国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 【請教】配電室電纜溝的設計

    現在做一個配電室的改造,將原有配電室中的幾面低壓配電柜移到隔壁的一房子里,此房子已有一個電纜溝通向原來的配電室的,現在還需要重新設計配電柜的電纜溝。進線電纜有一根,其它電纜均為出線電纜,而且都是走電纜溝,而所有電纜都要經過這個房子。因是第一次做這樣的設計,所以對電纜溝的規格尺寸如何定不是清楚,請各位高人多多指教,謝謝了。1、只知道配電柜的寬度1000mm,是不是配電柜下設計一個電纜溝,柜后也要設計一個電纜溝,此兩溝是通?2、電纜溝的深度該如何定?現在要建的這個配電室都是一些電源電纜,都是辦公樓及廠房供電的。3、是否還要打接地極?

  • 地下配電室是走橋架還是電纜溝

    地下配電室是走橋架還是電纜溝

    這個工程的建筑電氣已經這么寫了要走電纜溝 那我做配電設計可以更改成走橋架嗎 關鍵是地下還走電纜溝沒見過啊 感覺多此一舉 各位有何見解?

  • 配電室電纜溝遇到結構地梁怎么辦?

    配電室電纜溝遇到結構地梁怎么辦?之前不知道地梁這回事,圖紙會審施工提出來,我也不知怎么辦,地梁:寬*高為1000*2000。怎么也過不去,他們說穿管。

  • 配電室、電纜溝防水排水要求與措施

    作者 李長啟 精細化工電氣隨筆     

  • 變配電室電纜溝及防靜電地板

    請教各位: 能不能講一下變配電室中什么情況下做防靜電地板,什么情況下做電纜溝敷設電纜,這兩種方式應該怎么選擇,各自的優缺點是什么?依據的規范是什么?還有就是這兩種的造價分別是多少? 不甚感激。。。

  • 低壓配電室電纜溝出線方式

    這是俺十年前的一篇論文,不知道誰給掛在網上了【PDF】鄭崎張德江 文件格式:PDF/Adobe Acrobat - HTML版鄭崎張德江低壓 配電室 電纜 溝出線方式 ·l 2 ·鄭崎張德江163 ) 1 0 1 ( 大化 集團大連 設計研 究院化工企業 中低 壓配 電室( 稱MC 或C室 ) ...paper.dic123.com/pdf_b1e3eb07-e122-4f27-9 ... 2011-2-10

  • 某變電工程35kv配電室基礎及電纜溝圖紙

    圖紙簡介: 本圖是某變電工程35kv配電室基礎及電纜溝圖紙,圖紙包括配電室基礎和電纜溝平面布置圖、典型剖面圖等。 投稿網友: luong0802 上傳時間: 2014-07-11

  • 變配電室進出線纜走夾層還是電纜溝

    高層辦公樓地下一層中心變配電室,設計院給的方案是進出線纜走線纜夾層,給供電局審核時供電局的意見是夾層容易出問題,設備不好定位,若低壓柜臺數調整預留孔位置不好處理。從甲方施工的角度考慮,肯定是夾層省事,一次成型。電纜溝還要對樓板做很多的處理。但最終要供電局去審核他們來設計。請問諸位高手在自己的設計或者工程中是怎么做的,怎么考慮的

  • 低壓配電室地坪、電纜溝下沉,如何處理,不能斷電

    由于項目當?shù)赝临|(zhì)為沙土,且全為回填土,施工存在缺陷,低壓配電室地坪、電纜溝出現不均勻沉降,目前兩個盤柜存在近10cm高差,如何在不斷電的情況下處理

  • 混凝土廠房的配電室電纜夾層做法

    請教各位個問題,一起探討。本人有各項目,3層的混凝土廠房,每層9米。配電室在2層(9m高度)。18臺MNS柜,下出線,電纜夾層怎么做?我現在的做法是抬高600mm,讓電工把配電柜基礎框架搭起來焊好,其余的空間可否做防靜電架空地板?能否滿足防火要求?如果不行是否只有做鋼平臺了?

