国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 防雷器的安裝方法有哪些?

    很多的人都知道什么是防雷器,不知道的可以翻看本站以前更新的文章。防雷器雖然在我們的生活中應用的很普遍,但是有很多的用戶只是知道怎么去使用防雷器,并不知道防雷器要怎么安裝。為了用戶以后能夠更方便自如的使用防雷器,下面雷晟科技的技術人員就來為你介紹一下防雷器的安裝方法: 防雷器的安裝接線最好采用凱文接線方法,也可以采用直接并聯接線。采用直接并聯接線時,接線總長度應控制在0.5米以內,以盡量縮短雷電流路徑。連接導線要采用6mm2以上的多股銅芯絕緣導線。 防雷器的前端應串聯有合適的空開或熔斷器,空開宜取C脫扣特性,額定電流25A左右,熔斷器的額定電流應不大于50A,干接點的接線端子位于底座上方,需要遠端告警時,由此接至遠端斷線報警器。 將輸入線(來自電源)接入防雷器的輸入端子,把防雷器的接地線與防雷系統接地排可靠連接,連接導線(含接地線)盡量短,把防雷器的接地線就近接保護地(防雷地),注意必須按要求接地,可參考防雷工程要求。產品接線完畢,檢查接線正確、牢固一切正常后,即可通電投入運行。 防雷器

  • 網絡防雷器的主要技術參數

    1、額定電壓Uc 能長久施加在保護器的指定端,而不引起保護器特性變化和激活保護元件的最大電壓有效值。 2、標稱電壓Un 與被保護系統的額定電壓相符,在信息技術系統中此參數表明了應該選用的保護器的類型,它標出交流或直流電壓的有效值。 3、最大放電電流Imax 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊1次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 4、額定放電電流Isn 給保護器施加波形為8/20μs的標準雷電波沖擊10次時,保護器所耐受的最大沖擊電流峰值。 5、響應時間tA 主要反應在保護器里的特殊保護元件的動作靈敏度、擊穿時間,在一定時間內變化取決于du/dt或di/dt的斜率。 6、電壓保護級別Up 保護器在下列測試中的最大值:1KV/μs斜率的跳火電壓;額定放電電流的殘壓。 7、插入損耗Ae 在給

  • 關于防雷器是否安裝,有個問題不太明白

    在總配電柜安裝有防雷器,然后有根4*45的電纜從此配電柜取點,敷設至中間點(總長度不超過1km)有個分配電箱配電箱分出兩路分別給兩個設備供電(供電距離不超過1km),設備內安裝防雷器。想請教,這個分配電箱是否需要安裝防雷器

  • 【干貨】防雷器安裝注意事項

    【干貨】防雷器安裝注意事項

    本帖最后由 科佳電氣 于 2015-5-15 13:35 編輯 圖1-1.防雷器安裝接線圖1.接線方向防雷器安裝,一定要注意輸入端IN和輸出端OUT,不要接反,否則,將嚴重影響防雷效果,甚至影響設備正常工作。防雷器的輸入端是相對雷電波的傳播方向而言,即饋線輸入端,而輸出端接被保護設備。<

  • 信號防雷器安裝設計是否有規范可查?

    4~20mA信號是否一定要兩端均安裝信號防雷器,如果線路只有10m以內(同一建筑物)呢?信號防雷器采用哪種型號比較好?

  • 請教各位防雷器的選擇問題

    最近看防雷器的資料時,發現防雷器有一級,二級,三級,四級及以上而防雷等級卻只有一級,二級,三級。防雷器的選擇是根據防雷等級選還是根據什么選呀?有點糊涂了!

  • 教您如何選購網絡電子設備防雷器的方法

    教您如何選購網絡電子設備防雷器的方法夏日,網絡設備除面對酷暑的考驗外,如何面對由頻繁的雷雨天氣所帶來的雷電的襲擊也成為諸多網絡管理者所關注的問題。據統計我國在2004年由雷電所造成的直接經濟損失可達35億元人民幣,而且由此產生的間接損失和嚴重后果更難以估量。而其中首當其沖的就是電子、通訊類設備。由于電子、通訊類設備多集中在現代化的高樓大廈中,而恰好高樓大廈是市區內雷電所最愛光顧的地方,如果防雷措施不良,一旦遭遇雷擊,損失就會相當慘重。 網絡電子設備多采用了超大規模集成電路,其本身很容易在高電壓、高電流情況下燒毀。因此早期的避雷針防雷、電源防雷等已經不能適應需求。在雷擊發生時會產生很強的電場,導致這個區域內的電位大大高于其它區域,而作為電的良導體——雙絞線很容易在電位不相等時對雷電形成感應,從而遭遇雷害。 網絡防雷器安裝在需要保護設備的前端,使設備、線路與大地形成一個有條件的等電位體,將可能進入的雷電流阻攔在外,將因雷擊而使內部設施所感應到的雷電流得以安全泄放入地,與避雷針、電源防雷器兩者共同形成一個全方位的防雷整體,確保后接設

  • 信號防雷器安裝怎么裝?裝哪里?有哪幾種安裝方式?

