一個配電房居然安裝濕簾墻(通過自來水來降溫的設備),其中過橋母線與濕簾墻只有1.5米距離。感覺不可思議,請教哪位大哥有這方面的安全規范啊。
本帖最后由 星夜夢話 于 2017-1-16 22:14 編輯 配電室門口不知道粘貼什么警示語,有規范規定的嗎?除了名稱外還要貼什么警示語?謝謝!
企業配電室是需要加強安全管理的位置,下圖是一個整體解決方案示意圖: 附配電間安全管理上墻看板 配電間應配置的安全用品 安全警示標識、地面劃線、火災報警系統、滅
為什么配電箱會爆炸? 配電箱爆炸是由短路引起的。平時使用的電線短路會發出較大的聲響和火光,配電箱距離電源較近,短路電流比平時短路大得多,配電箱里面的母線排截面大,短路時短路電流形成的瞬間高溫和強大的電動力,就會合成爆炸氣浪,將配電箱炸開。
各位專家,我是一家房地產開發公司的電氣主管,在10KV配電室的安裝完成驗收時,供電公司提出要求為我們配置安全工器具,居然配出了13萬多的工器具,敢問各位,我們這樣規模的配電室需要那么多嗎?有沒有相關的配置規范a ?
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
1、漏電火災 所謂漏電,就是線路的某一個地方因為某種原因(自然原因或人為原因,如風吹雨打、潮濕、高溫、碰壓、劃破、磨擦、腐蝕等)使電線的絕緣或支架材料的絕緣能力下降,導致電線與電線之間(通過損壞的絕緣、支架等)、導線與大地之間(電線通過水泥墻壁的鋼筋、馬口鐵皮等)有一部分電流通過,這種現象就是漏電。并且祥泰電氣提示當漏電發生時,漏泄的電流在流入大地途中,如遇電阻較大的部位時,會產生局部高溫,致使附近的可燃物著火,從而引起火災。此外,在漏電點產生的漏電火花,同樣也會引起火災。2、短路火災電氣線路中的裸導線或絕緣導線的絕緣體破損后,火線與鄰線,或火線與地線(包括接地從屬于大地)在某一點碰在一起,引起電流突然大量增加的現象就叫短路,俗稱碰線、混線或連電。由于短路時電阻突然減少,電流突然增大,其瞬間的發熱量也很大,大大超過了線路正常工作時的發熱量,祥泰電氣提示在短路點易產生強烈的火花和電弧,不僅能使絕緣層迅速燃燒,而且能使金屬熔化,引起附近的易燃可燃物燃燒,造成火災
住宅樓小區地下車庫內配電室內要不要設安全疏散指示標志?在配電室內出口的上方?建筑防火設計規范上沒有明確說明配電室內要設,只說是疏散公共通道上需要設,哪里有規定必須要加?
10KV以下配電室與其他建筑安全距離是多少?哪本規范可以找到?比如與甲類倉庫,空壓機房等?望了解的兄弟姐妹幫忙指導一下,謝謝!
我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......
哪位大俠告訴我一下,關于配電室的以下材料怎么提,具體用在哪里?1.快干氨基涂料2.有機堵料3.無機堵料4.防火隔板5.阻火包十萬火急!!!!!請仔細的講解一下,滿意答案有獎勵哦!?。?!感謝感謝~~~
請教大家一個問題,10kv配電室內的照明,單管熒光燈,應急單管熒光燈,雙管熒光燈,應急雙管熒光燈,這些燈具的數量怎么來定呢?還有擺放的位置?@紅蘋果 @ccc___ @hxh20052008 @mytheresa
請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系
處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?
如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡?。。?!