国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 關于線路避雷器應用問題

    最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。

  • 選哪個20kV的高壓避雷器?

    供配電系統設計中的高壓一次圖中,關于高壓避雷器的選擇是20kV中性點帶消弧線圈接地,選用HY5WS-34/85; 中性點帶小電阻接地,選用HY5WS-22/26。這是為什么啊?

  • 請教高壓線路計算的問題?

    請教高壓線路計算的問題?

    請問下圖的中的條件能確定高壓電纜引線的直徑嗎?圖中高壓電纜直徑是不是偏大?

  • 關于兩路高壓線路的進線的問題

    如果兩路高壓進線,各供各的變壓器,然后再各供各的用電設備,這樣可以嗎??有沒有什么要求設計成互為備用電源的話,還需要應急發電機嗎?

  • 線路側避雷器的設置問題

    本帖最后由 rd0720 于 2015-5-20 10:55 編輯 電氣一次手冊第2-8節:110~220kV線路側一般不裝設避雷器,但是實際上基本上都裝設避雷器,如果不裝設,如何避免線路側過電壓損壞設備?

  • 380V的線路使用220V的避雷器

    在我國,大部份10kV/380V的變壓器(即380V的線路)上用的避雷器是由供電局安裝的二次避雷器YH-0.5/2.6,這是錯誤的。雷害隱患有兩大特點:第一,擊穿主絕緣;第二,會提高線路的電壓。YH-0.5/2.6的避雷器殘壓水平是2600V,如果雷電壓在456~2000V的話,就要靠低壓設備來承受了,這對低壓設備來講相當危險。為了便于說明,將線路電壓、變電產品(家電)與避雷器參數進行比較。可以看出,兩種避雷器正常對地運行的電壓分別是220/420V,產品最高的運行電壓分別是280/456V,泄壓分別是1000V和2000V,家電感應耐壓是5倍左右,耐壓水平是3000V。無論是220V或380V的電器產品,雷電壓在3000V時是不會損壞的,但是2000V相對相的感應耐壓(即2000/380V)對于變壓器來講也是危險的,如果家電設備是220V(即200

  • 高壓避雷器加電容的作用

    電力系統中過電壓包括雷電(外部過電壓)和內部過電壓,電容器柜中加避雷器有防雷的作用,還有限制過電壓的作用。通常無功補償電容器采用星結,當發生單相接地時健全相電壓升高到線電壓,如果電容器是充油的可能引起爆炸,其他形式的可能破壞絕緣,所以要加避雷器限制過電壓。 電源供給負載的電流中,含有 1.有功電流 2.無功電流(分感性無功和容性無功) 都要流過二者之間的導線,并有一點損耗(被導線損耗掉的) 有功電流,不斷的被負載消耗掉,用于做功,比如機械裝置的轉動等其他能量形式 無功電流,不斷的與電源交換能量,用于為有功的能量轉換建立必要的磁場,但是建立的磁場所需只是和電源交換,理論上并沒有消耗 現在通過電容器補償,感性負載就可以和電容器相互交換這個能量了 就不用再向電源額外的索取了 這樣導線上的電流就減少了,損耗減少了,導線所占的壓降也減小了,電網末端的電壓升高了 電源的負擔也就減少了,有能力做其他需要做的事情了,相當于電源出力增加了 整體上看電容器和感性負載,等效為一個功率因數很高的負載。

  • 關于高壓線路的敷設距離問題

    請問各位高手,10KV線路架空敷設和埋地敷設時一般多長距離比較適宜?這距離與前一級的電壓等級有關系嗎?從前一級為110KV出來的10KV線路敷設2Km的距離有問題嗎?

  • 箱變內高壓避雷器短路的原因

    我司承接的某小區配電工程,在工程完工通電后15天的上午11點45分發生短路故障。故障發生為7月份,天氣為晴天,氣溫32度。故障避雷器為德力西,型號為HY5WS-17/50。工程在投運前未對避雷器進行校試。但在故障后對有短路痕跡的避雷器進行校試時其泄漏電流為標準值的3倍。其余兩相泄漏電流在規定范圍內。故障后檢查電纜室內無任何雜物及小動物痕跡,各電氣安全距離全都大于150mm,,電纜及電纜頭測試正常。故障后將避雷器更換投運正常。現場分析若為避雷器接地故障引起短路放電,但整個接地線無放電痕跡。故未對整個事件分析不明。請各位同仁幫忙分析一下此次事故的真正原因。(附:此次事故主接線圖及事故照片)

  • 關于 高壓線路設計的問題!

