国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?

    為什么有的接地,有的不呢?就是在電源線進戶的時候,我看有的圖就明確說要重復接地,并也在圖上有表示,如圖但有的沒說,還有我不明白重復接地和基礎接地有關系嗎?

  • 這樣接地線也能通過驗收!

    這樣接地線也能通過驗收!

    .這樣接地線也能通過驗收!

  • 這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收

    這樣接地線也能通過驗收:

  • 控制電纜的接地線怎么接?

    將鎧裝控制電纜的金屬外鎧接地,可以起到屏蔽的作用,減少外界的干擾。但是這個接地該如何接?是只能電纜的一端接地或是可以兩端均接地?

  • 怎樣檢測異地接地線的存在?

    現在供電系統很多采用“環網”或“手牽手”運行方式,這樣在變電站檢修母線時就有可能造成帶接地線送電,請教一下各位高手有沒有方法檢測到對方母線接地是否還存在呢?

  • 接地線能否不按設計改小?

    住戶配電箱進線設計為5×16mm2導線,但施工時將接地線改為10mm2的導線啦,按國家驗收規范6.1.2是不行的,請各位高手指點一下,是否可以改小?

  • 老家的房子怎樣做接地線

    我想在老家的房子做一根接地線,,因為農村電網都是沒有地線的。鋼筋只能打進一米多點,太長我沒辦法打進去,我打算在電表旁邊打鋼筋下去,但是電表是在路邊,人來人往的,雖然地線是沒帶電的,可是我擔心萬一漏電地線就帶電了,不知道這樣會不會不安全,求指教。

  • 為什么800kVA接地線是BV-120

    為什么800kVA接地線是BV-120

    比630kVA的BV-150還小

  • 高壓接地線的規格怎么選

    M10的普通螺絲最短的有多長?有15的嗎?還有高壓設備這塊接地扁銅線的規格怎么選,選多少平方合適?我們都是M10的螺絲,所以開口線鼻子250A和150A的孔徑會不會一樣,250Ade孔徑剛合適,但是安數太大

  • 設備接地線線型如何選取

    做設備接地時,導線的型號怎么確定

  • 保護零線可以理解為就是接地線嗎

    保護零線可以理解為就是接地線嗎

    1、工作零線與保護零線只有一點連接嗎?為什么2、保護零線可以理解為接地線嗎?

  • 關于樓層敷設接地線的問題

    有一棟宿舍樓,設計每層樓早過道處設置一根接地線,接地線為什么要設置在離地300mm墻上的抹灰層內,遇到門返到地面,過門后又返到墻面??

  • 沒有接地線的住戶線路改造?

    一個單位有90戶住戶,他們以前的戶內供電線路沒有接地線,現在計劃將電表統一集中在一個地方規范管理方便抄表,在配電箱處設置浪涌開關有用嗎?有望各位專家指點建議.E-mail:[email protected]

  • 掛接地線的位置由什么講究?

    不知道接地線的位置有什么規定,特別是開關和倒閘的兩側,該掛在電源側還是負荷側,看了幾個示例的操作票,好像沒有定規,因為沒在現場干過,請有操作經驗的高手解釋一下。

  • 如何測量插座的接地線是否有效。

    我買了一個萬能表,但不知道是否可以測量接地線是否有效。萬能表如何測電路什么地方短路了?我看見一個電工用萬能表一測量我們的打印機就說是我們打印機電線短路了,后來果然是,但我想知道他是如何測量的,測電阻嗎?

  • 關于零序互感器的接地線

    我所在的工廠供電系統為主變二次6kv,中性點經消弧線圈接地,請問:6kv高壓電機的控制柜里的饋電電纜的接地線是穿過零序互感器后再接地,還是不穿過零序互感器直接接地,若主變中性點脫開消弧線圈采用不接地方式該怎樣接?請各位老師講講這方面的原理。謝謝!

  • 為什么接地線不能用鋁的?

    今天聽人說接地線有用銅辮的 還有用鋼的 當然銀的也可以(造價太高啊) 為什么就是不許用鋁的? 我是新手 可能問的太簡單 不過請各位路過的都教教我啊 謝謝了

  • 油機接地線到底要用多大

    最近做了幾個大的油機工程,油機功率是2000KW,照計算油機額定電流有3788A。我每相配置240電纜8根,根據接地規范,地線為相線的一半。可建設單位覺得油機接地線沒必要用到4根電纜。請各位高手幫忙,是否必須用4根電纜作為接地線,或者可以用其他什么材料來替代?

  • 1500KW配電接地線選型~~~急

    分四十組電加熱管共1500KW,選用電纜4X240平方 是否要接地~~~請教 根據計算要求是要配2X240平方的接地線~~為什么安裝公司未裝接地線 只有70平方零線 是否要裝接地線 應該選多大

點擊加載更多

地線如何接地

地線如何接地專題,為您提供地線如何接地相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與地線如何接地 相關的專業交流討論,更多地線如何接地相關內容請訪問