  • 關于分配電室出線方案的選擇

    關于分配電室出線方案的選擇

    本帖最后由 fengxu2011 于 2015-8-20 12:01 編輯 從中心配電室出兩路10KV出線到分配電室,分配電室為兩臺變壓器。 我們接觸的山東幾個地市供電公司要求分配電室的設計方案都是一進一出方案即兩面柜子,進線是電纜進或是經隔離開關進,再加上一面變壓器出線柜,變壓器出線柜視距離遠近采用負荷開關+熔斷器保護或斷路器保護。對于同一項目,而南方某建筑院則認為分配電室完全可以用一臺負荷開關柜,上進下出,不設繼電保護,依靠中心配的保護來實現。 大家都來說說自己當地是采用哪種方案的吧,有實際采用一臺負荷開關柜的嗎?優點省柜子這個不用說,主要考慮缺陷:五防上能滿足嗎?你們當地有實際用的嗎?規范上允許嗎? 附圖,前兩個是山東兩個地方的方案。建筑院的想法就是去掉進線柜。

  • 陜西某廣場配電室濾波改造現場心得

    陜西某廣場配電室濾波改造現場心得

    這是一臺1600KVA的變壓器,負載主要是變頻設備,補償容量達到640Kvar,分主副柜,最近一兩年頻繁燒壞電容器,接觸器等,前段時間燒壞一臺刀熔開關,經測試現場諧波電流已經達到15.7%,主要是5、7次諧波。

  • 配電網降損及節能改造方案探討

    配電網降損及節能改造方案探討

    引言 近年來電網公司通過加大配電網建設投資、推進配電網管理精益化、提高配網自動化和智能化水平,初步形成了結構堅強、運行方式靈活、供電能力和供電可靠性較高的特色配電網[1],但仍存在配電變壓器損耗高、低壓臺區無功不足、線路損耗高等問題[2]。 1 配電網發展現狀 通過對電網公司下屬縣級市配網數據的分析,現階段配網主要存在以下幾方面的問題。 1.1配電變壓器損耗較高 從配變類型看,高損耗S9及以下配電變壓器數量較大。從負載率看,部分配變負載存在著一定的不均衡性,如市區等負荷密度較高區域存在配變負載率較高的問題,部分甚至達到了80%以上,造成過載、過熱問題,既增大了損耗

  • 一級負荷的供電方案和配電室設計問題!??!謝謝

    我們有個用戶,計劃建設一個信息中心機房,他們說機房很重要,是一級負荷,不能斷電,設計了1座10kV變電站 安裝2臺1000kVA變壓器。下面問題是:1、由于附近只有1座開閉站可以供電,我們計劃就是由開閉站的兩段母線給他供電,但是用戶說不是2個獨立電源,不能滿足一級負荷供電設計要求,而且他還要求電纜要分開走。但是我認為開閉站都是由上游的1個110kV站來的,附近也沒有其它電源,根本不可能有嚴格意義上的獨立電源啊。2、用戶的這個10kV站設計有母聯,但是設備非要設計在2個分開的房間內,中間用母線連接,還有一個方案說就取消母聯,說一級負荷要求在母線分段處要有物理隔離,有這種說法嗎?我覺得這種設計對運行人員來說很麻煩啊,在一個空間內都不能看到整體變電站的設備,而且所謂的物理隔離有什么意義嗎?都是封閉式的開關柜?

  • 關于配電系統改造的問題。

    Rt 。現有一泵站,準備對高低壓配電系統進行改造,配電柜全換,只保留電機和變壓器。以前的配電柜,電機和變壓器都是德國純進口的,質量比國內好點,但是配電柜配件不足,所以這次相對配電柜進行全換。想請問下大家相關步驟???目前我想的是先清理保護和控制關系,后面應該怎么做呢?有哪些相關步驟呢??請各位大神賜教!!

  • 按照什么要求設置配電室?

