實用電子變壓器材料器件手冊
變壓器是一種電力裝置,應用電磁感應的原理可以改變交流電壓。很多材料都可以用來制造變壓器骨架,能制造變壓器骨架的材料有尼龍、PBT、PET、LCP、電木、環氧板等,環氧板廠家的哪種材料最適合用來加工變壓器骨架? 一般我們都用FR4環氧板來加工,它只所以這么受歡迎是因為環氧板的重量輕、機械加工性好、價格也合理,具有耐高溫、強度高、耐腐蝕、電性能好的特性。環氧板骨架的價格也不是很貴,加工起來方便,性能要比尼龍、電木來的好,最大的特點就是不易變形。
1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
硅鋼變壓器生產質量控制方案第一步:采購前對硅鋼片的檢驗 由硅鋼片供應商按要求提供硅鋼樣品及相應牌號的數據,如P1.0,P1.5,P1.7等。 采用MATS-2010M硅鋼測量裝置對供應商提供的樣片進行測量,以確定樣片的性能是否與供應商提供的數據相同。如供應商不能提供數據,則有自己廠的技術部來確定樣片是否合格。采用25cm愛潑斯坦方圈測試硅鋼片時,準確度優于1%。第二步:采購時對硅鋼片把關 為了避免供應商在供貨時偷梁換柱,采購時的現場檢測很有必要。采用ATS-100M硅鋼片鐵損測量儀進行現場檢測:以上面測得的樣片為標準,測試P1.7的值。抽檢實際的供貨,與樣片數據作比對,即可判斷供貨是否與樣片一致。ATS-100M測試硅鋼片的重復性為±1%,準確度為5%,能滿足現場檢測的要求。 比對測試時,ATS-100M要求被測硅鋼片尺寸應大于2cm×5cm。第三步:采用ATS-100M分選沖好的硅鋼片 質量較差的硅鋼片,在同一片上,不同區域的鐵損可能都相差較大。為了對產品質量進行更精確的控制,還需要對沖好的硅鋼
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
小弟在作一個500KV變電所變壓器消防時,由于當地水井出水少,主變消防由水噴霧改為“SP”合成型泡沫消防,不用水,業主提出取消沙箱,有必要嗎?現在消防間已經配置消防鉛桶(盛滿黃沙)20個
知識點:變壓器繞組的分級絕緣
1.玻璃纖維制品如何判斷是否進行了無堿無蠟硅烷化處理2.耐熱F級的電磁線做耐熱試驗時要用多高溫度,耐溫多長時間,耐溫后如何判斷質量好壞(通過耐壓試驗?)請高手多多指點
這是車間變電所,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢?