我廠6臺給煤機,原為滑差電機,現改為變頻控制,額定轉速1450,平時經常運行在600r/m左右。電機功率(還沒有仔細察)假定為Wkw,額定電流假定IA,請問他每小時節約電能多少?必須要有公式,還有一些數據可能我沒有提供,您可以先假定,我再去查,多謝了!!
DLT 1587-2016 環式給煤機
沈陽stock(施道克)給煤機配件我公司生產經營沈陽stock(施道克)給煤機各種機務件.我公司常年經營沈陽STOCK(施道克)給煤機配件.有需求者請來電咨詢.如果有技術上的問題,可以與我公司聯系.我公司有專業的工程師為您解答!手機:13804018244 聯系人:張經理傳真:024-25923135E-mail:[email protected] QQ:5020897沈陽鑫科威龍電力自動化設備有限公司 歡迎大家來電咨詢操作面板-型號D28752-1 顯示器--型號40S203DA4 196NT CPU板-型號D28672-1 稱重傳感器-型號C18305 變頻器---型號M1450C 電源板--型號D21232-1 測速傳感器--型號SZMB-9 標定探頭--型號A21306-1 A1卡--型號Z10874-1 A2卡--型號Z10867-1 A3卡-
現在循環流化床鍋爐一般使用的變頻調速稱重給煤機,采用變頻器調速。我廠使用的是西門子MX440變頻器,發生過幾次由于廠用母線電壓瞬間降低導致變頻器停機,由于處理不及時,鍋爐被迫壓火的情況。后來發現,這種情況下,變頻器由于電壓降低,自動停機。只有重新上電才能恢復正常。經過查閱說明書,調整了變頻器兩個參數,通過瞬間斷開變頻器電源然后合上的方法測試,變頻器可以自動重新啟動給煤電機運行。但是,其他的廠沒有遇到過這類問題嗎?如果有,給煤機廠家為什么不設置避免這種情況出現呢?有人來說說嗎?
DLT 513-2016 電子稱重式給煤機
遠程數據通信,省電纜,不省投資。
大唐林州熱電汽車卸煤站葉輪給煤機調試一次成功 4月9日,由安徽電建一公司承建的大唐林州熱電汽車卸煤站四臺葉輪給煤機開始對行走電機和中間葉輪電機進行調試,在調試人員的努力下,取得了一次成功。 葉輪給煤機的調試成功標志著汽車卸煤站可以實現供煤功能,并將煤場上的煤順利運送到輸煤皮帶上,為輸煤系統具備投運條件的里程碑節點目標打下了堅實的基礎。在調試工作開始之前,為了四臺葉輪給煤機的安裝需要,保證設備吊裝安裝所需的空間,每臺葉輪給煤機在安裝后就已經行走過了,并將煤溝擋板安裝完成。在調試過程中,葉輪給煤機的各項性能指標完好,為整個系統投運節省了寶貴的時間。
我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。
代做工程預算.造價(yusuanw
空開即空氣斷路器,用來切斷或接通交流電的一種電氣設備。并能在線路發生過載、短路、欠電壓的情況下保護線路安全。 空氣開關的原理: 空氣開關入線和出線間串了個十幾到二十圈的電感,電流足夠時吸合帶動機械杠桿動作保護。 所以引起空開跳閘的原因是電流的大小,而不是電線的發熱量! 在家用電線電纜中比較常用的線纜有2.5平方、4平方、6平方的線纜,對于單相電源來講1kW約為4.5A,2.5平方的線纜(單芯銅線)額定載流量為16-25A(根據線纜長短有一定的差異,根據經驗50米以上的線纜需要在額定電流選擇上增加一個線徑),4平方電線線纜載流量25-32A、6平方的線纜載流量在32-40A。 因為電纜存在電阻,電流流過電纜會產生熱效應,線徑越小也就意味著線纜的電阻值越大,電纜的熱效應也就越大,在線纜散熱條件一定的情況下,根據線纜熱效應公式Q=I2Rt電流越大電阻就要求越小。 電線燃燒了空氣開
本帖最后由 zenguoxin 于 2013-8-28 12:40 編輯 本人安裝一間辦公室的電是走線槽,一共有四個回路,分別是照明、插座和兩路空調。問題是有時關燈插座的漏電空開就跳閘請大家幫忙分析是那里出問題了。
有人問過我這樣一個問題,在家用電暖氣的時候,用的時候不跳閘,用完之后電暖氣一斷電就跳閘,開關是完好的,哪位幫忙解釋下是怎么回事,我是百思不得其解啊
普通住宅里,空開負責照明線路,漏電開關負責其他用電器供電.正常情況下漏電開關的線路沒問題,用電器供電正常.現在把漏電開關出來的零線,和照明線路的火線組成回路,接了一個燈,漏電開關合閘后跳閘!
