  • 為什么工地卷揚機總跳閘

    在對工地鋼筋場的卷揚機進行配電之后發現每次進行鋼筋拉伸時就出現跳閘現象,空載沒有問題,這是為什么?卷揚機功率11KW斷路器40A交流接觸器采用兩個型號為308V;40A熱繼電器最初調整為40A但是總跳后來調至63A還是跳閘導線截面積選用10mm2的導線請各位達人幫忙看看是哪里出了問題,是不是卷揚機的電機在進行鋼筋拉伸時出現過載現象?

  • 家里為什么總跳閘~~球高手解決~

    家里的廚房會跳 可是我把廚房的電源全部關掉了還是會跳~~其他客廳 房間的開著都不跳~~這是為什么~~開始我以為是漏電保護器的問題~后來我換了個 可是還是跳~~~這是為什么? 請高人指教~~~~~~~~~~~~~

  • 家中照明回路短路器為何總跳閘?

    家中照明回路經常不間斷跳閘,一開始總是合不,上過十多分鐘后又能合上。請問是接觸不良還是其它原因?并且最近電壓不太穩,燈泡總是閃(不只一家是這樣)?

  • 住宅樓總配電開關為漏保,有時跳閘怎么辦

    住宅樓總進線開關為帶漏電的開關,漏電電流整定為500毫安,在使用中不定期的跳閘。經查負荷端沒有漏電現象,請各位幫忙分析解決一下。

  • 住宅干線總漏電開關跳閘問題

    最近甲方反饋了一個問題:戶內配電箱老是不跳,跳低壓配電間住宅干線回路總漏電開關500mA,住宅干線總漏電開關跳閘,這個是什么情況,希望有高手能出來解答這個問題!在此先謝謝了~~~

  • 總漏電每天中午跳閘是什么原因?

    總漏電每天中午跳閘是什么原因?

    1、總空開為DZ20L--250/4300.2、分支為兩只125A空開及5只100A空開。3、每天中午頻繁跳閘,測量總空開電流為:A相 11.6A B相 10.5A C相 19.6A 溫度為 24.5 24 25.6.分支開關不動作。室內c25漏電開關不動作。請問是什么原因?4、總開關已經更換過了。

  • 分開跳閘后總電路全斷掉什么情況

    地插跳閘,其他線路電源正常,于是將其分開推上去,只聽嘭一聲,伴隨紅色火光又跳回……于是我小心翼翼心驚膽戰的再試一次,這會兒推是推上去了,其他開關也全部保持原來狀態,但是更為嚴重的事情發生了,所有線路全沒電了……所有開關都沒任何反應……這是什么情況,怎么辦

  • 變壓器下面總斷路器跳閘

    變壓器630KVA后面低壓總斷路器1250A,出線斷路器400A,設備配電箱總斷路器350A,末端斷路器250A,水泵90KW,當水泵啟動一到兩分鐘后,1250A總斷路器跳閘,其余都不跳閘。

  • 如何解決總漏電開關頻繁跳閘的問題呢?

    已經竣工的10棟樓,屢屢出現總漏保開關的跳閘現象,一停就是一棟樓,把物業公司煩死了,為身摸啊?? 我找了兩家配電箱廠家的技術員,一家說每戶的漏保漏電電流的設計值是30MA,總漏保開關是300MA,一棟樓20-30戶,每戶的漏電電流達不到30MA,可全部積聚起來有可能超過300MA,從而造成跳閘。另一家說國產開關標注的300MA的數值其實達不到,一般250MA就可能跳了,所以換用國外的開關就可以解決問題;我到底該如何解決這個問題啊???

  • 求助各位,家里總V跳閘,不知那里有問題?

    求助大家來了,家里斷電3天,搞不定了,請大家支支招, 不勝感謝!修裝入住已一年,家中電路沒出過問題。 前幾天吸頂燈不亮找售后給修上了,晚上沒事,第二天我家樓下電表箱就跳閘了,家里的一直沒跳。 把家里的閘都關掉,去電表箱合閘,整個單元就都跳了。 物業說我家里地線有問題, 很困惑!? 家里閘都關了,怎么還會有關系? 后來一個貌似很懂的物業,把我家入戶的地線斷開了,說就沒問題了? 但總擔心家里沒地線不是很危險啊??? 自己就把地線接上了,可白天接的到半夜樓下跳閘了, 郁悶啊...... 自己測了下入戶的電壓有237V左右(是不是不正常啊?), 零線和地線間大概有6、7個歐姆,從家里的電表箱測了一遍也沒發現有短路的地方,不知道下來該怎么辦了?

  • 緊急求助漏電開關總跳閘的問題!!

    緊急求助漏電開關總跳閘的問題!!

