1.單相 電源避雷器采用深色全金屬外殼,密封性好、安全可靠。 2.單相電源避雷器采用并聯方式與被保護設備連接;請勿擅自拆卸本系列產品。 3.用戶按避雷器上的接線標志正確接線,接地線用截面積不小于25mm的絕緣黃綠銅導線。接地線長度盡可能的短,以減小接地電阻。 4.產品出廠時配有安裝配件,用戶可以根據實際情況安裝、接線,檢查有、無接錯后即可通電投入運行。 5.定期檢查電源避雷器的工作情況:避雷器正常時,工作指示燈(綠燈)亮,當避雷器上的劣化指示燈(紅)亮時,表明該電源避雷器內部重要元器件失效,則請立即更換。 6.電源防雷箱使用期間,
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
今天用手機在本論壇看到一個避雷的安裝問題有很多種說法。第一:避雷器應該安裝在進線端,產應在避雷器前安裝熔斷器。第二:避雷器應該安裝在進線端,可以不在避雷器前安裝熔斷器。第三:避雷器可以安裝在斷路器后端,可以不用在避雷器前安裝熔斷器。第四:避雷器可以安裝在斷路器后端,并應在避雷器前安裝熔斷器。上面4種說法有幾種對的,請各位討論討論。首先我先說吧,我覺得1,3可以。本人覺得4也可以,只是有斷路器,再弄個熔斷器有點多余而已。1、安裝熔斷器,可防止避雷器出故障跑前級開關。3、已經有斷路器,可以不用安裝熔斷器,如果要安裝,也只是為了一個明顯的斷開點,方便安全更換。
1、低壓避雷器安裝在變壓器支架上,還是安裝在低壓配電屏內的受電開關前?2、在住宅的集中計量箱中,電表前的隔離開關之后有沒有必要安裝一個浪涌保護開關,以防雷?
本網訊通訊員張洪軍徐紅旗報道時下,正值盛夏雷雨季節即將來臨之際。各地供電部門為保證變壓器等配電設施的安全,紛紛采取措施,如組織對避雷器進行了集中校驗等,確保配、電網健康運行。然而,由于有些地方選擇安裝避雷器的位置不當,將避雷器安裝在配電箱低壓側的計量互感器與交流接觸器之間。一旦低壓避雷器遭雷擊穿而接地時,容易造成兩個不良后果:一是導致造成配電箱金屬外殼帶有危險電壓,而配電箱的剩余電流動作保護器都是分路保護,對接地電流沒有保護功能,容易危及工作人員的人身安全;二是因接地阻值很小,使大電流經過擊穿后的避雷器直接流入大地而不易被發現,造成電量損失。 據此,筆者認為:低壓避雷器應選擇安裝在交流接觸器與出線熔斷器之間為宜,且接地線應穿過剩余電流動作保護器的零序互感器的探頭。當避雷器遭雷擊穿后,剩余電流動作保護器能直接動作、切斷電流,這樣既保護了人身設備安全,又減少了大電流入地造成的經濟損失。來自:中國電力新聞網
氧化鋅避雷器的選型方法從我國電力系統實際情況出發,結合避雷器選型的歷史回顧和新版本的避雷器國家標準,提出了使電力系統安全、可*運行的并聯電容器裝置用氧化鋅避雷器的選型方法,對變電站中并聯電容器裝置的設計具有一定的參考價值。 1 以往只考慮操作過電壓和雷電過電壓水平的避雷器選型及弊端 國家標準規定,系統供電端電壓應略高于系統的標稱電壓(或額定電壓)Un的K倍,即K=Um/Un(Um是系統最高電壓)。電氣設備的絕緣應能在Un下長期運行。220kV及以下系統的K為1.15,330kV及以下系統的K=1.1。避雷器設計的初期也遵守上述原則。 氧化鋅避雷器之前是SiC避雷器。10kV及以下SiC避雷器的滅弧電壓設計是定在系統最高運行電壓的1.1倍;35kVSiC避雷器的滅弧電壓等于系統最高電壓;110kV及以上SiC避雷器的滅弧電壓為系統最高電壓的80%。對應以上的倍數分別有110%避雷器、100%避雷器和80%避雷器。 我國使用氧化鋅避雷器初期,其額定電壓是以SiC避雷器的滅弧電壓為參考作設計的。早期的6kV、10kV
想為天線配避雷裝置,網上查找有天線避雷器。從圖上看,天線避雷器有插頭,需接電源,并且有雙色線(應該是接地用的吧)。 我要問的是: 1、避雷器和天線之間怎么接,直接安裝在天線上方的支架上就行了嗎? 2、雙色線怎么接,是不是要接到專用的接地線上? 請賜教,不甚感激!
