我廠是化工企業自備電廠,每次化工那邊投入整流變都要求我們解除發電機變壓器的差動保護,我想知道投入變壓器產生的勵磁涌流怎么計算?然后再怎么計算確定是否需要解除我廠差動保護?
迄今為止,已經歷兩次500kV變壓器空載沖擊過程中,無勵磁涌流信號的現象了。變壓器為分體單相式的,請高手分析可能的原因。
變壓器合閘時的勵磁涌流:call: :L
變壓器空載啟動勵磁涌流多大。看到相關文獻,勵磁涌流能達到額定電流的20-30倍,衰減時間10ms,但是有的文獻說6-8倍額定電流,最大10倍。這樣的化,上級斷路器如何選擇,既要考慮短延時能躲過勵磁涌流,又要保證斷路器不能過大,否則長延時保護沒有作用。
上期,已經了解到變壓器勵磁涌流是由變壓器鐵芯飽和引起的。變壓器穩態正常運行時,磁通不會超過飽和磁通,鐵芯也不會飽和。但在暫態過程中,由于剩磁的作用,運行磁通就有可能大于飽和磁通,從而造成變壓器飽和。一旦鐵芯出現飽和,磁化曲線斜率變小,電流隨著磁通線性增長,變為勵磁涌流。
變壓器空載投入和外部故障切除后電壓恢復時,由于變壓器電磁能的快速轉換,鐵芯中磁通密度大大增加,鐵芯飽和現象非常嚴重,勵磁電抗大大減小,因而勵磁電流數值大增,由磁化特性決定的電流波形很尖,即勵磁涌流。嚴重時勵磁涌流通常幅度最大值可能超過變壓器額定電流的幾倍甚至幾十倍,持續時間較長,從數十個電源周期直至數十秒不等。 那么,變壓器勵磁涌流有哪些特點呢?
現在的變壓器差動保護閉鎖勵磁涌流一般采用二次諧波,請教大家,大家一般整定到多少?另外,正常工況下,電流中含有的二次諧波含量一般是多少?
客戶訂購了5臺30KVA勵磁變壓器,圖紙上接法是D/D-11.現在變壓器剩最后一步接線了,發現角角-11根本接不出來(一下子腦袋就胖了).現在只能接成D/D-12了.不知道這種接法在勵磁系統上行不行啊.給位老大給我看看啊.
知識點:電壓波動
變壓器勵磁涌流是一種常見的現象,它發生在變壓器空載投入或外部故障切除后電壓恢復時。研究勵磁涌流對于電力系統的安全和穩定運行至關重要,因為勵磁涌流可能引起保護裝置的誤動作,影響電力供應的可靠性。 基于剩磁預測的變壓器勵磁涌流研究主要
我公司做的一個10KV配電工程,變壓器出線柜送電時經常出現跳閘,我方解析是變壓器勵磁電流過大引起的,但客戶對此不接受。10KV、2500KVA變壓器,想請教一下熟悉變壓器的朋友勵磁電流到底有多大,謝謝!!!
如題,做變壓器的廠家很多,但是生產勵磁變的廠家很少,尤其的600MW機組用的大勵磁變,這兩種變壓器到底有什么區別呢?? 據我所知國內能生產600MW火電機組勵磁變廠家好像只有海南金盤,廣東順特,山東金曼克幾家,是否還有其他的呢?[ 本帖最后由 ltt1980 于 2009-9-16 17:11 編輯 ]
如題, 如果他們有相同的電壓, 容量, 接線方式, 絕緣等, 能否通用?
大家都知道,變壓器的調壓裝置分為變壓器“無勵磁”調壓裝置和變壓器“有載”調壓裝置。
想要了解變壓器勵磁涌流,首先,我們來熟悉變壓器。 電力變壓器是發電廠和變電所的主要設備之一。
前期,了解到勵磁涌流產生的原因。下面,接著了解變壓器勵磁涌流的特點及危害是什么? 變壓器勵磁涌流的特點:
高阻抗變壓器在空載合閘時,可能會產生較大的勵磁涌流,導致保護裝置的誤動作,嚴重時影響電力系統的穩定運行。下面將
三相變壓器廣泛用于工業和商業電力系統中,主要是用來提升或降低電壓水平的電力設備。三相變壓器由鐵芯和線圈組成,利用電磁感應原理來改變交流電壓,通常以星形或三角形方式連接,來適應不同的輸入輸出電壓需求。當電壓過零合閘時,三相
勵磁變壓器
勵磁變壓器專題,為您提供勵磁變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與勵磁變壓器 相關的專業交流討論,更多勵磁變壓器相關內容請?jiān)L問