  • 關于插座回路跳閘的疑惑

    我公司辦公室內電源箱的一個插座回路共帶9臺電腦和一臺打印機負荷,平時使用都很正常,但是每次外線停電再送電時候此回路都跳閘(已經經歷5次啦),再合閘后使用都正常。一直沒弄明白這是什么原因,請各位大俠幫忙解答一下。

  • 關于應急回路頻繁跳閘的問題

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦?,F在我想問一下大家:1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因啊?個人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎?請高手解答,不勝感激!

  • 電腦回路跳閘的原因是什么

    證券公司大戶室動力配電箱,沒有使用UPS時,電腦回路三相平衡,零線電流是火線的2-3倍,導致4極開關跳閘.使用UPS時,上述現象不存在.用示波器測零線電流波型近似為方波.

  • 如何設計控制回路的跳閘保護?

    主回路有16個電機,其中8個電機每個回路有一個小型斷路器、接觸器和熱繼,另外8個電機功率很小,每個回路只有一個小型斷路器和接觸器,沒有熱繼。而控制回路,則用一個2P的小型斷路器作為接觸器的電源,然后通過按鈕或PLC中間繼電器進行控制。接觸器吸合后,運行反饋信號進入PLC。整個控制系統正常狀態下沒有任何問題。調試的時候,通常會將主回路的斷路器斷開,控制回路的斷路器合閘,這樣調PLC程序時每個接觸器都能夠因控制而動作。正常生產的時候,設備之間都是有工藝要求的,比如某個電機如果突然停止,后續工藝的電機必須馬上停止,這些邏輯已經在PLC中實現。在調試的過程中出現這樣一個問題,所有的設備空負荷運轉,電機回路的其中一個小型斷路器跳閘了(不管是怎么原因跳的),但是由于控制回路仍然有電,該回路接觸器仍然保持吸合,只不過主回路沒電,電機自然不轉了。這個現象在投料生產的時候是絕對不允許發生的,因為連鎖信號全部接在接觸器和熱繼的輔助觸點上

  • 電腦插座回路的漏電開關跳閘

    現象:漏電開關跳閘這是公司因內部裝修而臨時搭的一個電源系統!不清楚有沒有帶PE線。一回路連了大概14,15臺電腦!電腦基本放在地板上!開關可能是昨晚就跳掉了,白天來上班,電腦都關機的時候,漏電開關無法合上,然后就拔了幾個電腦的插座,然后再合開關,就能合上去了!然后再開電腦就沒事了,都可以開得了了!請問???是電腦漏電的原因嗎?這兩天下雨會不會漏電大點呢?還有其他什么原因,請大家分析解答一下了!!![ 本帖最后由 shizero0 于 2009-11-17 10:00 編輯 ]

  • 家中照明回路短路器為何總跳閘?

    家中照明回路經常不間斷跳閘,一開始總是合不,上過十多分鐘后又能合上。請問是接觸不良還是其它原因?并且最近電壓不太穩,燈泡總是閃(不只一家是這樣)?

  • 中間繼電器接在跳閘回路。

    現有一中間繼電器KA1與跳閘按鈕并聯,與跳閘線圈串聯,請問那不是跳閘線圈一直帶電,這個允許么,還有這個中間繼電器KA1的一個觸點去中控室了。一直不明白這個中間繼電器有什么作用,線路圖是不是錯了。那位大哥,大姐幫幫小弟。謝謝了。還有 +WC,+WE 分別接保護出口中間繼電器KA2的一個常開,常閉觸點,后與3個并聯的跳閘指示燈串聯,然后接VS1的常閉點,組成跳閘指示,我的分析是正常情況下是+WC供電,在空開沒閉合前,經過中間繼電器KA2的常閉點,跳閘指示燈亮,在有故障的時候,+WE通過KA2的常開點供電,跳閘指示燈亮,請問是這樣分析的么。

  • 真空開關的跳閘回路的一個問題

    車間里的400KW同步電機6千伏通斷是通過真空開關來控制的,真空開關是采用直流220v控制,跳閘電流是2.5A,在電機的保護回路里,真空開關的跳閘線圈是串聯在信號繼電器線圈里的,信號繼電器線圈型號好象是DX-11型,它的線圈電流只是零點幾安,而真空開關跳閘的電流是2.5A,那么信號繼電器線圈怎么能承受真空開關跳閘時2.5A的跳閘線圈電流.圖紙上是這樣畫的,請大家指點?????

  • 燈回路跳閘引起總開關跳閘

    插座及空調回路都正常,就是燈回路的空氣開關和上閘后,過10。20。30分種就跳閘,有時候一和就跳,不跳的時候燈都可以正常照明,因為樓上裝修鋪過磚,,是不是因此而起呢,請高手們分析下是燈回路的地線漏電還是火線漏電,應該怎么排除?

