1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變
廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?
眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!
公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.
氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教
現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!
220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?
一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?
在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇
今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上??? 大家各抒己見。
一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。
公司有1600KVA變壓器4臺,每個月大概有一萬多度電損耗,其中兩臺是普通照明動力,另兩臺是冷凍機組及水泵1250KVA變壓器2臺,每一個大概有5.6千損耗,主要供辦公及住宅用電。請問上述損耗電量正常嗎?正常的變壓器1600KVA和1250KVA損耗電量大概多少度?空載和負載是不是計算方法不同?
論文簡介:很全的變壓器選型手冊,是上海人民電器的全套產品,對設計很有用 投稿網友:yahoo666 上傳時間: 2013-09-06
有一個問題一直困擾至本人,單位二路35KV進電,每一路變壓器容量為2萬KW,總容量4萬KW,但現在的情況是,園區里的七、八個單位的近30臺10KV變壓器的容量相加大大超過4萬KW總變壓器的容量,這會產生什么不良后果,目前從供電局負荷監控儀上看實際使用的容量約在8000KW左右,有二,三個單位現在還沒有真正用電只是空載,如這幾個單位也全部正式用電的話實際容量還會上升,但到底會上升對少還不知道,對于10KV變壓器容量大大超過35KV變壓器的總容量到底會不會產生什么不良的情況,請大家能有個較為客觀的分析和回答。謝謝!
GB50053-94《10kv及以下變電所設計規范》第4.1.7條中規定“變電站宜單層布置。當采用雙層布置時,變壓器應設在底層”。請問各位這個怎么理解,是指必須把變壓器放在一層嗎?一方面我也接觸過一些現狀的變電站,變壓器是在二樓了,且都在運行中,豈不是違反規范法了,另一方面看規范的條文說明說為了運輸與防火,這個應該也不是要求必須放二層的理由吧,如果運輸與防火措施做好的話,這個不算什么制約因素?,F在做一個項目,變電站與綜合樓合建,一層有其他的設備間和辦公室之類的,建筑用地限制導致一層沒有配電間的位置,因此想考慮把變壓器放在二樓,但又擔心違反GB50053-94《10kv及以下變電所設計規范》,請問各位遇到這種情況怎么處理呢?
最近面試一家公司,問了一個問題。面積為250000方的住宅體,估算需要多少臺的容量變壓器,因為本人對高壓不太熟悉,所以當時就沒有回答出來,所以·······如果是一個商業體,需要的變壓器又是多少呢?(均是需要如何估算變壓器的臺數,不需要設計的計算公式)感謝,指導討論。
這是車間變電所,原來我的變壓器型號是這樣寫的:SCB10-1250/10,1250kVA,Dyn11,10±2×2.5%/0.4kV Uk=6%意見要我改成10.5/0.4我就搞不清楚了,變壓器的電壓比和分接頭到底該如何選擇呢?
變壓器負荷情況:2臺1600kVA的變壓器是暗備用方式運行,當一臺故障時,由另外一臺通過母聯開關帶動故障變壓器的負荷。現場發現到貨變壓器母排是單相一片125x10的銅排,低壓柜母排是單相2片100x10的母排,就是說變壓器出線比低壓柜的母排小。查母排載流量125x10在25°~40°環境溫度下是2650A~2150A,請問該變壓器母排是否能在其中一臺變壓器故障的情況下帶全負荷運行呢?會不會出現母排出力不能滿足要求的情況?
最近和朋友們聚會,大家談到油浸式有載調容變壓器的問題,所謂有載調容就是把我們現在使用的油浸式普通變壓器的容量通過繞組的組合和有載開關的切換變成另外一種較小容量的變壓器,負荷高時使用大容量變壓器,負荷低時通過自動控制裝置轉換到小容量工作,從而達到節能降耗的目的。不知道這種產品的市場前程怎樣?望同行們給點意見
低能耗變壓器S系列無功、有功損耗計算系數可簡便計算如下:? △P=0.015Sca (有載功率損耗 kW)? △Q=0.06Sca (變壓器短路電流等于額定無功功率損耗 kvar)本項目安裝的變壓器為S11系列,適合本計算方法? 總容量為250kVA,有效負荷為0.8,故此? 有功損 △P=250kVA×0.015=3 .75(kW)? 無功損 △Q=250kVA×0.06=15(kvar)? 按變壓器全年工作300天為5760h? 有功損耗 △P=3kW×5760=2.16萬kWh? 無功損耗 △Q=15kvar×5760=8.64萬kvar? 總損耗 △P=2.16萬kWh總損耗不用算無功損耗嗎?