電廠發變組保護中,有發電機保護AB柜,主變ABC柜,都有去主變高壓側斷路器的跳閘,但最終是合成一個跳閘出口,是這樣吧?那這5個出口最終是怎么合成一個的?端子圖看的迷糊。
各位高手,最近遇到個難題,我這邊一個售樓處,一共三層,三樓未投入使用。是從臨時箱變引入電源。最近箱變總是跳閘。售樓處總電箱卻不跳。昨晚單獨送一樓電,運行三個小時箱變跳閘。今天上午單獨分別送一樓,二樓的電也不跳。下午一起送電,五分鐘箱變跳閘。初次遇到這種問題。請各位高手指點一下!感激不盡!
一動力配電箱,只有兩條出線,接一臺設備,出線一用一備出線開關我選用AO45-63/D40A進線開關我選用AOM1-100H/40A帶延時 t=0.2s ,這樣能匹配么??
有一臺800的變壓器,低壓總保護1000A的低壓萬能斷路器(整定電流1i),下面帶了6路250A,2路400A的普通斷路器,當用戶電纜有故障時總萬能斷路器老是一塊跳,引起整個變壓器低壓停電,有解決的辦法嗎?[ 本帖最后由 mwgyx507 于 2008-7-18 13:11 編輯 ]
箱變630KVA/---DW17-1900/1600A 固定式水平電動儲能 控制電壓:AC220V/欠壓電壓 AC220V。請教箱變低壓回路塑殼400A斷路器不跳。現在跳DW17 是沒原因 求解??????????????
近日將一小煉鋼廠切割到一條10千伏線路上,頻繁跳閘,不知原因,請大家談談.鋼廠的用電負荷在負荷曲線上查出來是2000多千瓦,從負荷曲線上看整條線路的負荷并沒有超過線路過流限額,連續將本線路跳了4次,保互動作均顯示為過流,最后一次閘跳的是35千伏線路的開關,躲過了10千伏線路開關、10千伏主變開關,為何越級?是諧波作用的結果嗎?其機理如何?
壓縮機功率7.5kw,本身帶控制柜和保護接地。進線采用5x10,配電選用微斷D32A帶漏電保護,結果電源一通就跳閘。斷路器換成D32A,不帶漏電保護就能夠正常工作。請問大家,這是什么原因造成的,難道是漏電電流小了30MA
請教各位,我在一單位更換電纜,原本運行正常,后來麻痹大意,把電纜AC相接反,送電時,開關一合馬上跳閘,后來更正后,送電正常,不知各位高手碰到如此問題沒有?
我家里以前用的總開關是刀閘,用30A的保險絲老是燒,前幾天我換了德力西的漏電斷路器,斷路器莫明其妙跳閘 我用的是德力西DZ47LE C40的漏電斷路器,估計家用電器總功率6KW左右,剛接上時推閘后沒什么問題,可是每天用到晚上12點以后,其他人都睡了,只有樓下一家小超市還用點時漏電斷路器就跳閘了,且斷路器上的小黑按鈕也彈出來了,第二天早上再推起,白天又沒問題了,到晚上12點以后又會跳,請各位大師幫忙分析一下原因
這里為什么要兩個斷路器啊 求老師傅帶帶
如圖,低壓側變壓器進線柜,為什么還要安裝下面這個斷路器呢?它起什么作用呢?[ 本帖最后由 lyx_1227 于 2012-11-14 12:58 編輯 ]
本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 編輯 請高手們分析給一哈,NA1-4000萬能斷路器總是莫名其妙跳閘,跳閘時,其控制器復位鍵彈出,別無其他報警燈亮,復位后即可合閘。幾次之后,萬能斷路器控制器部分所有數據均不顯示,檢測電流及工作燈也不顯示,跳閘后復位即可合閘,忘師傅們指點迷津。謝過