  • 配電室電纜管道充氣封堵

    配電室電纜 管道充氣封堵。[株洲完全科技-電纜管道封堵全能服務]某河南復雜工礦配電室電纜管道室外檢修井內由于前期施工的不規范,將十二個管道隨意分布,也沒有對管道之間的縫隙用混凝土進行填充,形成了一個“天然”的滲水/漏水口,而且還造成了電纜管道的變形,嚴重的造成管道的破裂。

  • 高低壓配電室高低壓電纜溝可以交叉嗎

    高低壓配電室高低壓電纜溝可以交叉嗎我設計的一個工程中,第三方審查說高低壓電纜溝不可以交叉,但是卻不可避免,因為配電室設置在地下一層,沒有直接對外的出口,若把高壓柜布置在外墻側,則低壓柜因為空間的限制沒有備用柜的位置,且低壓電纜引出室外也要穿過高壓柜;若把高壓柜布置在靠走道的內墻側,高壓電纜要穿過低壓柜。我是安裝第二種方式布置的,應該如何回答第三方審查呢,謝謝指教。

  • 配電室盤柜下方電纜溝長期積水是否影響配送電安全?

    最近到一處要改造的配電室施工檢查,發現配電室內低壓盤柜下方電纜溝內有積水且時間較長了(估計得有幾個月)。與業主方交談過程中得知,業主以前把積水抽干后導致化工區的氣體進入電纜溝內產生安全隱患于是又把積水導入電纜溝內。請問這種長期積水的電纜溝是否會對電氣絕緣造成危害,且該如何有效的處理,哪位有這方面經驗請賜教,謝謝

  • 急求變配電室抬高地面作電纜溝作法大樣!!!

    如題,怎樣在地下室變配電間直接在地下室底板再作一墊層抬高地面作電纜溝???我聽說有用鋼結構架起來,地面鋪鋼板;還有說再澆一層輕質混凝土的; 那位朋友有作過的大樣,給我參考下,謝謝

  • 某小區供配電及電纜溝走向圖

    圖紙簡介: 某小區供配電及其施工說明圖內容介紹某小區供配電圖,由于小區開閉所未建立,本期設計范圍為從高壓柜、變壓器和低壓配電柜。只有等小區開建立后才能從開閉所接入電源。接入電源待開閉所建設后再設計。主要內容有電纜走向平面布置圖等。 投稿網友: xujin0380

  • 雙回路電源,配電室或者電纜怎么設置?

    待建建筑A用a路電,待建a變壓器預計容量630KVA,2年后建筑B用b路電,b變壓器預計容量1000KVA(不包括a),怎樣配置最常規最經濟,讓建筑A也能保證兩路用電?AB建筑物基本在一起。就是將來一般在高壓端兩路電相互切換?還是低壓端?如果僅是低壓電纜相互備份利用,那么萬一斷了一路電,那另一路的變壓器帶很大的負荷,豈不是要燒壞了? 菜鳥非電氣專業,領導逼供啊!先謝謝了!

  • 請問電纜溝有沒有國標圖集?

    小弟想找電纜溝的國標圖集,但找來找去都找不到,請各位大俠指點一下,電纜溝到底有沒有國標圖集?如果有,圖集的編號是多少,謝謝!!

  • 求助啊 ~~!!求助啊 大俠些 哪個有配電室的建筑圖啊 和電纜溝那些大樣啊 ~~~

    求助啊 ~~!!求助啊 大俠些 哪個有配電室的建筑圖啊 和電纜溝那些大樣啊 ~~~ 給跪了 [email protected] 謝謝了

點擊加載更多

配電室電纜溝圖集

配電室電纜溝圖集專題,為您提供配電室電纜溝圖集相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室電纜溝圖集 相關的專業交流討論,更多配電室電纜溝圖集相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 隆安县| 大城县| 临湘市| 广德县| 大悟县| 太仆寺旗| 乌拉特前旗| 东港市| 泸定县| 武清区| 同江市| 永州市| 竹溪县| 钟祥市| 武夷山市| 泰宁县| 辽宁省| 定西市| 佛山市| 长岭县| 华池县| 漳浦县| 屯门区| 漳平市| 昭通市| 安国市| 永康市| 夹江县| 革吉县| 曲松县| 于田县| 屏边| 安平县| 介休市| 门源| 察雅县| 夏邑县| 响水县| 临潭县| 渑池县| 丹阳市|