  • 【奇怪】我家的客廳照明回路為何最近老跳閘

    家里跳閘問題,最近發現個問題,就是家中經常無故的跳閘,但是現在家中還沒有接什么電器,為什么會有這情況?懷疑是電路改造的時候有問題,但是現在怎么能夠檢測出來是那的問題呢!每次跳閘都是沒預兆的,我估計是斷路器容量偏小了,還是某個插座問題?補充一點,就是客廳的照明回路跳閘,其他沒事。以前電氣全開都沒事,現在不開,有時候也跳了。這個現象是在最近一周的,房子是2000建的小區住宅,家里人說去年才換的一戶一表。問問各位前輩,這種現象可能的原因是什么。上午一個電工來弄了半天,本來我的客廳照明吊燈是并聯雙開的(就是可以開8棧燈,也可以開16棧燈那種回路),經他檢修,現在是必須16棧全開了,電工在時,還是沒問題,可是他走后沒幾分鐘,又跳了,還是客廳照明回路,郁悶啊。。。我完全沒有這些安裝檢修經驗,請教各位。。。。

  • 【請教】應急回路頻繁跳閘,除了過流還有什么原因啊

    我單位辦公室應急回路情況是這樣的,2P空開(額定電流40A)下面負載5個應急照明燈,五個安全出口指示燈,安裝時回路采用2.5平方照明線兩根,未作接地線,未留插座,都是與應急燈直接連接的。使用將近半年都很正常,但是最近經常出現跳閘問題,跳閘后量回路絕緣電阻在6M左右,從新合閘無立即跳閘現象,但是使用一段時間后又會出現跳閘現象,多數都是在夜里,早上上班來時發現蓄電池已經沒電啦?,F在我想問一下大家: 1、40A空開跳閘除了過流還有什么原因?。總€人認為出現短路的可能不太大,鑰匙短路再送電應該立即跳閘啊。如果不是短路那么40A的空開帶這么幾個破燈不可能過負荷啊。 2、此應急回路安裝時確實有點問題,一個是無PE保護線,另外不應該用40A的大開關(但是現在40的還跳呢),還有應急照明燈應該與插座連接,有故障時可以拔下來,便于檢修。以上說的這幾條問題會有造成跳閘的影響或者隱患嗎? 請高手解答,不勝感激!

  • 跳閘回路監視繼電器的接線改進

    跳閘回路監視繼電器的接線改進!

  • 插座、照明共一個漏電回路會跳閘嗎?

    我手下一電工告訴我,他說他已前碰到的事情是:只要照明,插座共一個漏電回路,插座一用電,馬上跳閘,你們說可能嗎?我怎么也想不通。你們有試過嗎?

  • 預付費及負控裝置跳閘回路圖

    預付費及負控裝置跳閘回路圖

  • 【請教】配電所地區饋出回路速斷跳閘故障原因?

    配電所一地區饋出回路速斷跳閘(故障電流為A13 B3072 C3089)頂跳電源柜也是速斷跳閘(故障電流為A47 B6061 C6014),檢查地區饋出線路未發現問題第一次試送地區饋出柜斷路器成功,但是在隔了一個多小時后再次試送地區饋出柜斷路器又是速斷跳閘(故障電流為A118 B161 C211),重新對線路進行全部檢查后再次試送地區饋出柜斷路器還是速斷跳閘(故障電流為A185 B125 C248).最后把地區饋出回路所帶變壓器全部停運后,再次試送地區饋出柜斷路器合上正常。隨后把變壓器全部在投入,無事。請高手幫我分析一下什么原因?是誤動作嗎?

  • 為什么電腦使用多了,插座回路的漏電開關容易跳閘

    有貼子說,電腦使用多了,插座回路的漏電開關容易跳閘。莫非電腦設備容易造成漏電,且使用的越多,漏電流就越大,請同仁討論!

  • 請問跳閘回路中1XJ、2XJ的作用是什么?!

    請問跳閘回路中1XJ、2XJ的作用是什么?!

    如圖:1)跳閘回路中1XJ、2XJ的作用是什么?!沒有這兩個繼電器,SJ、3ZJ一樣可以通過線圈閉合,從而接通跳閘回路(線圈在變壓器保護回路),那1XJ、2XJ不是多余沒有意義么?!2)1XJ、2XJ型號為 JX-51J/K 0.5A AC220V;3XJ、4XJ型號為 JX-51J/K AC220V,這兩個型號及作用都有什么區別呢?!小弟是想不明白了,請高人指點!謝謝

  • 照明回路和插座回路同接漏電開關,會跳閘嗎?

    我的一個電工告訴我,他做了多年的電工,當照明和插座共回路接漏電開關時,漏電開關會投不上去,投上去馬上會掉下來,各位說說,他講的對不對?

  • 信號回路發生短路,會引起開關跳閘嗎?

    我公司6KV信號回路因端子排燒焦發生短路故障。在查找故障的時候,隔壁柜子(高壓電機)跳閘,請問這是什么原因?(經后來測量該電機的絕緣電阻為1500兆歐。)

  • 總漏電斷路器跳閘,分配的回路斷路器不跳?

    家用配電箱,總開關為漏電保護斷路器40a的,燈具回路斷路器是16a的,不知道什么地方出問題了,16a的不跳,漏電的總跳?

點擊加載更多

跳閘回路

跳閘回路專題,為您提供跳閘回路相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與跳閘回路 相關的專業交流討論,更多跳閘回路相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

開關跳閘原因

電器跳閘

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 博乐市| 顺义区| 清远市| 建平县| 平乡县| 富顺县| 永登县| 大厂| 大名县| 松溪县| 浦北县| 广安市| 大邑县| 枣庄市| 彭阳县| 德江县| 四会市| 溧水县| 金秀| 大英县| 东至县| 靖边县| 昌图县| 剑阁县| 连南| 临澧县| 延安市| 阳高县| 正蓝旗| 化德县| 博野县| 房产| 和政县| 望谟县| 五莲县| 博客| 宜良县| 沅陵县| 永清县| 临泉县| 英吉沙县|