空氣開關,又叫做斷路器。家用斷路器的保護功能只有過載保護和漏電保護。家庭配電箱內,一般使用以下斷路器組合。在這一組斷路器中,左側四個斷路器是普通的空開,右側的三個斷路器是在普通的空開基礎上增加了漏電保護的附件,可以稱之為“漏電斷路器”。普通斷路器和漏電斷路器的外觀對比如下。上圖中均為1P斷路器,除此外,家庭中還常見2P斷路器,但是其保護功能相同,此處不再贅述。在保護功能上,普通的斷路器僅有過載保護的功能,而漏電斷路器同時具有過載保護和漏電保護。如果發生跳閘現象,請首先考慮這兩種情況。漏電跳閘家用空開的跳閘原因是很好判斷的,如果漏電斷路器跳閘后,復位按鈕突出(下圖中紅圈部分),即可斷定為電路中有漏電現象。
配電箱內出線斷路器NSX100 TMD 40A ,電纜VV 5x25,長度約250米,電源送至現場控制箱;現場控制箱,進線斷路器NSX100 TMD 40A,兩路電機保護回路出線(電機保護型斷路器,接觸器+熱繼電器),電機為11kW自吸泵。問題:啟動按鈕按下后配電箱內的斷路器跳閘,哪位大神解釋一下啊?為啥現場箱內的進線斷路器不跳呢?
高壓開關柜斷路器在無短路或接地現象,繼電保護未動作時,斷路器自動跳閘,相應指示燈亮。 可能原因 1、 人員誤碰,誤操作; 2、 機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”; 3、 其他電氣或機械性故障。 解決方法 發現開關誤跳以后,應匯報調度作如下處理:由于人員誤碰,誤操作,或機構受外力振動,保護盤受外力振動引起自動脫扣的“誤跳”,對饋線應立即送電。對其他電氣或機械性故障,無法立即恢復送電的則應聯系調度與有關部門將“誤跳”斷路器暫用、待檢修處理。 了解更多高壓開關柜、小型化開關柜、環保開關柜等資訊,您可以搜索赫茲曼電力,獲取更多新型開關柜的信息。
在電氣工程領域的電器按電壓分有高壓電器,低壓電器;這里的高壓與低壓的界限就是交流1kV,不大于交流1kV的電器就是低壓電器。嚴格意義上的低壓電器的定義:用于額定電壓交流1000V或直流1500V以下回路中起保護﹑控制﹑調節﹑轉換和通斷作用的電器。 這里我們主要討論低壓電器中起保護作用的低壓電器。 低壓配電線路的保護:在電氣線路故障情況下,為防止因間接接觸帶電而導致人身電擊和導致過熱造成損壞,甚至導致電氣火災,低壓配電線路應當按照國家標準《低壓配電設計規范》GB50054-2011第6節的規定裝設過負荷保護﹑短路保護和故障防護(間接接觸防護),用以分斷故障電流或發出故障報警信號。 從以上的描述中,可以看出低壓斷路器應該具有過負荷保護﹑短路保護及間接接觸保護三種功能。
在斷路器的開斷試驗的燃弧時間有長燃弧時間和短燃弧時間低于自己斷路器的短燃弧時間和高于長燃弧時間就不能開斷了,這是為什么呀,再問一下有沒有什么標準對合分時間(金短時間)有什么規定呀? 謝謝了
變壓器630KVA后面低壓總斷路器1250A,出線斷路器400A,設備配電箱總斷路器350A,末端斷路器250A,水泵90KW,當水泵啟動一到兩分鐘后,1250A總斷路器跳閘,其余都不跳閘。
昨天在某銀行改接4p漏電斷路器,之前是在該斷路器下口進電表,進漏保,因用戶糾紛,將在下口的電表進線接到其該漏保的上口并聯,再新接一4P漏保,一送電就跳,是零線混接了嗎?將線改回原漏保下口又正常了,這兩個漏保只能合一個,否則漏電跳閘,到底是哪里的問題請高手賜教.如果是零線混接,那在電表后的漏保怎么不跳