請問封閉式銅母線可以直埋敷設嗎,如果可以,那么有哪些技術方面的問題需要注意?GB5585.2-85是什么規范,如果有,請好心人給我傳一下,行嗎?油箱地址:[email protected]謝謝!
91D701-2封閉式母線安裝
D701-1~3_封閉式母線及橋架安裝(2004年合訂本)(簡版)x
現有630KVA油變,設置在戶外水泥墩上,邊上是配電房(內設低壓GGD柜)。變壓器與低壓總柜采用1250A的封閉母線連接。那么問題來了,由于油變是露天設置的,必然會有一段封閉母線也是露天的,日曬雨淋,可有影響?
電氣裝置安裝工程母線裝置施工及驗收規范 GBJ149-90建筑電氣工程施工質量驗收規范 GB50303-2002這兩個規范是否足夠?在安裝過程中,經常有監理問到水平度的問題,可在國標中都沒有這方面的硬性規定。只有在GY209-1998 封閉插接母線安裝工藝標準中有見,可此類文件似乎是電視廣播方面的標準啊,不是強制性的要求。大家討論一下吧,到底如何安排好呢?
外殼選用鋁鎂合金型材,由兩頭板和上下蓋板而成,側板上計劃了散熱片和燕尾槽,既有利于母線槽的散熱,又加強了外殼剛度,也便于設備,一起減輕了母線槽重量,可大跨度計劃和減少設備支架。封閉式母線設備場所不易逾越海拔高度2000m,周圍空氣溫度不高于+40℃、不低于-5℃,在24小時內其品平均溫度不逾越+35℃,空氣相對濕度在40℃時不逾越50%、在20℃時不逾越90%。周圍空氣清潔無塵埃及腐蝕絕緣的氣體。封閉式母線直線敷設長度跨越40m時應設置彈性節,在母線跨過建筑物的彈性縫或沉降縫處,母線槽配件的機械聯接頭加工宜選用習氣建筑構
D701-1~3 封閉式母線及橋架安裝
RT,封閉式母線槽的外形尺寸是多少?高壓的是多少?低壓的是多少?另外就是高壓母線槽和低壓母線槽分別與墻的間距是多少?我沒有找到相應的標準(標準里面看到的基本是裸母線)。
根據安裝工程計量辦法規定:低壓封閉母線的計量按電流大小,以低壓母線中心線長度計量,但不知其中彎頭、膨脹節等如何計量:是否包括在內,還是要另計,請各位大俠指教,不勝感激!
各位前輩,我們這里的工程問題有點棘手, 兩段母線的的跨接母線橋的尺寸,廠家不能到現場具體核實尺寸,只能依據設計院出的圖紙的尺寸做,這就有個問題,如果到達現場不能安裝什么辦 ?現在請求大師 幫忙解決一下這個問題 不勝感激。
我在設計中碰到這樣一個問題:一臺2000kVA/10/0.4kV變壓器采用銅排出線,低壓側最大短路電流達到40kA,低壓絕緣子采用WX-01型電車線路絕緣子,機械破壞強度為1960N,相間距離為0.35米。對銅排和絕緣子進行動穩定校驗,絕緣子間跨距為0.2米時才能滿足絕緣子動穩定要求。 請問哪位高手使用過機械強度更高的絕緣子,以增大絕緣子間跨距?或者有其他辦法可解決絕緣子間跨太小的問題。
在圖紙上標注的封閉式母線槽型號是CF2-510G、CF2-525G、CF2-512G,請問封閉式母線槽CF2-510G代表電流是多少和相數。
最近給一家公司做水處理電氣設計,業主要求兩路6kV高壓電纜接至乙方供貨的的雙母線6kV電源高壓進線開關柜,6kV電源的進線開關柜具有雙路電源手動切換及防止運行人員誤操作的閉鎖功能。投標的為雙母線的KYN28-12金屬封閉式開關柜。不知道中壓移開式金屬封閉開關柜有沒有能做成雙母線的,沒有見過,還做成手動切換。希望各位幫忙,謝謝!
對于封閉式母線槽接觸甚少,對于施工階段的母線槽連接也知之甚少。看了一些文章后有以下疑問:1:母線槽最常見是密集型和空氣型兩種,密集型和空氣型原理網上已經有很多了,為了呈現自己比較內行,憑外觀可以識別空氣型OR密集型?憑外觀識別會不會應品牌不同有差異呢2:空氣型母線槽相間是靠空氣絕緣的,這點太抽象了,能通俗的解釋嗎?3:目前市面上沒有最新的關于封閉式母線槽的圖集嗎?4:能提供一些不同廠家的封閉式母線槽的產品設計手冊嗎?
請教各位大神,小弟最近做低壓供配電,2進線1母聯,有以下2個問題想請假各位大神: 1.聯絡母線橋是用三相四線還是五線?(廠房是TN-S系統) 2.進線和母聯的進線開關是用3P還是4P? 3.有做過3進線2母聯的么,請問相關的連鎖是怎么做的? 請大神賜教,謝謝
由于銅母排配制錯誤,導致從母線橋到開關柜后,相序顛倒,即A變C,C變A,在不改變母排的情況下,能否用10KV電纜進行更改連接.
朋友們看看圖,猜下這起事故是怎么造成的?事故原因:一弱點施工人員在維修配電房燈具時,踩在母線橋外殼上,導致相間短路和對地短路。造成變壓器線圈燒毀![ 本帖最后由 lovefoly 于 2009-2-18 14:53 編輯 ]
如果采用了封閉式冷卻塔,冷卻塔設于屋頂。請問下各位高手,冷卻水未定壓的情況下運行會有什么問題?[ 本帖最后由 tnsuper 于 2009-2-13 00:00 編輯 ]
同一個電氣室里,兩排電氣柜之間的母線要連接,一般有兩種做法:做母線橋和用電力電纜連接,電流在400A左右的時候用哪種更合適?電氣柜是固定單元式的,如果用電纜連接會不會柜子里沒有空間走電纜?麻煩各位幫幫忙。
低壓封閉式母線橋
低壓封閉式母線橋宯},為您提供低壓封閉式母線橋相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與低壓封閉式母線橋 相關的專業交流討論,更多低壓封閉式母線橋相關內容請訪問