国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 配電室的消防問題求助~急~!

    最近在做一個廠房的消防,廠房內部有一個配電室,長為108.8米,寬為9米,高度為8米。要設計氣體滅火系統,但它的面積體積和高度全部都不符合規范,應該怎么辦呢?第一次做氣體滅火系統,以前沒接觸過~~~請高人指點啊~~

  • 配電室及病案庫的消防問題

    我做的一6萬多平米的病房樓,地下-1層有一變配電室,(自備發電機房在室外),請問消防怎么做,我查了規范覺得設推車滅火器行嗎?在地下二層有一病案庫(260平米),它的消防有必要做氣體滅火嗎?設予作用行嗎?我想盡快知道,謝謝大家多提寶貴意見.

  • 辦公樓用的配電室消防問題?

    本帖最后由 zhaosin163 于 2015-12-2 10:20 編輯 為一辦公樓用電的配電室2*630kVa變壓器,10kV雙電源供電,低壓帶有發電機,單獨位于地上,不在辦公樓內,配電室是需要設消防自動報警嗎?滅火需要配自動滅火的東西還是配幾只手提式滅火器就行?各規范的要求是什么呢?還有一個問題,配電室照明的雙電源切換箱需要什么樣的,CB級還是PC級,最好有的雙電源切換箱的接線圖比較好,15米*12米的房間空調用多大的啊?謝謝

  • 配電室消防需要設水噴霧嗎?

    高層的每一層有一小間配電室,里面就掛幾個配電箱.我問過幾個人說不用做!規范也沒有明確要做,可審圖的認為非做不可!各位認為如何?希望大家討論一下,謝謝!

  • 施工現場消防器材配置標準

    現下一些施工現場搶工期、趕進度,甚至違規操作,忽視消防安全,極易引發火災事故。施工現場火災時有發生!正確配置消防設施至關重要,接下啦我們就來看看施工現場消防器材配置標準。 1、廚房:面積在

  • 配電室、消防值班室對建筑專業要求

    有幾個問題一直不能確定,查了相關規范說的也不太清楚,而且還有些矛盾,請大師指點。。。1.沒有變電功能的配電室(就放幾個低壓配電柜的那種)對建筑專業有什么要求(門朝室外開啟還是朝室內疏散方向開啟?用幾級防火門?室內地坪高度要比周圍高多少?設門檻嗎?),能不能套用規范對變配電室的相關條文?2.放有火災控制器的值班室(沒有機械防排煙和自動滅火系統不設專用的消防控制室),對建筑有特殊要求嗎?3.如果設置的是消防控制室,門必須是直通室外的門嗎?還是說可以朝室內疏散方向開啟?門的防火等級是幾級?

  • 關于消防供電專用回路的分配電室

    建規第11.1.4條 消防用電設備應采用專用的供電回路......。其條文說明:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(......)最末級配電箱的配電線路。由于分配電室沒有概念解釋,主變低壓母線所在的為主配電室,其后的第一級是分配電室,第二級也是分配電室?第三級也是分配電室? 當然分級也不可能過多。

  • 高層地下變配電室氣體消防?

    請教:某高層(28層,高98m,地下兩層)地下變配電室在什么情況下做氣體消防(如氣溶膠滅火)?是不是說配電室面積大于多少就要上氣體消防?還是……,規范上好象沒有明確的規定,一般是不是只配置滅火器就可以?

