在一裝機容量為240KW的配電室里,如何進行空調消除余熱?已知室外平均溫度為36度,室外計算溫度為41度,地點在北緯20度,東經73度的地區,房間大小為6.75x5.65x3.1米,要求室內溫度為35度,整體式(窗式)空調可以嗎?如何選型設計空調?
小弟是中央空調施工單位的施工人員,現在做的工程配電室沒有考慮空調,甲方現要求加上空調,我想請教各位大蝦,配電室建筑面積是120m2,應配多大的冷負荷!應配幾個送風口,規格多大?
配電室有4臺1250KVA變壓器,電容柜、直流屏柜及其它高低壓柜共計30個在地下室。我是按變壓器的40%負載,1.5%的變壓器損耗算的熱量,電柜按每臺500W*30=15KW,變壓器負荷=1250*40%*1.5%*4=30KW,共計45KW+45*10%=49.5KW空調冷負荷。
新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,甲方向采用中央空調降溫至30℃,該房間290平方,高8米,配電柜如下:250kw配電柜20個,45kw配電柜8個,220kw配電柜1個,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,110kw配電柜1個,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,如何計算?哪里有相關參考資料?謝謝!
新鄉某企業低壓配電室溫度在通風條件下達到42℃,甲方向采用中央空調降溫至30℃,該房間290平方,高8米,配電柜如下:250kw配電柜20個,45kw配電柜8個,220kw配電柜1個,200kw配電柜1個,132kw配電柜1個,110kw配電柜1個,所以配電柜均帶變頻器,請問哪位高手能夠算一下該房間配電柜的冷負荷,如何計算?哪里有相關參考資料?謝謝!
我剛剛做的一個配電室,27層大樓建筑群含有商場,地下車庫,賓館,住宅公寓。配電室設在地下二層,選擇3臺變壓器:2*1600+1*630,變壓器容量受甲方限制,我覺得選2*1600+1250的比較合適,各位的意見如何
我這有一個低壓配電室,有兩段母線,分段運行,由兩臺1250KVA油變壓器(10KV72.17A/400V1804.3A)供電。現在正常Ⅰ、Ⅱ電流基本都在1000A左右,現在要添加一套設備,打算現場設配電箱,主要設備有1臺風機電機185KW,3臺110KW水泵(2用1備),那么新增負荷就有185+110*2=405KW,再加其它小設備,正常運行時約要450KW容量,該怎么引電源呢?沒做過這方面的計算,請教各位。全部從1段上接有點不夠吧,原來的1000A,再加上新增設備的大約800A,快要超過變壓器額定電流了,不行吧?這樣的話是不是得分兩段引呢?請各位給個方案,以及要用的電纜大小另外如里變壓器是1600KVA的油變(2次電流是2309.4A),那么加450KW應該是沒有問題吧,但是呢我還有個問題,是否還需要考慮電機啟動電流的容量?
現在大連有一個工程,是個餐飲酒店,2500平方,分大堂和包間。現在空調是用水冷冷水機組,新風系統用新風機組。新風量按30m3/h,一、二層大堂按200人計算,使用6000m3/h的新風機組,三、四層包間按100人計算,使用3000m3/h的新風機組現在配末端盤管,請教大家應該選多大的單位冷負荷。謝謝指教!!
隔壁做風的請長假,頭竟要我這個做水的來做風,真是要瘋了!求大家幫幫我吧!! 事情是這樣的,本來是是有新風和VRV系統送風的,冷負荷已經算好了,但現在只用VRV系統了,不要新風了,這樣冷負荷要不要重算?還有就是不要新風違不違反規定? 還有,新增了一個廁所,這個廁所離原有的排風管的立管較遠,排風還能接過去排么?
各位同行: 我沒有經驗,在遇到一個小區設計時傻眼了 一個共有兩千戶的住宅小區,北面有個車庫和四個小高層,大約有30棟住宅樓吧,整個小區功率大約為3000千瓦,整個小區大約300*300米的尺寸,應該設置幾個變配電室,
書上說,要將變配電室建于負荷中心,舉個例子,有一2500KVA的變壓器加與之相配的高壓柜與斷路器、低壓柜與斷路器,如果把它分成5個500KVA的變壓器和相應的高壓柜和相應的斷路器,和車間配電室合建,這樣可以深入負荷中心,可以省下許多的低壓電纜,可是這又增加了許多的高壓柜、高壓電纜,并且2500KVA變壓器的價格小于5個500KVA變壓器的價格,如果在300-400米的范圍內,也不見得就省錢啊,我說的是10KV系統制造業,請各位幫我分析下哪種方法省錢![ 本帖最后由 wxy5172 于 2011-2-27 22:55 編輯 ]
配電室820A的負荷電流,多大進線電纜合適呢?供電處距該配電室220米。用3根YJV 3×185的電纜是否用著浪費呢?多謝!