    一、信號防雷器安裝前的準備工作

  • 請教下大家關于防雷器SPD的問題

    請教下大家關于防雷器SPD的問題

    圖中的SPD是不是C級的?L1 L2 L3分別泄流是40KA,如果是C極的,我把L1 L2 L3并接用在單項220V后能提高泄流的KA數值嗎?能不能趕上一個B極的SPD,相當于40KA*3嗎?前端的空開選用多少A? 脫扣曲線?

  • 防雷器無故燒毀是什么原因

    防雷器無故燒毀是什么原因

    我們在自來水公司使用了一批ABB的放雷器OVR-1N-15-275,9月份安裝,用于DCS系統的防雷。在使用的過程中未出現打雷天氣。該防雷器燒毀時,其使用情況指示窗口,無任何指示。接線正確,接線端子無燒過的痕跡,其他用電設備無異常,唯有防雷器上游的微斷斷開了。請教各位大蝦,會有哪些情況會導致這種情況發生,除了產品本身的問題。

  • 什么是監控防雷器的工作原理?

    在各大防雷行業中不少新興防雷公司打出廣告某某產品是防雷必備利器。在推廣中,冠名某某權威人士的理論,不分理論的應用范疇,加固了消費者和生產者的刻板成見。而在實踐中,安裝防雷設備時造成系統多點接地,“引入干擾”,甚至燒毀設備的案例,更是屢見不鮮。在問題面前,徹底凌亂了,哪里出了問題?無人問津,不找出根本問題,而是源源不斷的開發新的產品,卻解決不了問題。試問,到底是防雷設備產品問題?還是應用設計施工不當問題?還是被誤傳誤導?如果不對監控系統的防雷有一個追本求源的再認識,即使生產再多的防雷設備,只是量的增加,沒有質的飛越,監控系統防雷技術是無法向前發展的,下面針對監控系統防雷問題做如下解析。 首先,我們要明確一個關鍵問題監控系統防雷和區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統,應該是什么關系?是同等、同性質的各自獨立關系,還是從屬關系?監控系統,屬于弱電系統,它應該置于“區域防雷的避雷針與建筑物防雷的避雷系統”(下面統一稱為“區域防雷”)的有效保護之下工作。雷雨天,“人”要不要也頂個“避雷針”,接個防雷器“接大地”用于洩放“雷電電流”?這叫引雷找死。“區域防雷”的本質,也是“

  • 防雷器參數的幾個問題分析

    一、前言 防雷器的作用是防止感應雷產品浪涌損害設備,是保護電子產品不可缺少的器件。隨著電子產品越來越多的應用到人們的生活,防雷器也越來越被大家所熟悉。實際上,電子系統的防雷保護還是一個比較新的領域,關于防雷器選擇應用中還有許多問題存在爭議。本文就防雷器的響應時間,多級防雷器的動作順序等問題做出講解。 二、多級防雷器的動作順序 當單級防雷器不能將入侵的沖擊過電壓抑制到規定保護電平以下時,就要采用含有二級、三級或更多級非線性抑制元件的防雷器。 非線性元件Rv2和Rv2都是壓敏電阻,實用中RV1也可以使氣體放電管,Rv2也可以是穩壓管或浪涌抑制二極管(TVS管)。兩極之間的隔離元件Zs可以是電感Ls或電阻Rs,若RV1和RV2的導通電壓分別是Un1和Un2,所選用的元件總是Un2> Un1。

  • 防雷器在電源系統中的應用

    雷電防護基本原理轉載自:http://www.shejis.com/DQ_BBS/Dispbbs.asp?active=pt&Action=Show&ClassID=001003&ID=11934&nowpage=1#

  • 電源防雷器-浪涌保護器

    電源防雷器-浪涌保護器

    大通流型電源防雷器,具有通流容量大,插拔式模塊組裝,安裝方便,易維護,帶失效指示,遙信報警等功能,機房電源防雷專用產品.歡迎來電咨詢聯系電話:0755-86217181 13714665882 周彬聯系地址:深圳市南山區常興廣場西座22G公司網站:www.titec.com.cnQQ :283124866

