我們工廠測試電路板車間,每天早晨上班開機,漏保跳閘,重新送電后又沒問題,用其它設備正常,開測試平臺都會出現上述問題,求教是什么問題
銀行電源箱施耐德漏保跳閘,漏保是cvs100f,查線發現ups的零線帶電,有電位差,ups的供電開關是3p的,ups供電負荷一大就跳,怎么解決公里,主開關漏保已換新的,跳閘依然存在,不定時跳閘,而且合不上,要復位好多次,漏電流已調到0.5倍,求大俠賜教
現場接線情況:總電箱1BAP01,箱中總開關為4P漏保,兩個分開關為3P塑殼,分別管1B6AL1和1B4AL1,兩個箱子的總開關均為3P塑殼,在1B4AL1總開關上端跳線至1B4AL2,零線地線從1B4AL1的零地排上接至1B4AL2。 現場試驗情況:1B4AL1和1B4AL2內分開關推閘,1BAP01總開關不動作,一用負載(例如一個手電鉆)總開關瞬間跳閘;1B6AL1內負載使用正常; 1B4AL1內將跳到1B4AL2的零地線全部拆掉(認為已將B4AL2從線路中切除),1B4AL1內一用負載(例如一個手電鉆)總開關瞬間跳閘; 1B4AL1內將1B4AL1所有出線負載的零地線拆掉,零地排上只保留主線的零地線,(認為已將B4AL1從線路中切除),1B4AL2內負載使用正常; 請問這種情況下是哪里出現問題了? 我分析是1B4AL1內的出線有問題,零線地線混接了,但是如果這樣相當于1B4AL1零排接地了,1B4AL1零排和1B6AL1零排是通的,為什么1B6AL1內負載使用正常?
也有許多電工在電源開關發生漏電是分不清是漏電跳閘還是漏保短路,沒有查清對癥就沒法下手,所以今天就來談談如何區別漏保短路和漏電跳閘。 漏電是指因絕緣層損壞,原本不應該有電的物體帶電了,可能會造成人觸電等安全事故。短路是指因火線和地線短接造成打火,保護開關動作跳閘或保險熔斷進行安全保護。 漏電跳閘時開關面板會有一個方形按鈕彈出,必須將它按下去,斷路器才能再合閘。而斷路或者過負荷跳閘后,一般半分鐘后就可以再合閘了,那個方形按鈕不會彈出。 如果漏電跳,右上角那個突出橢圓點會突出來,如果不按下去就開關不能合閘。 短路跳閘的話,漏電那里不用按,能合閘
在這里想請教一下各位大神一個問題!就是家里線路被雷打出問題了!!前幾天下大雨的時候,當時在家里上網,打了幾個雷,把插電腦的插座的漏保給打跳閘了,本來以為是小問題,可是后來漏保就是不能用,一推就跳總匝!但是如果把插座漏保關掉,其它的空調,廚房的漏保線路又都是好的!換了漏保都沒有用!我用萬用表量火線零線又不通,為什么漏保會跳啊?小區的物業說是線斷了,要換線!要1千多塊錢,舍不得啊!所以來請教各位大師!{:1_105:}
我們小區的弱點機房08年10月投入使用,一直還比較穩定,但是09年2月開始就出現了漏保跳閘現象,小區機房配電采用三相四線制,功率為10KW。配電取自樓內總配。機房內的配電箱,有個三相四線的總漏保,漏保的電流值可調,有0.1A、0.3A、0.7A幾個檔。最近跳的很頻繁,我把整定值從0.1調到0.3,跳的次數少多了,但是隔幾天還是會跳。在09年1月,地庫的立體車庫在施工,年前完成施工,最近在進行調試,從時間上考慮,我懷疑是立體車庫的大功率電機使用造成的,因為正常的大功率電機前面都用空氣開關,不用漏保的。但問題是,電機接到漏保的前級會影響漏保動作么?立體車庫的電和我們配電箱的總進是一條線,也是三相,35個平方的。我簡單畫了個圖,不知大家能不能看懂。機房配電柜是成品柜,東西都是 梅蘭日蘭 的。
請教大家一個問題,照明線路和插座線路共回路,強電箱里面有一個總漏??臻_,直接了一個電扇一段時間后,總漏??臻_就跳閘,漏報空開不發熱,也可以馬上推上去。另外有一個空調插座是單獨一個回路,就沒有這種現象,請問大家是怎么回事?
住宅樓總進線開關為帶漏電的開關,漏電電流整定為500毫安,在使用中不定期的跳閘。經查負荷端沒有漏電現象,請各位幫忙分析解決一下。
2臺配電箱,分別接了1臺電動葫蘆,兩臺電動葫蘆都能分別送上電使用,但是都送上電后,一會兒2號箱的1號開關就跳閘。將2號箱1號開關的電動葫蘆接到2號開關后使用正常,1號開關仍然跳閘(不帶負載)。將1號開關上方3相線調相序后開關使用正常,再講相序調回,2號開關(帶負載)不送電,1號開關仍然正常,將2號開關送上電,1號開關跳閘。這到底是怎么回事?
