我單位一條2006年底投運的密集絕緣型母線槽,額定電流5000A,用于連接變壓器低壓出線與進線柜。目前,實際負載電流3300A左右,母線槽外表溫度最高達98°C,兩側出口溫度最高達116°C。變壓器側是軟連接,黑色熱縮絕緣套完全脫落,配電柜側天藍色絕緣材料(不清楚是什么材料)開裂、變色比較嚴重。我們很擔心會出問題,但查不到相應的規范,廠家早就不知所蹤了,只好求助各位大大,謝謝了!
FMC氣體絕緣密集型母線槽依據JB/T9662-1999密集型絕緣母線干線系統(密集型母線)GB7251.2-1997《低壓成套開關設備和控制設備》第二部分對母線干線系統(母線槽)的特殊要求,專業標準生產。 本產品是采用耐高溫云母帶絕緣材料保證導電母排電氣絕緣性能,外殼表面處理采用兩層防火涂料進行底噴和面噴,此種防火涂料通過高溫火焰幅射后,能生成一層30~50mm厚的泡沫狀保護層,對母線槽外圍進行保護,起到隔熱作用,保證外殼不直接燒壞。從而確保母線槽系統在發生火災后正常工作。 FMC氣體絕緣密集型母線槽在正常條件下電氣性能完全等同于普通其它型號母線槽,訂貨參照F.R.C-4A防火母線槽的技術參數和電流等級。安裝結構形式與其它母線槽相同,請予參照選型。
現代高層建筑和大型的車間需要巨大的電能,而面對這龐大負荷所需成百上千安培的強大電流就要選用安全可靠的傳導設備,母線系統便是很好的選擇。母線槽系統是一個高效輸送電流的配電裝置,尤其適應了越來越高的建筑物和大規模工廠經濟合理配線的需要。廣泛應用于海洋、市政、化工、橋梁、石油、造船、隧道、室外等場所,具有防水、防火、防爆、防腐等優點。然而在使用過后也會出現問題,那么怎么樣才能在出現問題之前進行有效的防護呢?下面為大家列舉一些密集型母線槽的防護措施:
吊裝雙支光管和密集型母線槽
大家好,本人設計用1250kVA的變壓器,低壓側的額定電流為1804A,請問,我選多大的開關好?變壓器的出線母線槽選多少載流量的?低壓柜的銅排又選多少呢?我自己的選型為:2500A,Ir0.8In=2000A,母線為2500A,銅排為3[2(100X10)].這樣行嗎?
本帖最后由 lampard2011 于 2014-10-15 16:20 編輯 變電所內兩臺變壓器低壓側聯絡經常用到密集型母線槽,若是TN-S接地系統,大家選用 3P,4P(3+N)或者5P(3+N+PE)?
高層住宅的豎向配電使用母線槽時,這里的母線槽不使用純銅的是否可以?銅鋁復合的母線槽是否可以?這里說的僅僅針對于住宅用電,非消防的。
1 引言密集型絕緣母線槽具有體積小、結構緊湊、傳輸電流大、安全、維護方便等優點。已在企業低壓配電裝置中廣泛使用。但在施工管理過程中發現,由于制造廠產品規格單調、安裝使用說明書過于簡單及設計上考慮不周等原因,往往造成現場安裝困難。以下就變壓器至低壓配電柜的密集型絕緣母線槽談幾個安裝中應注意的問題,以供施工時參考。2 母線槽作為低壓進線時的相位問題目前,低壓配電柜采用母線槽作為進線連接,一般為柜上進線,按有關規范要求,三相母排的排列方式按低壓配電柜型號以及生產廠家的不同,大致可分為兩種:水平排列布置和引下線的排列布置,依此排列次序如圖1所示。從柜前看,水平排列布置從前到后為N、L3、L2,L1。引下線的排列布置由左到右為LI、L2、L3、N。另一方面,眾所周知,變壓器低壓套管排列次序為N、L1、L2、L3,變壓器在變壓器室內安裝按照設計要求,一般高壓側向內,低壓側向外,如圖1(a)所示。當低壓配電柜進線母線采用水平布置時母線槽與變壓器之間不必換相,只需增加過渡接片即可,但當低壓配電柜進線母線采用引下式布置時,由于相位不同母線槽不能
從變壓器出線到一個500x300孔洞后,應該垂直向上至多高?(低壓配電室在隔壁,建筑共有十米高,所以不用考慮高度限制)穿墻時應注意些什么?