  • OMS-RJ45/4S-ISO 隔離型百兆網絡信號防雷器

     歐姆雷盾(OMRDON)隔離型網絡信號防雷器(SPD、電涌保護器)是依據IEC和GB標準設計,主要用于用于保護敏感的以太網100M高速網絡通信線路;使其免受雷電感應電壓、電網電壓波動干擾、靜電放電和大負載啟動產生的瞬間沖擊電涌電壓所造成的重大損壞。應用在雷擊保護區1-2區和2-3區。 名稱  隔離型百兆網絡信號防雷器  型號OMS-RJ45/4S-ISO  SPD類別  復合型SPD SPD功能  具有隔離、限壓、限流功能 標稱電壓Un5V 最大持續工作電壓Uc8V

  • 你知道浪涌防雷器的工作原理嗎?

    隨著電子信息系統的快速發展,浪涌防雷器在我們的生活中已經是一種很普及的產品。但是還是有很多的人不明白浪涌防雷器的工作原理,導致沒有辦法很好的去利用浪涌防雷器,下面為了能夠很好的解決大家這個問題, 信號防雷器廠家雷晟科技的技術人員就來為大家介紹一下浪涌防雷器的工作原理。 浪涌防雷器是用于帶電系統中限制瞬態過電壓和導引泄放電涌電流的非線性防護器件,用以保護耐壓水平低的電器或電子系統免遭雷擊及雷擊電磁脈沖或者操作過電壓的損害。浪涌防雷器適用于220/380v低壓電源保護,是一種非線性元件,根據IEC標準規定,浪涌防雷器是主要抑制傳導過來的線路過電壓和過電流的裝置。 浪涌防雷器起到保

  • 參數防雷器10/350μS385vSPD

    參數防雷器10/350μS385vSPD 電氣參數 雷電保護區(LPZ)1-2 需求等級: 按照DIN VDE6075 Part6(Draft11.89)A1,A2C 按照IEC1643Ⅱ 標稱工作電壓(Un)220V AC380V AC 最大持續工作電壓(Uc)385V AC 標稱放電電流In(8/20μs)20KA 最大通流容量Imax(8/20μs)40KA 電壓保護水平  Up在1KA(8/20μs)≤800V Up在5KA(8/20μs)≤1100V Up在In時≤1500V 響應時間(Ta)25ns 最大后備熔絲時,短路耐受能力(IK)32A 最大后備熔絲(并聯)32A 最大后備熔絲(凱文)32A

  • 移動通信基站防雷器配置方法

    一、概述 現代移動通信技術正以前所未有的速度發展著,作為現代移動通信必不可少的通信基站,承受著惡劣的氣候條件。特別是城市以外的基站,大多都位于當?shù)睾0巫罡叩纳巾敚娫床捎眉芸站€上山,基站的接地系統在設計時也沒有得到足夠的重視,極易遭受直擊雷、感應雷及電源操作等多種過電壓的侵襲。近年來,由于遭受雷擊造成設備損壞通信中斷的問題始終困擾著電信運營商。 二、引用標準

  • D級防雷器前的保護開關

    看到防雷器前有空氣開關或者熔斷器,據說是當防雷器短路時,起保護作用。我想問的是,這個空氣開關怎樣選。選大了,短路時不起作用;選小了,若小于放電電流的時候,這時就會跳開,又起不到防雷作用

  • 10kV氧化鋅防雷器的配置問題

    請問: 10kV系統配置氧化鋅防雷器HY5WZ2-12/31.5和HY5WZ2-17/45分別用于什么樣的接地系統?謝謝

點擊加載更多

網絡防雷器安裝

網絡防雷器安裝專題,為您提供網絡防雷器安裝相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與網絡防雷器安裝 相關的專業交流討論,更多網絡防雷器安裝相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

獨立避雷針安裝

避雷器安裝說明

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 新乡市| 即墨市| 西安市| 房山区| 宜阳县| 台州市| 崇州市| 丰镇市| 曲阜市| 耒阳市| 南川市| 吉水县| 紫金县| 巴东县| 广东省| 襄樊市| 湖口县| 长沙县| 渑池县| 信宜市| 佛冈县| 武平县| 万荣县| 江门市| 南开区| 利辛县| 阆中市| 邵东县| 望江县| 剑河县| 巩义市| 凌云县| 紫阳县| 郎溪县| 资溪县| 长泰县| 讷河市| 玉环县| 吉木乃县| 宁强县| 九龙坡区|