国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于變壓器的瓷套的問題

    今天去安裝低壓進線,在變壓器上緊螺絲,不小心掉個扳手,吧變壓器的低壓瓷套砸掉了一小塊,大概有3CM的一小塊,大家說說 學要換這個瓷套嗎,還是買點膠粘上啊? 大家各抒己見。

  • 三臺變壓器如何聯絡????

    一棟樓,使用3X800KVA供電+發電機一臺。請教三臺變壓器如何聯絡?最好有圖紙。謝謝。

  • 那些困擾我們關于變壓器的問題

    那些困擾我們關于變壓器的問題

    1、變壓器是怎樣變換電壓的?變壓器是根據電磁感應制成的。它由一個用硅鋼片(或矽鋼片)疊成的鐵芯和繞在鐵芯上的兩組線圈構成,鐵芯與線圈間彼此相互絕緣,沒有任何電的聯系,如圖所示。我們將變壓器和電源一側連接的線圈叫初級線圈(或叫原邊),把變壓器和用電設備連接的線圈叫作次級線圈(或副邊)。當將變壓器的初級線圈接到交流電源上時,鐵芯中就會產生變化的磁力線。由于次級線圈繞在同一鐵芯上,磁力線切割次級線圈,次級線圈上必然產生感應電動勢,使線圈兩端出現電壓。因磁力線是交變的,所以次級線圈的電壓也是交變的。而且頻率與電源頻率完全相同。經理論證實,變壓器初級線圈與次級線圈電壓比和初級線圈與次級線圈的匝數比值有關,可用下式表示:初級線圈電壓/次級線圈電壓=初級線圈匝數/次級線圈匝數 說明匝數越多,電壓就越高。因此可以看出,次級線圈比初級線圈少,就是降壓變

  • 關于路燈和變壓器的選擇

    氣體放電光源,額定總功率 30KW ,功率因數0。45,變壓器多大?若做電容補償,250W高壓鈉燈,如何做?變壓器容量選多大?計算起來問題多多,賜教

  • 這幾臺變壓器可以并聯嗎

    公司有4臺1250同型號,所有技術參數相同,之前一直是單獨運行,四臺變壓器之間都有聯絡開關,有時只是在停了某臺后用另一臺聯絡過去,高壓也是一路高壓,但從來沒有并聯過,現在想并聯不知會有什么情況出現,我認為完全可以并,但是領導說不能,真不明白.請高手在此給我指點一下吧!謝了.

  • 如何選總站變壓器啊此時

    在設計中選了兩臺低壓變壓器互為備用,在選定這兩臺后主變壓器的容量如何確定,必須大于前兩臺的容量和嗎?還是根據高壓側補償后的容量選擇

  • 關于射燈的變壓器的問題?

    一般都是每個射燈單獨一個,也有的是兩個配一個,那我如果想幾個射燈一個回路,我想問一下有沒有可能設置一個總的變壓器,就好想熒光燈那樣一拖幾的整流器一樣的?如果有的話,最大支持到多少W呢?貴不貴呢?

  • 關于變壓器損耗的一些疑問

    眾所周知,現在變壓器越來越趨于小型化,變壓器的空載損耗也要求越來越小,但是是不是空載損耗越小的變壓器負載時的損耗也越小呢?畢竟變壓器負載時間通常來講要遠遠大于負載時間,為什么變壓器指標一直要求的是空載損耗而不是負載時的損耗呢?大家也應在知道現在變壓器趨于小型化,同樣容量的變壓器,S11的要小于S9的,S9的要小于S7的,變壓器的負載能力隨著小型化過程也越來越差,其負載時的損耗是否有所降低?一直以來都有這個疑問,希望高人解答!

  • 自藕變壓器這樣運行可以嗎?

    220kV自藕變壓器,因為220kV站內設備改造,低壓側負荷無法調出,現在用110kV側帶低壓側負荷,220kV側開路運行,因110kV電源端變壓器中性點已經接地,如果自藕變壓器110kV側不接地運行,請問高手可以嗎?都存在哪些問題和風險?應該如何避免或者是降低風險?

  • 110KV變壓器如何運輸????

    現有一臺110/35/10,容量20000KVA的舊變壓器,需要運輸到40公里外的地方安裝使用,我該如何運輸???作為施工單位的我可沒有變壓器生產廠家所配的那些工具啊!請多多指教!

  • 大家說說這樣接變壓器可以嗎?

    廠里有一臺20/0.69kV的2000KVA三相變壓器只帶一臺直流調速電機(DC750V/1100kW),現在要上新的生產線,設備都是380v三相的,所以想在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器上用來給新的生產先配電。大家給點意見,謝謝1.有沒有這種690v/400V的三相變壓器?2.是不是只要在690側低壓母線上引出一路接到一個690v/400V的三相變壓器的輸入側就可以?3.這種接法是否合理或者有什么隱患嗎?4.2000KVA的變壓器大概還有多少容量可以利用?

