  • 請教有關避雷器的安裝位置

    在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!

  • 關于避雷器安裝問題請教

    若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?

  • 選哪個20kV的高壓避雷器?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?

  • 關于避雷器的安裝問題討論

    今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。

  • 干式變壓器高壓側安裝避雷器問題

    按照新規,如果10kV帶殼干式變壓器遠離中央變電所中壓出線柜,應在其高壓側加裝避雷器。通常的做法是在前端加一環網柜(帶避雷器),如果受地方限制,直接在墻上裝避雷器,各位大俠有類似經驗不,怎么做的,請教。

  • 對低壓避雷器安裝位置的建議

    本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,確保配、電網健康運行。然而,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網

  • 箱變內高壓避雷器短路的原因

    我司承接的某小區配電工程,在工程完工通電后15天的上午11點45分發生短路故障。故障發生為7月份,天氣為晴天,氣溫32度。故障避雷器為德力西,型號為HY5WS-17/50。工程在投運前未對避雷器進行校試。但在故障后對有短路痕跡的避雷器進行校試時其泄漏電流為標準值的3倍。其余兩相泄漏電流在規定范圍內。故障后檢查電纜室內無任何雜物及小動物痕跡,各電氣安全距離全都大于150mm,,電纜及電纜頭測試正常。故障后將避雷器更換投運正常。現場分析若為避雷器接地故障引起短路放電,但整個接地線無放電痕跡。故未對整個事件分析不明。請各位同仁幫忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接線圖及事故照片)

  • 請問關于低壓避雷器的安裝問題。

    1、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前?2、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,以防雷?

  • 求助:天線避雷器怎么安裝

    想為天線配避雷裝置,網上查找有天線避雷器。從圖上看,天線避雷器有插頭,需接電源,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2、雙色線怎么接,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,不甚感激!

  • 請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處的避雷器作用及安裝位置?

    請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎?本人從沒見過這么做的。

  • 高壓避雷器加電容的作用

    電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。

  • 高壓變壓器中性點為什么必須安裝避雷器

    110KV及以上高電壓等級的變壓器一般是半絕緣的,即中性點的絕緣水平低于線端絕緣水平。對于中性點不接地的分級絕緣變壓器,當雷電波從線路侵入變壓站到達變壓器中性點以及系統單相接地、非全相運行,特別是伴隨產生變壓器勵磁電感與線路對地電容諧振時,會產生較高的雷電過電壓或工頻穩態過電壓,對分級絕緣變壓器中性點構成威脅,甚至使絕緣損壞。 所以中性點要裝設避雷器。

  • [推薦]一套避雷器安裝圖

    [推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!

  • 變壓器高壓側的避雷器怎么選擇呢?

    變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢?比如200KVA的變壓器,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢?要詳細的步驟啊!!!

  • 避雷器安裝的疑問??高手幫忙

    有時候看到3相線路在進線處只在一相裝1只避雷器;三繞組變壓器低壓側(3~10kV)有開路運行的可能時應采取防止靜電感應電壓的措施-在其一相出線上裝設一只避雷器。為什么都是只在一相上裝設避雷器而不是三相呢?只裝一相那另兩相怎么辦呢?

  • 成套廠可以安裝浪涌、避雷器嗎?

    水電安裝公司買了我們做的盤,防雷系統也是安裝公司自己裝的,現在驗收,安裝公司提供不出防雷安裝資質,但我們盤里裝了浪涌,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),避雷器(中置柜,電容柜)?浪涌的資質證書,合格證,氣象備案我們都有提供了。大家發表一下自己的意見啊。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/

  • 請教避雷器、開關的安裝位置問題

    本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 編輯 請教各位: 1、對于10kV線路T接到用戶變壓器的位置安裝了真空開關(或者隔離開關)同時安裝避雷器,請問避雷器是安裝在真空開關(或隔離開關)的上端頭還是下端頭? 2、對于電纜下地的桿上安裝隔離開關和避雷器各一組,避雷器是安裝在隔離開關的上端頭還是下端頭? 現實中看到很多都是安裝在開關的下端頭,也有安裝在上端頭的。請問是為什么?

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!

點擊加載更多

高壓避雷器安裝

高壓避雷器安裝專題,為您提供高壓避雷器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓避雷器安裝 相關的專業交流討論,更多高壓避雷器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

避雷器圖片

避雷器脫離器安裝

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 长沙县| 射洪县| 惠东县| 高安市| 万源市| 商河县| 乌鲁木齐县| 海阳市| 收藏| 东乡族自治县| 宜春市| 凌海市| 改则县| 峨眉山市| 平江县| 渑池县| 紫云| 古田县| 博乐市| 乌拉特中旗| 锦屏县| 阿瓦提县| 开原市| 桂东县| 佛坪县| 武宁县| 梓潼县| 陕西省| 云南省| 乐至县| 湘潭县| 常山县| 五原县| 克什克腾旗| 九台市| 金沙县| 容城县| 定陶县| 洱源县| 沙田区| 锡林浩特市|