    各位:新手 有 關于 110KV 或者 220KV 高壓線路設計的兩個問題請教~~在線路電氣設計中:1。覆冰地區與沒有冰地區 有什么不同?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些?弧垂怎么樣?等等)2. 孤立檔與非孤立檔的放線有什么不同?(在安全系數方面不一樣?或者運行應力哪個要大一些?怎么樣設計放線弧垂?等等)請解答一下~!謝謝~

  • 線路變壓器組出線避雷器

    水電站僅一回35KV出線,采用線路變壓器組出線,避雷器要經過隔離開關嗎?主變高側還需裝設后備保護嗎?如果裝設,和線路的后備保護是不是重復(因為電壓、電流采用同一設備)

  • 某高壓線路全套電氣施工圖

    圖紙簡介: 本工程為某高壓線路電氣施工,包括:110KV、35KV、10KV高壓線路施工。 例如: 110KV線路:110KV線路改造、鐵塔明細表、線路懸垂絕緣子串組裝、線路懸垂絕緣子串組裝、雙聯懸垂絕緣子串組裝、地線懸垂及耐張組裝、地線防震錘安裝、導線防震錘安裝及各種表。 投稿網友: lmm1217

  • 10KV高壓線路故障分析及維護

    10KV高壓線路分布廣,架空線路長,又處于露天運行,常受到周圍環境與自然變化的影響,在運行中經常發生故障,影響正常供電,給人民的生產與生活帶來一定的危害。故障原因分析:1、樹障的影響。在農村,線路與樹木平行或交叉的比比皆是。樹刮倒砸線,樹枝刮斷落在線上,樹枝擺動掃線,以及人為的伐樹至使樹倒砸在線上,造成線路故障,危害相當嚴重。2、風的影響。風力過大,超過桿塔的機械強度,就會使桿塔傾斜或損壞,并使導線振動、跳躍和碰線,引起過流或速斷。

  • 35kV高壓側避雷器放置問題

    35kV變壓器布置于室外,高、低壓柜布置于室內,問35kV變壓器高壓側要設置的避雷器放在哪里?是高壓柜子里嗎?還是要在室外變壓器旁放置避雷器?查了一天的規范也沒查到,求指點!

  • 特高壓線路的絕緣配置如何?

    線路的絕緣配置主要指兩個方面,第一為絕緣子的配置,第二為考慮風偏后絕緣子懸掛處的帶電金屬部件對塔身的距離。目前國內多按爬距法選擇絕緣子片數,對于特高壓線路,一般超過50片,絕緣子串長度在10米以上。對于重污穢地區,絕緣子串長超過15米甚至更長,嚴重影響線路的經濟性。由于國內合成絕緣子技術的提高和使用經驗的積累,在交流特高壓線路上使用合成絕緣子的比例將顯著提高。 空氣間隙耐受操作電壓幅值與間隙長度的關系是一條飽和曲線。在間隙長度為6米、耐壓為1600千伏左右開始進入明顯飽和區。具體耐壓水平與間隙形狀和氣壓水平關聯。對于試驗示范工程來說,中相V串的間隙均為6.5米。

  • 10kV配電線路常用避雷器

    知識點:配電線路用多間隙避雷裝置

  • 關于室外高壓線路的問題.怪~~~~~~~~~~

    我們小區的10KV高壓進線穿波紋管居然埋設在排污管道下面,是電氣工程師設計的哦. 怪~~~~~~我認為是胡鬧,請問各位的意見呢?????

  • 20KV避雷器能否用到10KV線路上?

    大家好!本人最近做了一個20KV配電設計,前期是10KV運行,設備選型按照20KV選,現在遇到一個問題,避雷器也按照20KV選嗎?如果選20KV的前期10KV運行有問題嗎?希望大家給點建議,謝謝!

  • 施工現場高壓線路的防護

    施工現場高壓線路的防護 我所管理的一個房建項目,是一個十八層的高層建筑樓,緊鄰一路供電局的高壓線路,是220千伏.距鋼管腳手架的距離10米.為了防止施工過程中的物料掉到高壓線路路上,我提出要進行防護,有人說必須采用絕緣的材料,進行硬防護,有人說應采用金屬材料進行硬防護,同時作好金屬材料的接地,細想起來,各有其道理,大家討論。

  • 變壓器高壓側的避雷器怎么選擇呢?

    變壓器高壓側10KV側的避雷器怎么選擇呢?比如200KVA的變壓器,高壓側選用HY型氧化性避雷器選用哪種型號呢?要詳細的步驟啊!!!

點擊加載更多

高壓線路避雷器

高壓線路避雷器專題,為您提供高壓線路避雷器相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與高壓線路避雷器 相關的專業交流討論,更多高壓線路避雷器相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 玉树县| 马山县| 嵊泗县| 洛川县| 南乐县| 静安区| 南雄市| 阜新| 邵阳县| 文安县| 锦州市| 黑山县| 宁波市| 梓潼县| 常德市| 德清县| 孟连| 黎平县| 双峰县| 灵璧县| 盱眙县| 沙河市| 达州市| 宜兴市| 珲春市| 沧州市| 海南省| 皮山县| 鄂尔多斯市| 灵川县| 周至县| 肥乡县| 巴彦淖尔市| 台山市| 安顺市| 清原| 达尔| 佛山市| 酒泉市| 漳浦县| 千阳县|