩電器一起開10min,不跳。當試驗方法1時,跳開前后摸開關,接線均不發熱,開關是換新的。感覺不是漏電,也不是開關問題,難道是不夠大?但都不發熱啊,請各位大大指教。
空氣開關的意思就是空氣絕緣的斷路器,它的符號是MCB,意思就是微型斷路器。我們看下圖:圖中,我們把MCB中用于短路保護的部件叫做磁脫扣器,把MCB中用于過載保護的部件叫做熱脫扣器。
一、空氣開關、漏電開關二者的區別 1、什么是空氣開關: 空氣開關是控制電氣回路的分合開關,若以空氣為滅弧介質的稱空氣開關。一般以額定電流(負荷)選擇,做為電氣回路的總開關使用。 空氣開關本身有三種功能:控制電路的通斷、過載保護、短路保護(線路中發生過載、短路故障后跳閘)。 主要作用就是防止電路承載過重,因此只起著保險絲的作用 。 空氣開關通常只對大電路的電流起著保護作用,主要檢測線路中的的短路和承載過重的電流。 2、什么漏電開關 漏電開關也叫漏電保護器,它比空氣開關多了一個測試按鈕。 其中T字測試按鈕,這個T字按鈕是業主用來檢測漏電保護功能是否正常的。如果按下之后正常跳閘,說明正常,一般漏電保護開關要求業主每月測試一下漏電保護狀態。 3、對比:
前段時間接到某路燈管理單位電話,說之前安裝上的智能漏電開關跳閘,無法合閘。接到電話第一時間趕到現場處理情況,到達控制柜通電測試,智能漏電開關確實無法合閘,經現場絕緣測量,黃0.008 綠0.016
最近廠里出現了一個奇怪的故障案例,讓老電工都懵圈了! 事情
各位大蝦:現有一個配電相,總進線開關是3相帶漏電,出線目前只用了2相,總開關不能合閘,是由于三相不平衡造成的嗎?總開關是按2相負荷中最大的一項乘以3選擇的.怎么回事呢!!!
本人自從干低壓這行以來,經常碰到漏電微斷開關,在使用初期就出現試驗按鈕不跳閘的現象,每次都是給客戶更換產品,而更換下的產品,檢測后大部分都是合格的,而且有的再次使用的其他地方的時候就消除了該現象.我想問的是,究竟有那些情況會造成,合格漏電開關試驗按鈕不跳閘的現象!希望大家能給我解釋的詳細一點!謝謝各位
我選的開關相線漏電能跳閘嗎? 我接了一臺熱水器(380V),選用開關是3P+N漏電型。上線端接入零線。我想問一下由于熱水器無零線,所以下端只接入了相線,零線接口什么沒接,當相線漏電時該熱水器開關能跳閘嗎?
漏電空氣開關跳閘
漏電空氣開關跳閘專題,為您提供漏電空氣開關跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與漏電空氣開關跳閘 相關的專業交流討論,更多漏電空氣開關跳閘相關內容請訪問