各位專家,我是一家房地產開發公司的電氣主管,在10KV配電室的安裝完成驗收時,供電公司提出要求為我們配置安全工器具,居然配出了13萬多的工器具,敢問各位,我們這樣規模的配電室需要那么多嗎?有沒有相關的配置規范a ?
一個配電房居然安裝濕簾墻(通過自來水來降溫的設備),其中過橋母線與濕簾墻只有1.5米距離。感覺不可思議,請教哪位大哥有這方面的安全規范啊。
知識點:安全管理
電力安全工具柜,顧名思義,就是指要比普通工具柜更安全的工具柜,一般都是應用在電力系統作業的環節中。 在電力工作過程中,經常會使用到格斯各樣的絕緣工具來進行操作,但因為氣候環境等多方面的因素,這些工位器具很容易受到損害,或絕緣性能下降或徹底失去絕緣功能,隨時會危及到使用者的生命安全問題。而安全工具柜就可以非常有效地解決這些問題,讓使用者可以放心的使用工具進行安全監測。 因為涉及到人身安全方面,所以安全工具柜的設計和制造就更加要求嚴謹: 1、柜體由優質冷軋鋼卷壓焊接成型,鋼板厚度大于等于1.2mm,柜體自重75公斤。保證承重強度和站立穩定型。 2、柜體表面采用靜電防腐噴塑工藝,顏色為駝灰皺。上下通體鋼化玻璃門,透過玻璃門可以看到分類有序的各種工器具。 3、柜體外形規格:高*寬*厚1900*800*450(mm),移動靈活,便于擺放,柜體空間可加紅外線熱除濕器。 4、整柜配備除濕微加熱系統:采用環保無壓縮機除濕干燥機 ,微電腦程控吸排濕循環、日本PTC陶瓷吸濕盤(可再生型高效物理吸附材料)強力除濕、過濾,除濕穩 定,微加熱,柜內外低
菜鳥求教 換了個工作地點,在設計配電室時地方供電局要求同時設計兩個配電室:客戶專用配電室和戶表配電室,不太明白這兩個的關系和具體設備的配置,求大神賜教啊
企業配電室是需要加強安全管理的位置,下圖是一個整體解決方案示意圖: 附配電間安全管理上墻看板 配電間應配置的安全用品 安全警示標識、地面劃線、火災報警系統、滅
裝修房子時需要打門,原始的方法用大錘砸,這對房子的破壞是誰都知道的,在外國影視中沒有見到過用大錘砸的情景,而多見的是各種科學有效的機械工具,關鍵是我們國家在這個方面是落后呢,還是就不重視這方面的研究,任憑其用原始的方法"瘋狂裝修",就想小品里的"黃大錘",如果有科學有效的機械工具,還會出現"黃大錘"嗎? 如果有好工具希望多做公益廣告引導人們使用.
建規第11.1.4條 消防用電設備應采用專用的供電回路......。其條文說明:本條規定的供電回路,是指從低壓總配電室或分配電室至消防設備或消防設備室(......)最末級配電箱的配電線路。由于分配電室沒有概念解釋,主變低壓母線所在的為主配電室,其后的第一級是分配電室,第二級也是分配電室?第三級也是分配電室? 當然分級也不可能過多。
為什么配電箱會爆炸? 配電箱爆炸是由短路引起的。平時使用的電線短路會發出較大的聲響和火光,配電箱距離電源較近,短路電流比平時短路大得多,配電箱里面的母線排截面大,短路時短路電流形成的瞬間高溫和強大的電動力,就會合成爆炸氣浪,將配電箱炸開。
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
1、漏電火災 所謂漏電,就是線路的某一個地方因為某種原因(自然原因或人為原因,如風吹雨打、潮濕、高溫、碰壓、劃破、磨擦、腐蝕等)使電線的絕緣或支架材料的絕緣能力下降,導致電線與電線之間(通過損壞的絕緣、支架等)、導線與大地之間(電線通過水泥墻壁的鋼筋、馬口鐵皮等)有一部分電流通過,這種現象就是漏電。并且祥泰電氣提示當漏電發生時,漏泄的電流在流入大地途中,如遇電阻較大的部位時,會產生局部高溫,致使附近的可燃物著火,從而引起火災。此外,在漏電點產生的漏電火花,同樣也會引起火災。2、短路火災電氣線路中的裸導線或絕緣導線的絕緣體破損后,火線與鄰線,或火線與地線(包括接地從屬于大地)在某一點碰在一起,引起電流突然大量增加的現象就叫短路,俗稱碰線、混線或連電。由于短路時電阻突然減少,電流突然增大,其瞬間的發熱量也很大,大大超過了線路正常工作時的發熱量,祥泰電氣提示在短路點易產生強烈的火花和電弧,不僅能使絕緣層迅速燃燒,而且能使金屬熔化,引起附近的易燃可燃物燃燒,造成火災
10KV以下配電室與其他建筑安全距離是多少?哪本規范可以找到?比如與甲類倉庫,空壓機房等?望了解的兄弟姐妹幫忙指導一下,謝謝!
一個住宅工程,地下室內,水暖管道沒有地方走了,要穿過配電室,建筑給隔一下,我不讓,他們就讓我找規范,不知哪個規范上面有,求助各位,多謝
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
大家那位知道什么情況下需要設置高壓配電室,最好是標明出處(即那本規范里的那條)????不勝感激!!!!!!!!!!!!!!!
今日于工地巡視時發現,一配電箱內引入線接入箱內刀閘開關,刀閘開關后接漏電保護器,漏電保護器下面接入多用插座,插座下接入用電設備如振搗棒和抽水水泵,一個插座插入一個用電器具,大概有四個左右,本人根據安全知識知道是一機、一閘、一保護。本人認為它這個就不是所謂的一機一閘一保護了,因本人不是安全監理也不是電氣專業畢業,所以請教各位大俠,我的說法對嗎?
高低壓開關柜能不能靠墻布置?能靠墻布置的話,距離是多少呢?要是高低壓柜在一間屋子里,背對背布置的話,高低壓柜之間的距離取多少呢?有人知道的話,再說一下在什么規范或者圖集里!謝謝
由于現場管理疏忽導致小挖機把剛做好不久的配電室80CM高度的擋土墻傾倒10CM,現用長板頂回去,現有角鋼部分或鋼筋,求加固辦法
在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?
我們有個住宅項目,現在到初步設計階段了,現在建筑專業要求向他們提配電室尺寸.現在根本就不知道有多大的柜子,有幾個柜子,怎么提啊???