  • 需警惕消防器材質量中的隱患

    消防器材包含:滅火器、消防栓系統、消防破解工具、消防水炮、消防隔熱服、消火栓、 消防警鈴、 消防檢測儀器、 消防梯 、消防過濾式呼吸器、 消防防火毯 、消防標牌、 消防水帶 、消防警報、煙感、溫感、滅火器、消防應急燈、消防指示燈、安全出口指示燈、室內消火栓、消防戰斗服、正壓式空氣呼吸器、耐火救生繩、太平斧、安全頭盔、消防膠靴、對講機、電筒、高頻口哨等。 消防器材質量的優劣、性能的好壞直接關系到群眾的人身財產安全。假冒偽劣消防器材會麻痹人們的防火意識,延誤火災救援時機,對公共消防器材安全構成重大威脅,極易造成“小火”釀“大災”的惡果。歷年來多次重大火災,背后總有假冒偽劣消防產品“不作為”的陰影。 社會單位、企業和個人都要明確自身的消防安全責任,提高消防安全意識,充分發揮社會監督舉報作用,廣泛動員社會各界人士,關注、支持并參與到消防產品專項整治行動之中,把制假的消防水槍、消防水帶、消防接口、消防栓等單位、負責人及產品種類、名稱列入黑名單,同時邀請新聞媒體參加消防產品檢查和消防產品宣傳咨詢活

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 高層一類建筑變配電室消防問題

    高層一類建筑地下室的變配電室若采用油浸變壓器需要設置水噴霧系統,其他類型的呢?難道就不設消防措施了嗎?以前本人習慣采用1301氣體消防,現在不用了,卻沒有相應的措施!大家如何處理這個問題?

  • 在配電室開關消防聯動,開關需提供什么參數

    建筑要求在配電室內低壓柜開關處進行消防聯動,那么低壓柜中的開關需要給消防提供什么附件呢?消防用的是DC24V,但是一些開關的分勵線圈沒有DC24V的,怎么處理啊?如果采用中間繼電器,那么跳開關的時候還得需要220V電源啊?這種情況如何處理啊

  • 超高層公建變配電室消防

    各位大俠: 我設計了一個超高層建筑,地下一層有一個變配電所,面積800m2,是否必須上氣體消防,用手推干粉滅火車行嗎?在遼寧省境內,那位設計過幫幫忙,謝謝

  • 關于通風排煙的消防配電

    有一個疑問,看空調的圖紙實在是看不懂哪些是防火閥,哪些閥門需要控制。請問這個怎么看呢,怎么知道哪些是需要配電的,怎么配電。

  • 關于變配電室消防設施要求的討論

    新火規出來以后,要求配電室設置氣體滅火,但是超細干粉滅火等其他的滅火方式什么情況下采用?大家一起來討論一下? 8.3.9 下列場所應設置自動滅火系統,并宜采用氣體滅火系統: 1 國家、省級或人口超過100 萬的城市廣播電視發射塔內的微波機房、分米波機房、米波機房、變配電室和不間斷電源(UPS)室; 2 國際電信局、大區中心、省中心和一萬路以上的地區中心內的長途程控交換機房、控制室和信令轉接點室; 3 兩萬線以上的市話匯接局和六萬門以上的市話端局內的程控交換機房、控制室和信令轉接點室; 4 中央及省級公安、防災和網局級及以上的電力等調度指揮中心內的通信機房和接制室; 5 A 、B 級電

  • 配電室氣體消防設計和消防設備選型

    收錄于話題 配電室是企業或醫院等公共場所生產的重點要害部位,關系到動力設備能否安全可靠運行和生產任務的完成,同時也關系到財產及人員的安全。

  • 地下室消防用補風可以與地下配電室的送風共用井嗎?

    地下室消防用補風可以與地下配電室的送風共用一個井嗎?補風風機位于四層屋頂,送風風機位于地下井和管道之間,也就是共井不共風機?

點擊加載更多

配電室消防器材

配電室消防器材專題,為您提供配電室消防器材相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室消防器材 相關的專業交流討論,更多配電室消防器材相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

配電室用絕緣膠皮

配電室安全圍欄

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 噶尔县| 家居| 包头市| 和硕县| 增城市| 宜都市| 惠东县| 广宁县| 墨竹工卡县| 石屏县| 富蕴县| 会同县| 新乡县| 东乌| 富川| 临夏市| 青海省| 通州区| 札达县| 盐亭县| 共和县| 来宾市| 阳朔县| 镇沅| 丹寨县| 滁州市| 景德镇市| 延吉市| 游戏| 余姚市| 延津县| 成都市| 陈巴尔虎旗| 崇信县| 奇台县| 改则县| 谢通门县| 新化县| 玉门市| 东丰县| 衡山县|