請問此處為什么要加避雷器?這個避雷器裝在哪呢,是裝在干變變壓器柜里嗎?本人從沒見過這么做的。
知識點:防雷器
[推薦]一套避雷器安裝圖一套避雷器安裝圖,非常全的一套CAD圖紙。免費下載:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=400842&topID=58271內容不錯,快去看看哦!
水電安裝公司買了我們做的盤,防雷系統也是安裝公司自己裝的,現在驗收,安裝公司提供不出防雷安裝資質,但我們盤里裝了浪涌,他們說浪涌是防雷系統里的一個元件,現在安裝公司要我們提供防雷安裝資質,你們說哪條標準有規定成套必需有防雷安裝資質才可以安裝浪涌(進線柜照明箱),避雷器(中置柜,電容柜)?浪涌的資質證書,合格證,氣象備案我們都有提供了。大家發表一下自己的意見啊。蘇州啟華機電設備有限公司---專業生產標準及非標動力柜及各類變頻節能控制柜電話:0512-65135892-810傳真:0512-65135895 E-MAIL:[email protected] http://www.qihuasz.com/
有時候看到3相線路在進線處只在一相裝1只避雷器;三繞組變壓器低壓側(3~10kV)有開路運行的可能時應采取防止靜電感應電壓的措施-在其一相出線上裝設一只避雷器。為什么都是只在一相上裝設避雷器而不是三相呢?只裝一相那另兩相怎么辦呢?
避雷器產品型號編制方法
本帖最后由 hw290965798 于 2014-5-14 14:42 編輯 請教各位: 1、對于10kV線路T接到用戶變壓器的位置安裝了真空開關(或者隔離開關)同時安裝避雷器,請問避雷器是安裝在真空開關(或隔離開關)的上端頭還是下端頭? 2、對于電纜下地的桿上安裝隔離開關和避雷器各一組,避雷器是安裝在隔離開關的上端頭還是下端頭? 現實中看到很多都是安裝在開關的下端頭,也有安裝在上端頭的。請問是為什么?
計算機信息系統和其它信息系統在各行各業的應用越來越廣,越來越多的重要數據、文字和圖像要由信息系統來處理和存儲,而信息系統的電氣電子設備都離不開可靠的電源,如果在工作中突然停電,則會導致所存儲數據和程序的丟失或損壞,從而造成巨大的經濟損失。因此,可以提供高質量不間斷的交流電源的UPS(UninterruptiblePowerSystem),逐漸成為大型微電子關鍵設備的必備設備。UPS電源被廣泛用于為通信系統,計算機信息網絡系統及電力電子設備等提供可靠安全的不間斷供電電源,比如象金融系統網絡數據中心機房,安全監控系統機房等都配備了UPS電源。當雷電來臨時,UPS電源能否在正常運行的同時又可確保其所處系統的防雷安全。本文基于UPS電源的基本工作原理及其特點,對雷電對UPS電源的侵害進行分析,并提出UPS電源系統的雷電防護措施。 <
氧化鋅避雷器使用說明:安裝前,仔細檢查氧化鋅避雷器的外觀,確保無損傷、裂紋等缺陷,確認型號規格符合使用要求。選擇合適的安裝位置,一般應安裝在靠近被保護設備處。 安裝時,嚴格按照電氣安裝規范進行操作,確保連接牢固可靠。避雷器的接地端必須可靠接地,以保證其正常發揮作用。 在使用過程中,定期對避雷器進行檢查。查看外觀有無異常,如是否有放電痕跡、銹蝕等情況。同時,可通過檢測其泄漏電流等參數來判斷避雷器的運行狀態。 氧化鋅避雷器能夠在雷電過電壓和操作過電壓等情況下,迅速釋放能量,保護電氣設備免受損壞。當避雷器出現故障時,應及時更換,以確保系統的安全運行。嚴禁在避雷器運行狀態下進行非專業的操作和維修。
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
電源避雷器安裝方法
電源避雷器安裝方法專題,為您提供電源避雷器安裝方法相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與電源避雷器安裝方法 相關的專業交流討論,更多電源避雷器安裝方法相關內容請?jiān)L問