對于變配電室低壓屏負荷分配有一些問題,想要請教各位:1、雙回路供電的問題 兩臺變壓器1#、2#分別帶I#、II#母線,I#、II#母線設母聯,應急母線III#接自I#母線并與柴機進線互投,請問現在有一配電箱為末端互投,其中備用進線接自III#母線,請問主用進線接自II#母線肯定沒問題,但可以接在I#母線上嗎?如果可以的話,則一旦1#變壓器不工作,則備用電源必須經過母聯、I#母線、III#才能供電。2、變壓器負荷分配的問題 兩臺變壓器供電: 方案一:動力負荷和電照負荷分別由兩臺變壓器供電,這樣保證了動力負荷啟動時對變壓器壓降對電照的影響,但這樣可能會造成兩臺變壓器負荷率相差很大(因為設計計算負荷與實際運行時負荷相差很大) 方案二:動力負荷和電照負荷均勻分布在兩臺變壓器上,這樣基本能保證兩臺變壓器負荷率相當,但會有大設備啟動時對電照的壓降影響。 你認為那種方案最佳呢?希
我們有個用戶,計劃建設一個信息中心機房,他們說機房很重要,是一級負荷,不能斷電,設計了1座10kV變電站 安裝2臺1000kVA變壓器。下面問題是:1、由于附近只有1座開閉站可以供電,我們計劃就是由開閉站的兩段母線給他供電,但是用戶說不是2個獨立電源,不能滿足一級負荷供電設計要求,而且他還要求電纜要分開走。但是我認為開閉站都是由上游的1個110kV站來的,附近也沒有其它電源,根本不可能有嚴格意義上的獨立電源啊。2、用戶的這個10kV站設計有母聯,但是設備非要設計在2個分開的房間內,中間用母線連接,還有一個方案說就取消母聯,說一級負荷要求在母線分段處要有物理隔離,有這種說法嗎?我覺得這種設計對運行人員來說很麻煩啊,在一個空間內都不能看到整體變電站的設備,而且所謂的物理隔離有什么意義嗎?都是封閉式的開關柜?
一個廠房,三層,每層1600平米在一層做變配電室,我給的照明負荷是三級,一回路供電.但照明燈具用的是帶蓄電池熒光燈,保證在斷電的時候檢修使用請問這樣做對嗎
是這樣的,小弟目前做一個1400m^2左右的半地下商場,地點在廣西,按冷指標300W/M^2計算冷負荷是430KW。乘以系數0.9有387KW我本來做了一臺風冷螺桿機和兩臺送風機,后來老板說不用做了,甲方那邊沒定下來怎么做空調,應該是會做室外機,讓我給電專業提供下功率讓他們配下電即可。。。室外機我覺得應該是VRV系統,但是不知道如何根據冷負荷計算配電功率。。。我想了下,應該要計算室外機和室內機的,手頭上又沒有合適的VRV的產品樣本。。。有高手能根據冷量估算配電功率的嗎,求教下。。。
小區內有高層住宅,含有二級負荷,雙電源供電,主用電源掉電后,備用電源投切時是否需要切除三級負荷,該如何切除。之前我采用的方法是三級負荷出線開關加欠壓脫扣。還有更好的方法嗎,因為掉電后還需人工合閘,很麻煩
大家好,有個問題一直想請教一下.平時看到一些圖紙,有些直接由市電共給,有些要設自己的配電室甚至要考慮變壓器(我們這的好多圖紙,我看除了小區,一般都是直接接市電網).不知道在什么情況下(工程項目多大或是用電負荷多大)要考慮單獨的配電室,變壓器等.謝謝啦!
當配電所中無高壓負荷時,不得在高壓側裝設并聯電容器裝置。低壓并聯電容器裝置的安裝地點和裝設容量,應根據分散補償和降低線損的原則設置這句話是什么意思
我是學控制的,由于搞的是空調的控制,所以需要對制冷技術有了解。對于冷負荷,個人理解還不是很深。有一些問題需要請教。通過看書,得知冷負荷應該是一個功率。如果要求室溫維持在20℃和室溫25℃,那么需要的冷負荷是不是一樣呢?還有,就是假如說初始溫度不一樣的時候(比如一種情況下初始溫度(室溫)是30℃,一種是35℃),如果要求的溫度一樣(加入都是26℃),這兩種情況下冷負荷一樣呢還是不一樣呢?我感覺應該是不一樣的,但是我看書上計算冷負荷的時候好像是沒有這方面的考慮,也可能是我沒看到,這幾天看書冷負荷的腦子和漿糊一樣。希望高手指點!