如在一個工程中,正常照明采用市電供電,消防疏散走道燈具接應急電源,同時還在疏散走道上安裝了壁掛式的應急燈,請問在這種情況下壁掛式應急燈應接市電還是應急電源。
根據《建筑設計防火規范》第11.3.2第4條規定,配電室需設應急照明,且應保證正常照明照度。如果燈具選用普通熒光燈,照明配電箱采用雙電源供電,電源進線處設雙電源自動切換裝置,是否滿足設計規范要求?本人認為不符合規范要求,原因有2條:一是應急電源要求強制點亮(不分白晝),而是不能使用照明開關控制,開關不能使熒光燈自動點亮。請大家發表意見,謝謝諸位
本文之前做了個一類高層住宅,梯間用的是雙頭燈做疏散照明,是用雙電源切換饋電,但是后來仔細一想,用雙電源的話,豈不是雙頭燈一直有電,很難失電,燈不就亮不起來了。請問該如何做雙頭燈的應急照明,或者說即便是換成單電源的配電箱,那么也必須要切斷這個回路才能讓雙頭燈亮啊。不知道我理解的對不對?
以E1回路為例,E1回路有三根線,除了火線和零線外還有一根什么線?零線能不能從零排上???圖中三個一極的CT接觸器能不能用一個普通的三極接觸器代替(比如CJX2)?中間繼電器應該是DC24V的吧,作用是不是控制三個CT接觸器一起動作? 請高人指點一二
大家給我看看配電箱系統圖有沒有問題?能和應急燈配套通過消防驗收嗎?應急燈沒有開關,配電箱集中控制,應急燈沒有強切模塊。配電箱和應急燈的接線按照系統圖怎么接?
民規中:建筑物消防用電負荷為一級,當采用燈具內附電池組時,宜由雙電源中的應急電源提供專用回路采用樹干式供電,并按防火分區設置應急照明配電箱。--我的理解是:1、應急燈只引自非持續供電回路,其主電源與持續供電回路無關2、充電線接自普通持續供電回路,但此回路不是專用回路,可就近引3、按防火分區設置應急照明配電箱,此箱即是雙電源末端互投箱4、自帶蓄電池供電時間1~5分鐘即可,只起到非持續電路帶電為止5、應急照明可以平時參與照明也可以不參與,從技術上均可做到--但問題是:非持續電路來電后,如蓄電池仍帶電,則出現兩電源同時供電的問題,如何處理?還望高手指點,謝謝。
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
我是新手請問高壓、低壓配電房及變壓器室的高度至少不能低于多少? 疏散指示及應急照明燈能否跟走道樓梯公共照明同一回路?如果同一回路,當斷開這一回路電源時,就相當于停電,疏散指示及應急照明燈會自動接通蓄電池,我覺得這樣做不是很適合,還是我認識不夠,請大蝦們指教。
如題,在做一個配電室的應急電源接口,應急電源接入箱至配電室聯絡柜,ABC三相選用單芯電纜240,N相截面是否可以按規范選為ABC三相截面的一半,即120,還是選相同截面240?有何依據?
向大家請教下 非集中控制型帶蓄電池的A型應急照明燈具配電系統可以這樣接嗎
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
如圖所示這兩個燈,都是應急供電,一個帶電池一個不帶電池。那哪個才算是應急燈,算量的時候怎么算。這算同一類型的燈嗎。應急燈跟普通燈是不同的吧。圖上所說應急供電是單獨的應急供電回路,還是說這個燈屬于應急燈。。。純新手,搞不清楚。
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦?。。?!感謝感謝~~~
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡?。。?!
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa