国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 家用漏電保護開關為何會頻繁跳閘

    如果家用漏電開關(漏電保護器與低壓斷路器組裝在一起, 同時具有過載、短路保護功能)跳開后不能合上送電,應檢查保護器的進、出線樁頭和進線電壓,如果都沒有問題,再分別斷開各組出線,檢查是否有內部線路故障,如果各組出線也沒有問,還是仍然送不上電, 就要換一個新的漏電開關了。 漏電開關為什么會頻繁跳閘呢?有以下幾種原因: (1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味, 造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就

  • 【求助大神】家用漏電開關定時跳閘

    問題描述: 新裝修完家庭住宅,剛入住。近半個月出現奇怪的現象,每天早上8:30左右,漏電保護開關跳閘,同時漏電保護按鈕彈起(總開關帶漏保+分開關不帶漏保)。馬上按下保護按鈕,合上閘刀可正常使用。全天使用包括晚上大功率使用均正常,就是每天早上定時漏電開關跳閘。 問題發生可能分析: 1、漏電保護開關質量問題(附圖在后,好像是假貨); 2、同層有公司,早8:30左右上班,同時開啟空調,造成電壓電流不穩; 3、內部裝修電路漏電; 4、可能定時啟動的設備漏電:有電冰箱,燃氣熱水鍋爐,其他洗衣機、空調、風管機等沒有定時啟動。 5、風管機(格力空調)好像不受總開關控制,在我關閉總開關進行空調維修時,維修師傅說空調仍然帶電,將分開關全部關上才沒問題。 求助各位大神,發生問題的最大可能性以及解決方案,萬分感謝!我首先想干的是更換漏電保護開關和全套空氣開關,求推薦相關品牌。

  • 柱上開關總是跳閘怎么辦?

    10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決

  • 關于漏電開關跳閘的問題

    普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!

  • 關于空氣開關的跳閘問題

    有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊

  • 家用漏電開關跳閘最簡單的檢修方法

    家用漏電開關跳閘最簡單的檢修方法

    在家庭裝修中,漏電開關是一個非常麻煩的東西。不裝吧,安全第一,裝了吧,家里電器稍微有點問題,就跳閘跳的送不上電,而且檢修起來非常麻煩,搞不好還的請專業電工來處理,實在是非常麻煩的了。這里以本人的工作經驗,來和大家探討一下:首先要明白漏電開關的組成,一般我們說的漏電開關分兩部分,一部分是空氣過流開關,一部分是漏電檢測保護開關。兩部分合起來稱之為過流漏電保護開關,如下圖所示: 單極(單相)漏電開關

  • 請教高壓開關跳閘的原因

    我廠一臺高壓給水泵開關[接觸器-熔斷器組合電器]一合就跳,微機綜合保護顯示1段電流動作,搖測電纜及電機絕緣良好,再換了備用開關及綜保后還是同樣的癥狀!開關在實驗位置合跳正常!一搖進工作位置代上負荷就跳.請各位大俠指點!!!!!!!!!!!急急急!

  • 空氣開關沒加任何電器也跳閘

    剛裝修好的房子,沒接任何電器,結果空調那一路線老跳閘,有時是推上后過幾分鐘自動跳,有時推房間外的總開關它立即跳閘(火花四射),但有時又一點問題沒有,加上試用的電器也沒問題,郁悶啦,兄弟們幫幫我,施工隊老找不出問題,我都快瘋了

  • 求助:空氣開關的跳閘問題

    求助:空氣開關的跳閘問題一臺63A的黑色三相四線帶漏電的空氣開關,在不帶任何負載使用的情況下,自已跳閘.各位高手可有招?

  • 關于空氣開關多級連續跳閘

    現有800A母線主開關(可以整定電流) 到 630A帶滅弧裝置的斷路器 到800A空氣開關(可以整定電流的 電流為530A) 到400A用戶開關 由于用戶問題 引起4級開關都跳閘 請教各位 如何解決 如何對開關進行選擇?

  • 零線接地也漏電開關也跳閘?