10kV的一個碎石廠,變壓器容量是500kVA,設備有一個180kW的碎石機和其他一些電機設備。進線的開斷設備為一個柱上開關。定值為200A。啟動時能夠躲過。但是夜里總會跳閘,要跳好幾次。每次都要自己去合開關。非常麻煩。敬請高手分析解決
第一批輔機設備風機、給煤機、變壓器、起重機招標公告(安徽)所屬行業:能源化工標訊類別: 國內招標資源來源: 其它所屬地區:山西華電朔州一期2×300MW級熱電機組工程第一批輔機設備招標公告 項目負責人:馮永良 受中國華電集團公司、華電國際電力股份有限公司朔州熱電分公司委托,作為招標代理機構,對華電朔州熱電一期2×300MW級熱電機組第一批輔機設備進行國內公開招標,本次招標的相關信息如下: 一、招標人:華電國際電力股份有限公司朔州熱電分公司 二、招標代理機構:馮永良 三、招標編號: CHDT169/09-SB-0101~0119四、招標內容:華電朔州一期2×300MW級熱電機組工程第一批輔機設備, 本次招標共設19個標段。序號標段名稱標段編號數量1引風機CHDT169/09-SB-01014臺2一次風機CHDT169/09-SB-01024臺3
大唐長春第三熱電廠低壓干式變壓器/帶式輸送機/活化給煤機/火車入廠煤采用裝置/清箅破碎機招標招標-大唐長春第三熱電廠2X350MW級燃煤供熱機組輸煤系統擴建項目設備招標 招標人:大唐長春第三熱電廠 大唐長春第三熱電廠由大唐吉林發電有限公司出資100%出資建設。廠址位于長春市西南的富鋒鎮南偏西約1.8km處,屬于長春市朝陽區富鋒鎮 管轄,距長春市市中心約 18.0km。電廠交通便利,廠址北側是前程屯,南側靠近102國道,東側靠近鎮糧庫,西南側是阜峰山采石場,西側是 東大門村。南距國鐵京哈線約0.7km。環城高速公路在廠址東北側約4.0km處通過。102國道在廠址南側約處通過,廠區東側約0.02km有鄉鎮公路 通過。電廠鐵路專用線在大屯站接軌,大屯站設交接場。大唐長春第三熱電廠規模為2′350MW級燃煤供熱發電機組。已于2009年2月兩臺機組投產發電。一期建設的兩臺350MW機組可延續現狀繼續運行 ,年運行550
有一個燈具店,其中一個區里按了50多套帶鎮流器的燈,平均每個燈60W左右,這個區的總控是一個60A單極漏電,現在有一個問題是開20個燈沒有事,漏電不跳,如果在多開4個燈,漏電就跳!請各位給分析一下原因
我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦。現在我想問一下大家:1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因啊?個人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎?請高手解答,不勝感激!
(1)安裝不良。各個樁頭引線未接牢固,長時間松動,會引起樁頭發熱、氧化,燒壞導線外絕緣,并發出火花和焦味,造成線路欠壓,空氣開關動作。 (2)漏電開關本身質量有問題。 與負載不匹配。家庭的實際用電負載大于線路上低壓斷路器的額定電流。一般發生在新安裝或新增使用空調、電熱水器等大功率家用電器后。必須更換匹配的空氣開關。 (3)電器或線路漏電、短路。發現使用的電器漏電時,只要拔掉有漏電故障電器的插頭,再重新合上低壓斷路器便可以送電。如果發現線路漏電或短路,必須請電工來處理解決。低壓斷路器跳開后,首先把所有分路斷開,再分別逐一合上送電。當某一路合上后,低壓斷路器送不上電,就是該分路有故障,應斷開這一路,合上其他分路送電。查出故障分路的問題后,經修復后再送電。 (4)電源進線電壓過高。這是非常危險的,一般發生在“三相四線制供電的住宅摟。這時,一看線路是否兩根線都帶電;二看左右鄰居是否也跳閘;三用萬用表測量進線電壓。千萬不可強行合上低壓斷路器,否則輕則燒壞電器,重則引發火災。