    緊急求助漏電開關總跳閘的問題!!閑話少說,都在圖上呢。

  • 求教,GCL低壓總開打雷總跳閘

    我負責一工程。變壓器為1250KVA。GCL低壓柜,低壓開關采用球宇開關。想不明的是下雨一打雷就跳總開關。進線開關設有避雷器。在低壓柜槽鋼只有一個16MM圓鋼鐵接地。請問。。為避免再次跳閘。。是不是需加裝一個接地圓鋼。。?還是大樓本身防雷有問題??請各大蝦幫忙。。

  • 總箱總漏電開關保護經常跳閘的問題

    一座大樓8層,每層辦公室7間,大用電設備只有空調,最多早上各間泡泡茶,用電量不是很大,為什么經常跳閘(2、3個月),最近空調也都沒這么開,是不是總箱市政進線問題

  • 總斷路器合閘時異常跳閘問題

    我們辦公室在院里面的五樓,隔壁還有一個辦公室,每次停電后,再恢復供電,我們辦公室的總閘都會跳掉,這不是重點,重點是如果直接將辦公室斷路器合閘,是合不上去的,強行合的話會讓五樓的總斷路器跳開!這個時候,就需要先將辦公室的照明、插座、電腦等回路全部斷開,然后合上總斷路器,再將其他斷路器依次合閘,就可以用了。這樣的事情發生了好幾次,我們院里面也進行了討論,首先排除了漏電,因為漏電是會一直合不上去,然后也排除了斷路器的脫扣曲線的問題,因為平時的跳閘是正確的,不存在越級跳閘的問題,而且這也不屬于越級跳,最后我們認為應該是有個瞬間的大電流,類似于短路電流,我開始猜想會不會是兩條相鄰的線因為絕緣破損,靠得比較近,因為合總閘和來電時的瞬時電流產生的電動力使兩條線接觸,造成短路,然后跳閘,但也被否定了。最后咨詢了我們院的三個總工,還是沒有得出什么有說服力的理由,上論壇來向大家求助!答出來的大神可以來我們院當總工了:lol

  • 8500W配4平方銅線、50A開關,為什么還總跳閘?

    8500W電器配4平方銅線,50A開關,本身就是不合理的,下面我們來看一下跟跳閘有沒有關系。 銅線安全載流量。 1.5平方銅芯線允許長期負載電流為:8A---15A 。2.5平方銅芯線允許長期負載電流為:16A---25A 。4平方銅芯線允許長期負載電流為:25A---32A 。  

  • 輸電線路總跳閘?可能是這些原因!

    一、輸電線路雷擊跳閘的原因剖析

  • 總配電箱內漏電保護器為什么會跳閘?

    有個工程實例想請教各位,望指點迷津為謝!我們這個項目有8臺電梯最近在調試、試運行,每當電梯調試時,就經常會出現總配電箱內漏電保護器跳閘,引起整個工地都停電。電梯是逐臺試運行的,功率不大。取用電是接自工地的施工臨時用電箱內(總箱下二級配電箱內),總箱空開300A,漏電保護器額定動作電流100mA,(二級配電箱內空開沒有漏電保護器)。電梯試運行,就會出現總箱內300A空開跳閘。請問這是什么原因引起的?會不會是由于變頻器工作時引起的?(電梯調速是由變頻變壓實現的)

  • 急問!剛剛裝修的酒店,總跳閘!幫幫我!

    我的總開關采用4級漏電斷路器),就是合不上閘,總跳閘怪的是(我的照明和插座都不合閘) 只要把照明的零線(直接壓在零線銅排上)斷開就不跳,一接上就跳。用萬用表測得零線接地啦!這樣也跳嗎,我該怎么辦?難道零線接地也跳閘嗎!

  • 空調啟動五分鐘后總電源跳閘

    使用五年的分體壁掛式空調開機后五分鐘后總電源跳閘,整個房間斷電,但是室內機當時是有風吹出來的,之前使用也一直正常,請問是什么原因呢?謝謝!!

點擊加載更多

總跳閘

總跳閘專題,為您提供總跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與總跳閘 相關的專業交流討論,更多總跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

突然跳閘

長帝跳閘

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 甘洛县| 寿宁县| 张家界市| 芮城县| 深圳市| 建平县| 财经| 佳木斯市| 巴马| 淄博市| 红安县| 怀化市| 沅陵县| 马关县| 瓮安县| 荆门市| 庄河市| 涞水县| 柳州市| 乌兰察布市| 革吉县| 娄烦县| 东平县| 甘洛县| 克拉玛依市| 潜江市| 永平县| 玉龙| 正蓝旗| 铜山县| 崇仁县| 林州市| 岳普湖县| 古交市| 滦平县| 从江县| 东海县| 唐海县| 彭泽县| 昆明市| 密云县|