    各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,

  • 關于排澇泵站配電室設置相關問題的處理方案

    該泵站工程位于浙江某地,擬安裝四臺軸流泵機組,總裝機容量約620kW。由于受到場地限制,無法將高低壓配電室單獨建造。 初步有兩種方案:一是下層為泵房,上層為高低壓配電室(面積足夠);二是下層為泵房,上層為低壓配電室,高壓配電室單獨建造(勉強有場地)。這兩種方案哪種更合適一些? 另:上層布置高低壓配電室后,其電纜出線方式怎么處理比較合適?比如采用橋

  • 6kv配電室改造土建施工圖 貼建項目

    6kv配電室改造土建施工圖 貼建項目

  • 風電場SVG配電室防塵、通風及SVG變壓器冷卻通風技術改造方案

    風電場SVG配電室防塵、通風及SVG變壓器冷卻通風技術改造方案

  • 配電室為什么要改造成智能化運維配電室?

    這其實在電力運維領域中一個比較常見的問題,很多物業管理人員表示,近幾年物業配電運維的項目,都需要在原有的基礎上進行改造,實現智能化的管理,以滿足對智慧配電室的要求。而且我們發現很多新建項目,在設計之初就加入了配電智能運維。因為原有的管理方式已無法適應時代的發展,存在諸多難點。 包括: 1、用工難:技術門檻高,人員招聘困難,薪酬要求高。國家相關安全規定的“最少應有3班3倒6名電工”,更是提高了用工成本。 2、管理難:人員流動性大,節假日排班十分困難;站點分布分散,數量眾多,加大了管理難度。 3、維修難:沒有固定的專業維護隊伍,應急搶修難度大,成本高;只能應對低壓故障維護,高壓端仍需逐級上報,等待專業隊伍搶修。 4、效率低:搶修及時

  • 【求助】給一個低壓配電室改造,現有幾點疑問

    現在給一個低壓配電室改造,將原配電室已淘汰的配電柜拆除,重新安裝新的配電柜,配電室的原有負荷不變。現有幾點疑問:1、原配電室的電纜溝是否需要重新開挖?還是直接利用原電纜溝? 2、原配電室的電源從旁邊的變壓器經電纜橋架引來,請問從變壓器室到低壓配電室的那部分母線及橋架是否需重親更換? 3、原配電柜中電動機主回路中都接有保險及電容器,請問這些保險及電容器是起什么作用的呀? 4、現在我廠使用的新配電柜都用的是帶綜保的配電室,電機主回路中都只有斷路器和接觸器,請問我現在能否直接按照我們現在使用的那種帶綜保的配電柜來設計,不用管它原來的那些保險及電容器?

  • 南方某小區單層配電室建筑設計方案

    圖紙簡介: 該圖紙為南方某小區單層配電室建筑設計方案,圖紙內容包含:建筑設計說明,平面圖,屋頂平面圖,各立面圖,各剖面圖,門窗表等。 投稿網友: jssf3572222 上傳時間: 2014-06-30

  • 求指點:低壓配電室改造,可是有關圖紙資料

    本人所在單位的低壓配電室要進行部分改造、更新。但是查找不到目前配電室的有關圖紙資料。設計單位的原稿與現場實際相差太大。監理、施工單位都沒有竣工圖。如果費些事到現場核對來重新繪制現有配電系統的圖紙,出、進的回路可以找到繪制出來,而那些控制回路怎么查找呢?而這里現有的系統還有人進行了控制系統的改造,并發生了事故。目前發電的聯動系統不能使用了。 那位高人請指點一下該如何是好?

  • 關于小區配電室的幾個問題!