8*100mm載流量以及10*120mm 銅材 空氣絕緣母線槽載流量?,哪位大蝦曉得的,麻煩告知小弟一聲,先行謝過。
分類信息 - 論文 名 稱 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 作 者 none 來 源 none 摘 要 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析 密集式母線槽與分支電纜的比較和分析
本帖最后由 renxinjun 于 2013-9-12 21:29 編輯 歡迎高手討論
PVC內置絕緣插接式母線槽的導體材質有銅、鋁、鋁鍍銅和銅包鋁等材料。現在我國大部分項目是選用銅的較多,歐美、韓國、日本近兩年用鋁的導體越來越多,我國與發達國家有不同的選擇存在以下原因: 在2003年之前銅價和鋁每噸差價只有幾千元,在那時候采用銅和鋁成本差距很小,由于用鋁導體要加大近1倍外殼及絕緣材料所以價格差距也很小,采用銅和鋁無太大意義,當時大部分項目選用銅導體是正確的選擇,隨著銅價飛漲是鋁價的3倍價格,銅的重量又是鋁的3倍。選用鋁做為導體可節約成本。鋁導體絕緣插接式母線槽成品價格差不多是銅導體一半價格。我國是貧銅富鋁國家,大量的進口銅是值得我國建筑行業思考的問題。選用PVC內置絕緣插接式母線槽,母線槽因開關柜及插接箱開關導體是銅的,采用鋁導體母線槽時,開關與母線插接的進線節及插接箱必須要有銅鋁過鍍技術處理。防止直接搭接產生不同合金安全材料化學氧化和電磁氧化所造成搭接處電阻加大而發熱,引起短路事故。
最近小弟在做一個商住樓的配電工程,有53層,屬于高層建筑,原本是打算是從地下室配電室的低壓柜采用橋架引電纜穿豎井給各個樓層的配電箱供電,但是考慮到采用電纜時,線路太長,電纜自重較大,安裝估計很困難,后來有人建議用密集型母線槽,但是小弟對密集型母線槽真心懂的不多,主要疑問是:假定給7層樓的7個配電箱供電,是否只需從1面低壓柜引出1排母線槽即可?(采用電纜時,低壓柜內有明確的回路出線),另外,如果可以,用一排最大規格的母線排為所有樓層的主配電箱供電(例如取5000A額定電流的),可以嗎?最后一個請求,哪位大神如果有母線槽的組裝圖或者安裝圖,求求您發一份給小弟,小弟不勝感激,涕零!小弟郵箱:852762788@qq.
知識點:空氣附加絕緣母線槽
絕緣粉末在母線槽、銅排、鋁排、母排、母線排、線圈的問題對策上海常祥實業有限公司(http://www.cncun.cn)的絕緣環氧粉末是一種100%的熱固性材料,采用熔融混合技術,保證每個粉末顆粒的一致性和穩定性.我們的絕緣環氧粉末還采用了最重要,最有效的潤濕活性,致密固化和粉碎研磨技術,從而使粉末的應用性能更卓越,能與基材完全緊密觸合.并且我們采用全球最先進的固化反應機理,可以使固化更均勻,更徹底,使涂層更致密,具有更好的柔韌性和防濕熱性.我們對各種原料進行嚴格挑選, 以確保涂層優異的電絕緣性、耐腐蝕性、耐熱性、耐磨耐壓、優秀的抗沖擊性和附著力,施工簡單,固化速度快。環氧樹脂的分子結構,固化劑類型和反應性,以及各種助劑對涂料的施工和最終性能都起著重要的作用。我們的母排絕緣環氧樹脂在儲存溫度低于27攝氏度時可保證一年的有效期。一 出現問題及解決方案1. 放氣——固化過程中,涂層出現氣泡及孔隙 空氣被截留——改變預熱及固化溫度 部件不清潔——裝配前必須將部件徹底清洗&a
最近連續做了幾個知名的密集型母線槽工程項目,其中包含華潤電力的,陜西龍門煤的,中海洋的,比較頭痛的一點是,如果項目規模大一些(例如數百米甚至數千米),工地現場復雜一些(例如通風管道、噴淋管道、橋架、蒸汽管道、消防管道等等已經部署,空間路線狹窄),就很難避免施工時,測量繪制的走向圖就和現場不符合,母線槽產品需要重新生產或修改。有時候其他管道占用了測量計劃的通道,對施工影響尤其大。 這樣發生變更,會產生很多額外成本: 1. 工程進度受阻,工程隊誤工。誤工每天成本1200-3200元左右,一般誤工連續三四天。 2. 母線槽返回工廠修改,產生往返運費、加工費、材料補充費用; 3. 工程隊離開工地,等待母線槽生產發貨后回到工地完工。會產生往返車費、食宿費用、人工費用、工具運費等等。 4. 工程交期延長。一般延長五六天,特殊延長十多天。 還請行業大牛指點一下,不勝感激!~
大家好,有一臺變壓器1600KVA,采用母線槽至低壓配電柜,在負載50%時候母線槽就會產生很大的抖動,并且會發出很大的嗡嗡聲,至使我們不敢讓變壓器滿負荷運行,我們自己曾經也檢查過多次,該加固的地方也加固了,還是沒解決問題,請問怎么可以解決這個問題呢?謝謝.大家新年好,今天我檢修母線槽,發現母線槽的吊架是用直徑為16MM的圓鋼做拉桿,下面用50X50的角鐵做橫擔,吊架是吊在天花板上,至母線槽的距離是2.2M,我發現用圓鋼做拉桿的吊架很軟,用手搖動的話會發出顫音,請問大家,這樣的吊架是不是符合規范呢?會不會是由于吊架原因造成震動和聲音呢?請各位專家發表建議啊.
今有一德國廠房內內的動力配電是在高封閉母線槽上安裝插接箱,請問母線槽與配電箱是才用母線排連接好呢,還是用電纜連接好,為什么?母線槽與配電箱之間用橋架相連,母線槽400A