    按裝照明系統的工作人員在完工后,試驗各路照明的過程中發現有一路分支漏電,造成上級的四極漏電開關保護跳閘。(由于這一分支的用的是2P的空開所以漏電不跳,而它上極的4P總漏電開關跳閘),最后檢查是零線對地漏電。想請教一下行家,在不接任何負載把火線也斷開的情況下,只保留零線如果零線接地的話漏電開關也跳閘?這種漏電開關的漏電保護原理是什么?謝謝

  • 求助!漏電開關跳閘的問題

    有12戶的總表箱,設總漏電一個(四極),電表是電子表,出線用雙極開關,在斷開所有出線開關后,漏電開關仍然合不上閘,如果取掉開關下樁頭的輸出三相后,漏電開關能合閘。該住宅樓現在沒有完全入住,三相負荷分布應該是A相最大,B相其次,C相沒用,是否和這個有關系?

  • 漏電開關越級跳閘怎么解決

    我負責一個工程現場臨電,現在我遇到一個頭問題,漏電開關老是越級跳閘,我現場用的是TN-S系統,3級配電,逐級保護,之下就是各個開關箱,機械設備箱,如果一個開關箱的漏電開關跳閘,整個3級箱(動作電流在30毫安每0。1毫秒),2級箱(動作電流在75毫安每0.1毫秒),A柜的漏電都跳(動作電流在200毫安每0.2毫秒),這事怎么解決啊

  • 多開4個燈,漏電開關為何就跳閘呢?

    有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因

  • DZ20LE-漏電開關頻繁跳閘

    各位同仁:DZ20漏電開關為什么會出現這種情況?新漏電開關剛裝上去開始不會頻繁跳閘,運行一、二個用后會出現頻繁跳閘,會是什么原因引起呢?

  • 家用配電箱開關按什么分類

    家用配電箱按房間配開關還是按功能呸開關呢?大家都是怎么分的,都有什么開關?

  • 空氣開關不斷跳閘要如何處理

    很多業主都遭遇到過這樣的難題,家里的空氣開關老是跳閘,跳了之后還能推上去,可是過一會或者幾個小時就又跳了。是家里的某一路電出了問題還是空氣開關出了什么問題?我們該選擇多大的空氣開關好呢?業主王先生家里的電器有浴霸、熱水器、電磁爐、洗衣機、抽油煙機,有幾個燈等,目前使用的是DZ47-63 c16 230/400V的空氣開關,但是家里的空氣開關總是跳閘,針對這個案例,什么樣的空氣開關會較適合王先生家的情況?王先生家中的空氣開關在晚上家人沖涼或是節假日跳閘的概率大。所以在電源線足夠大的情況下,建議選4平方的銅芯線,國標2.5有點勉強但也可以 (不是電熱水器),至于漏電開關可以選30A的(如果是即熱式熱水器就得選40A以上具體參照熱水器最大電流),同時注意,漏電開關自動跳閘次數太多的情況下(一個月超過10次以上)必須得更換大點的漏電開關(無故障跳閘),漏電開關使用超過5年后即使工作正常也必須更換。 以前還沒有這種情況,大多是在負荷太大的時候偶爾跳一次,最近不知怎么搞的,每晚6點半左右總是定時跳閘,而且用電負荷根本不大.這是怎么回事呢????有可

  • 高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘,怎么辦?

    高壓開關柜突然跳閘的原因及處理 一、高壓開關柜維護的意義 1.高壓開關柜廣泛應用于變配電系統中,對電路起著控制和保護的作用。 2.高壓開關柜一旦出現故障,會造成大范圍停電。 3.由于高壓開關柜結構比較復雜,故障形式多種多樣,故障判斷難度

  • 為什么63A的開關30A的電流就跳閘了?

    昨晚車間主任打來報修電話,說廠里的牽引機壞了。來到擠壓車間,問他是哪臺壞?

點擊加載更多

家用開關跳閘

家用開關跳閘專題,為您提供家用開關跳閘相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與家用開關跳閘 相關的專業交流討論,更多家用開關跳閘相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乐都县| 陵水| 贞丰县| 南昌县| 芜湖市| 贺州市| 双辽市| 镇平县| 安康市| 河间市| 湖南省| 武隆县| 枣庄市| 临泉县| 赣榆县| 乳源| 德阳市| 宁海县| 平顺县| 桓仁| 涡阳县| 凤翔县| 讷河市| 青川县| 高邮市| 安西县| 响水县| 临湘市| 灌阳县| 志丹县| 福贡县| 封开县| 竹山县| 冷水江市| 类乌齐县| 罗江县| 遂川县| 环江| 温州市| 绥阳县| 安吉县|