    我來自江蘇,是一名小區的供配電設計師,我省的《新建居住區典型設計》里面的低壓密集型母線槽(從變壓器至低壓進線開關這一段)都是設計成三相五線制,但是為什么低壓柜里面的母排采用的是三相四線制的?低壓出線也是選用的4芯帶鎧電纜!可是居民用電都是采用的三相五線制,那么PE是哪里引來的?是不是N線在表箱里面分出來的! 另外,地下配電室和地面配電室有什么不同?我注意到,地面配電室的高壓柜都是采用的半絕緣環網充氣柜,但是地下配電室都是采用的全絕緣充氣柜!為什么要這樣設計? 地下配電室的的接地和地面配電室的接地有什么不同嗎?是不是地下配電室的低壓出線電纜都必須采用4+1的電纜?如果不是采用4+1的電纜,那么我們什么時候用到4+1的電纜? 補充:供高層用的低壓電纜和普通多層用的電纜有什么區別嗎?

  • 求助關于配電室的設置問題

    如圖所示,變配電室位于室外坡道下,距離主體樓只有不到3米的距離,現在主體內沒有設配電室,變配電室內設有兩臺高壓柜,兩臺變壓器,12臺低壓柜,我的想法是低壓出線要引到主體樓內只能是先通過電纜埋地的方式引入到廢料收集室,再通過橋架敷設到各個配電箱,但不知道這樣是否可行?哪位高手幫我解決一下啊,感激不盡!!?。?/p>

  • 關于配電室的電柜接地問題

    處理廠區設計的是室外變電箱柜,三相五線的TN-C-S系統,配電室和設備間的配電室里面有幾個配電箱,配電箱需要重復接地嗎?如需要重復接地,是否接到配電間的環形扁鐵上面?

  • 配電室消防如何設計,如何要求

    請大家討論一下,關于配電室消防設計,配電室消防是只設計手提滅火器就可以,還是要設置氣體滅火器。配電室的消防是否納入到小區內整個消防體系

  • 一個被斃掉的農宅改造方案

    一個被斃掉的農宅改造方案

    一個被斃掉的農宅改造方案,拿出來,大家來拍拍磚。最近整理東西,年初受人所托作的一個方案,和很多類似東東一樣,以后就沒了消息。這個死得比較早,考慮實際不多,值得紀念一下。"任務書": 這次接到的任務,是一位朋友委托的,老家有一幢土木結構的老房子,三個子女都在外面,只留下老父親在鄉下,但逢年過節子女會回家小住,原先想他們想拆舊建新的,但村里要求他們用改造的方式,房子就坐落在通往景區的公路邊,改造得好,也為村里增添一道風景。 房子介紹如下,大門朝西,緊挨著公路,還是以前的那種木結構,但尺寸要小得多,進深只有6米,開間3.4米,下層層高2.6米,上層檐口高度才1.9米,在大門的北面加了一間廂房,寬3.4米,長5

  • 請教關于高壓配電室規范

    我們廠新建了個車間,由于受河北省新規范限制,配電盤柜一律不得安放在車間內。電氣盤柜可放總配電低壓配電室,高壓配電室還有預留盤柜位置,我想請問下:DCS柜和低壓柜能不能安放在高壓配電室預留盤柜位置?我總覺得不符合規范......

點擊加載更多

配電室改造方案

配電室改造方案專題,為您提供配電室改造方案相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與配電室改造方案 相關的專業交流討論,更多配電室改造方案相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

變配電室凈高

高壓配電室輻射

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 普安县| 沂源县| 铜陵市| 诏安县| 休宁县| 宝清县| 楚雄市| 阜宁县| 稻城县| 康平县| 永川市| 定襄县| 德化县| 南陵县| 寻甸| 阜康市| 乌拉特后旗| 贵阳市| 府谷县| 兴和县| 麻城市| 玉山县| 黎城县| 盐亭县| 双鸭山市| 新营市| 定陶县| 康平县| 绵阳市| 马公市| 黑河市| 英山县| 阿坝县| 镇巴县| 额敏县| 景泰县| 旬阳县| 中山市| 济宁市| 栾城县| 万盛区|