一零一火進帶漏電保護的開關,照明回路,火線進開關,開關斷開。在安裝燈具的時候,零線碰到了吊頂的龍骨,漏保跳閘了。漏保動作電流30mA。零線從變壓器出來已經接地了,為什么經過漏保接地就會有電流呢?求大神指點
鄰居家里出現了個怪事,只要關掉電視機,漏保就會跳,白天一般跳兩三次,晚上一兩次,但是保持電視機開著就不會出現以上狀況.試過把所以電器都拔掉,但只要是開著電視就不會跳,關掉電視就跳.
各位大大,小弟碰到這樣一個問題.家用插座的那一路線漏電保護器老是跳閘,隨機性的,有時一分鐘跳一次,有進二,三十分鐘跳一次.最長一次是一個多小時之后才跳.經過檢查,排除了接觸不良和插座質量不過關的原因.小弟思量著可能是暗管線路內的電線有破皮導致漏電.不知道對不對,請各位大大們指教!另請教應該怎么解決這個難題.(暗裝的很難).小弟在此先謝謝各位大大了!
求助!4P漏保同時接380V和220V用電器會跳閘嗎?為什么 買了幾個4P的塑殼漏寶回來,同時用380的攪拌機和220的電鋸,會跳閘嗎?? 急!買錯了就慘了
樓層總電表箱用的是100A\300MA漏電斷路器(動作時間0.4S),戶表箱前端用的是40A的斷路器,戶內箱總開關用的63A隔離開關,插座回路用的30MA斷路器,最近總是樓層表箱300MA的漏保開關越級跳閘(例如:某住戶內使用空調,一插上插座則樓層總箱就跳閘),和設計院溝通過,他們說設計上上下級開關配合沒有問題。請各位幫忙分析下原因和解決辦法啊?如果戶內插座有漏電情況,為什么戶內插座開關不跳閘? 戶內用63A隔離開關合適嗎? 個人理解:1、會不會是多個用戶有漏電情況,漏電量總和過大造成總箱開關跳閘? 2、漏保開關本身產品問題,靈敏度不匹配? 3、存在零線地線亂搭現象? 謝謝大家了
網上說4P漏保同時接380V和220V用電器會跳閘 我根據實際經驗不會跳啊 三相四線 德力西4P漏保 下接三相開水器一個, 再接220V的監控 實際使用不會跳 三相四線 德力西4P漏保 下接三相水泥攪拌機一臺, 再接220V的宿舍70間,分三相帶,實際使用不會跳 請問這是怎么回事??
請大家幫忙分析下,工地的塔吊專用二級箱接新的7030塔吊,一級柜內的塔吊回路400A漏保跳閘,而接到其他二級箱內,一級箱內對應回路的250A漏保不動作。由于塔吊公司的三級箱還沒有到位,塔吊電源線直接壓倒二級箱上,現在無法確定塔吊是否有問題。一級柜進線相電壓410V 1、在塔吊專用二級箱內用萬用表測量,N線帶60V電壓;以為一級柜到專用二級箱之間的電纜N和PE搭接了,但是用搖表檢測電纜,沒有問題 2、在其他二級箱內用萬用表測量,N線無電壓 3、懷疑是400A漏保有問題,更換新的仍然發生此問題 4、TN-S制配線經檢查均無問題 5、更換了新的400A漏保,仍然跳閘,使用donghai的漏保現在有點一籌莫展了,請幫忙分析下。 1、問題出在哪里 2、過電壓是否會對漏保造成影響 3、是否是塔吊正常工作的漏電電流過大的原因 4、為什么把塔吊的PE線和N線都摘了一級箱漏保也會跳閘領導逼得急,實在不行就只好把透明的漏保換成不透明的了[<
是ktv場所,一直正常使用,就這幾天有這種情況,聯通設備在三樓,只要漏保跳閘時,二樓開著的射燈12v變壓器就會燒毀,外殼都炸開,已經燒了二十多個,其他節能燈,設備又正常工作,有時候房間漏保也跳閘。三樓聯通設備跟二樓完全不同一回路,都是直接從一樓電柜各自斷路器接線的。致電聯通檢查又稱沒事,但他的漏保又經常跳,我想問問,就算是聯通設備有故障也不會影響二樓吧!是否聯通設備有故障電磁輻射干擾?求教!
最近偶然聽人說:直埋電纜對地有電容,存在漏電電流,漏保開關容易跳閘的問題??墒俏易屑毾肓艘幌滦睦镉腥缦乱蓡?。我們知道電容C=εS/4πkd ,ε是一個常數,S為電容極板的正對面積,d為電容極板的距離, k則是靜電力常量。埋地電纜里面的每根銅導線對地電容應該是相等的(pe截面小一些,可能不會相等,但正常情況下pe截面不存在電流,所以不予考慮)。1.假設電纜流過的負荷三相平衡,那么N線上沒有電流。而三根相線所流過電流矢量和為零,那么三根相線由于存在對地電容而產生的漏電電流的矢量和應該也是為零的。2..假設電纜流過的負荷三相平衡,那么N線上有電流。那么三根相線和一根N線上所流過電流矢量和為零,那么三根相線和一根N線由于存在對地電容而產生的漏電電流的矢量和應該也是為零的。所以我覺得埋地電纜對地有電容所產生的漏電電流不會使漏保開關跳閘?
我們公司一直用漏保,看了很多競爭對手的電控箱,基本沒有漏保,問了一下他們,人家回復說接地做好了,就沒用漏保。不知道這是否符合規范?
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。