  • 關于變壓器電壓漂升的問題

    前幾天有人報障說:一臺10/0.4的變壓器容量80KVA,經常遇到有電壓漂升。本人去檢查后也沒發現什么問題,母線完好,工作和保護接地線完好,接頭接觸良好,三相電流也算平衡30-40A左右。三相間電壓為A 223V B 232V C 227V有時B相會達到300V(不常見),A相150左右,C相差不多。所以接B相用戶經常燒東西。檢查N線也沒漏電(看電筆檢查不發光)。 本以為是地網不好,中性點位移。我就在配電房做多了一個重復接地。但是用戶反影說還是電壓不穩。燒東西。 請高手指點·!:handshake

  • 變壓器到用戶的供電問題

    從變壓器引線至用電端(泵房),采用TN-S還是TN-C-S系統,一般情況下,我設計的時候是采用TN-S三相五線制,但是從外面的架空電線桿上,看到的都是四根線供電,應該是TN-C-S系統,那么是不是用TN-S系統浪費了?什么情況下用TN-S,什么情況下用TN-C-S呢?

  • 關于變壓器的速斷保護整定

    變壓器的速斷保護如何整定手冊上說是躲過低壓側三相短路電流的超瞬態短路電流,但是那樣整定出來的值是很大的。。。一般應該如何整定呢?

  • 大家來看下變壓器的問題

    最近去檢查了下油變壓器,發現幾個問題:1.變壓器低壓側零線接的位置我覺得不對,而且有松動,目前的安裝位置也無法堅固。正常應該固定在接線端子上啊,如下圖2.有一臺油變壓器的呼吸器居然是安裝在油枕的下面的,汗,應該是有問題的。

  • 變壓器到底該選大還是選小

    通常我在做10KV變配電設計時,對于變壓器總想盡量用少量的大容量變壓器。我認為,變壓器少了,高壓投資就少了,同樣總容量的變壓器,一臺大的比兩臺小的肯定便宜,能耗也低一些,維護也少一些。可是總有人說變壓器壞了怎么辦,一、二級負荷肯定至少有兩臺變壓器,互為備用。至于三級符合,短時間的停電問題也不大。何況現在民用的10KV變壓器都是用干式變壓器了,有幾個人看見過他出問題。開始按大變壓器做法估價,并且報進了概算,但是業主非要用小變壓器,最后造價超了。弄得非常難受,各位看看這民用的變壓器到底該怎么選?

  • 怎樣計算變壓器的合閘涌流?

    怎樣計算變壓器的合閘涌流?如何計算啊,平時大家選變壓器高壓側熔斷器時,有沒有考慮這個----變壓器的合閘涌流??????

  • 關于變壓器并列運行問題.

    三臺變壓器有沒有法并列運行.它負載率是多少.?還是兩臺并列運行.一臺獨立運行好.還是三臺都并列運行.那種方法運行比較金濟.

  • 變壓器的容量是什么意思`~

    大家好`~~一直有個問題,沒明白`~說來慚愧```就是變壓器的[[[[容量]]]是個什么意思 `~~而且它的單位KVA更是不太明白`~~ 變壓器的容量,是不是說它的視在功率啊 ````還有是不是額定電壓X額定電流就等于變壓器的額定容量了 ````我廠是臺500KVA的變壓器~~``有3臺22KW的鼓風機,可以直接啟動嗎 ~~~`現在我們用自藕變壓器啟動`~~~我想請教`~直接啟動不可以嗎`~請各位大師指教````

  • 請教變壓器的一個小問題

    我廠高備變為三卷變壓器,請教各位老師,兩個分支可否通過6KV公用段并列合環短時間運行?N盡管設計不允許,我是否可以把母聯閉鎖并個接點合環呢?另外,我廠400V段有的設計可以合環,比如華水A.B段有的不可以,比如在保安A.B段以及400V公用A.B段.我不明白華北電力設計院的設計意圖是什么,各位高人有何理解,可否賜教?

點擊加載更多

200va變壓器

200va變壓器專題,為您提供200va變壓器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與200va變壓器 相關的專業交流討論,更多200va變壓器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

6kv變壓器

250變壓器

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 长葛市| 环江| 平顶山市| 万盛区| 论坛| 通州区| 资源县| 阳西县| 宁陵县| 岫岩| 扶余县| 正定县| 赣榆县| 罗源县| 金门县| 沅陵县| 阳新县| 金湖县| 井陉县| 邻水| 石首市| 穆棱市| 保定市| 佛坪县| 巫溪县| 鄂伦春自治旗| 内江市| 怀安县| 平定县| 霸州市| 教育| 高邮市| 蕉岭县| 西林县| 米脂县| 陆丰市| 临漳县| 安龙县| 巴林左旗| 通州区| 正镶白旗|