交流無間隙金屬氧化物避雷器
現在我這一個項目35kV/6kV變壓器(Y/△接線)出線側為幾臺6kV電機供電,6kV系統安裝的避雷器。根據規范,不接地系統中避雷器額定電壓為1.38Um,6kV系統應該是1.38*7.2=9.9kV,所以母線避雷器用HY5WZ-10/27,進線柜避雷器用HY5WR-10/27,電容出線柜避雷器用YH5WR-10/27,但查手冊及產品,電機用避雷器是HY2.5WD-8/18.7,這個8kV不滿足1.38Um。 有幾個問題:1、這個電機用避雷器怎么選擇呢?額定電壓等參數怎么確定的?2、這個電機用避雷器是否安裝在6kV配電系統電機出線柜?還是其他地方?3、電機是Y型接線,中性點需不需要接避雷器呢?
氧化鋅避雷器是采用硅橡膠密封的。運行中由于外界溫度變化大,導致密封用的硅橡膠產生龜裂、脫落、裂縫等,加之一些避雷器的端部長期受潮氣、雨水等侵入,使避雷器內部絕緣遭受破壞,引發電阻片的老化失效而造成避雷器損壞。因此,要預防避雷器損壞,以降低線路遭受雷擊的影響。 損壞原因 接地電阻值過大。不少農電工對接地裝置的設計、施工重視不夠,往往造成接地電阻值過大,不符合規程要求。避雷器的接地裝置是其遭受雷擊時,強大的雷電流向大地泄放的唯一通道,接地電阻值不能滿足規程要求,造成雷電流不能迅速向大地泄放,促使部分雷電流向避雷器反向沖擊,使避雷器遭受嚴重損傷,最重時還可能將配電變壓
一般來說,防雷裝置每年雷雨季節前要檢定一次,這包括避雷器的效驗嗎?但現在有的氧化鋅避雷器產品資料說可以2~3年檢一次,是不是可以喲?避雷器的效驗周期國家有無強制規范呀?
有人知道從室外配電房埋地進入建筑物總箱,為什么要設置避雷器,規范哪條,斷路器的選擇為什么比額定電流大1.2~1.5倍,規范哪條,知道的回答一下,謝謝了
急求標準 GB 11032-2000《交流無間隙金屬氧化物避雷器》在網易電氣搜索到了 GB 11032-1989,但是這個已經廢止江湖告急謝謝達人//bow
進口交流無間隙金屬氧化物避雷器技術規范
誰能給我一份JB 8952-2005《交流系統用復合外套無間隙金屬氧化物避雷器》 ,[email protected],萬分感謝!!
不知大家有沒聽說提前放電針這種避雷器,比如法 杜爾-梅伸衛星牌的。你們在選用避雷針時考慮那些因素?大家都用什么牌的啊?有沒接觸到提前放電針這種避雷針的同行?能講講這東東使用效果怎樣?聽說不太現實這東東。大家踴躍發言啊!偶洗耳恭聽!
運行中擊穿
請問浪涌保護是不是就是避雷器?
低壓進線總柜一般都裝避雷器或浪涌保護器嗎?比方說GCS柜,GGD柜,等等我看到過GCS有裝的,GGD柜又沒有裝,不知道為什么?
在一個配電箱里,避雷器的安裝位置是應該在電源進線總斷路器之前,還是應該加一個斷路器并且接在饋出回路上(即作為配電箱的饋出回路之一,與該配電箱的其它饋出回路平等的接法)?請問什么圖籍上講得有?因為我們配電箱控制的設備有時是安裝在室外或者天臺屋面上的,請問這時的配電箱避雷器是否安裝方法會要求有所不同?謝謝!
圖片是箱變內避雷器與母排的連接,各位看看有什么問題?
最近我們一回110KV外線雷擊跳閘了,準備在線路加裝線路氧化鋅避雷器。目前哪家生產的避雷器質量好?如何選擇安裝地點和安裝?是否需要每年進行預試?請高人解惑。避雷器給人的印象可靠性不高,應用避雷器因為本身的問題又可能帶來新的問題?真傷腦筋。
我負責一項工程 一打雷避雷器就爆裂了,避雷器采用的是西安電瓷廠的氧化鋅避雷器,型號是: HY1.5W-0.28/1.3 安裝位置在電容柜的總開關出線端,而且在總進線的開關處還有避雷器,也是氧化鋅避雷器型號是:HY1.5W-0.5/2.6 各位朋友有什么好的辦法解覺方法,請幫忙分析分析。多謝:handshake
因為設計單位設計的KYN28柜一次系統圖沒有壓變避雷器柜,將避雷器放計量出線柜,是固定式安裝的,請問大家KYN28柜內避雷器到底能否固定式安裝,另外說明一下,本計量柜的計量電壓互感器要求固定式安裝,不能和熔斷器一起裝在一個手車內.
一臺35/10kv的主變,35kv開關柜電纜出線到變壓器,然后10kv電纜出線到10kv開關柜,開關柜內均配置了避雷器,請問在主變兩側是否還需加裝避雷器?好像跟電纜長度有關,那么有沒有具體規定,請幫忙解答!非常感謝!!
若三層辦公樓內設一臺箱式變壓器,且變壓器為1250KVA,單獨安裝在一層中部,請問此臺變壓器中有無避雷器?若有,請問避雷器是否存在調試?