請問各位大俠,我想問問,在做16米空心板橋的時候,可以用標準來套,對吧?但我現在做的橋的寬度比較大,所以如果按照橋的計算方法來說,就是寬度會影響到橫向分布系數的變化,從而影響到了各板的受力情況,再而板的配筋也不同。因為買回來的圖集,沒什么可能寬度跟你做的橋的寬度布置會一樣的。我想問一下,到底要怎么做才行?謝謝大家的回復!
圖紙簡介: 1-20米預應力空心板梁橋設計圖,全套設計圖 投稿網友: zhengqik 上傳時間: 2013-08-01 圖紙省份:
20米簡支后張法預應力空心板,1.25米板寬,0.95米高,15度一級,公路Ⅰ級和公路Ⅱ級。其它論壇花錢買的,不知道本論壇是否有人上傳了,如有請版主刪貼。
歡迎大家批評指正。
預應力空心板
圖紙簡介: 是半幅寬橋面的施工圖,內含10張圖紙,包括構造配筋圖、平面布局圖等等。 投稿網友: cwx000 上傳時間: 2014-05-26
在做橋梁工程的課設——簡支裝配式后張法預應力混凝土空心板梁設計驗算,老師要求需要選擇標準跨徑是28米的預制板的截面尺寸,請問大神知道如何選擇嗎?感謝萬分。查閱資料只看到10米,13米,20米跨徑的截面形式,請問截面還可以自己更改的嗎?仍然用這個截面形式的話會被扣分。
一學校綜合樓,第五層為會議室40x18.5米,屋頂為現澆空心板,急求如何設計,如何計算????
圖紙簡介: 該圖紙為某9米跨度空心板小橋全套結構施工圖,圖紙包括:橋型布置圖,橋臺一般構造圖,臺帽鋼筋構造圖,臺背墻鋼筋構造圖,橋臺擋塊鋼筋構造圖,錨栓鋼筋及排水設計圖,橋面鋪裝鋼筋構造圖,防撞墻設計圖,橋頭搭板鋼筋構造圖等。 投稿網友: sclzgl04 上
20米預制空心板梁,濕接縫搭接鋼筋需要焊接嗎?,相鄰板梁頂板鋼筋互相搭接連接,設計圖中沒有要求焊接,但監理方最近突然提出搭接長度不達規范要求,需要焊接,12的鋼筋,濕接縫寬度40cm,鋼筋搭接長度16cm,設計有彎起,請教:是否需要焊接,謝謝
請教一下各位橋梁高手前輩,橋總長度32米(包括橋頭搭板),其中8片22米預應力空心板,橋面全寬14米。下部為樁柱式結構:6根1.3米的鉆孔樁,6根1.2米的立柱.這樣一座橋建起來的費用大概要多少?包括橋面鋪裝,欄桿等等
1-13米帶假拱裝飾的空心板橋設計圖.
圖紙簡介: 1-20米預應力空心板梁橋施工圖,本橋上部結構采用5x20m預應力混凝土簡支空心板,下部結構0號臺采用U型臺+樁基,5號橋臺和橋墩采用樁柱式墩臺,鉆孔灌注樁基礎。圖紙包括:橋梁總體布置圖,墩臺樁位坐標圖、橋臺構造、橋墩構造、橋臺蓋梁鋼筋構造、橋臺背耳墻鋼筋構造、橋臺臺帽鋼筋構造、橋墩蓋梁鋼筋構造、橋墩系梁鋼筋構造、橋墩擋塊及支座墊石鋼筋構造等。 投稿網友:
圖紙簡介: 本套圖紙總共有3張圖紙,其中主要是包括了13米的鋼筋混凝土空心板的施工圖階段的設計,包括了相應的平面圖的布置,以及相應的鋼筋的平面布置,以及縱剖面的設計,以及鋼筋的橫斷面的設計,設計的結構尺寸也是比較有詳細的介紹的,圖紙中還有相應的板的設計。 投稿網友: zhhp19840703
圖紙簡介: 本圖部頒20米后張空心板標準圖,含正交板鋼筋布置、斜交板鋼筋布置圖。橋面連續設置及橋面鋪裝鋼筋詳圖。 投稿網友: lipengtj_0 上傳時間: 2014-06-05
6、8、10米空心板通用圖(新規范)
自己改造的空心板,加強了橫向聯系,加強了梁板與混凝土鋪裝的整體性,同時梁板頂部有非預應力連續
部頒標準圖,絞縫鋼筋,即鋼筋N9在預制時緊貼模板,拆模后扳成圖中形狀。這是標準圖里的交代。1、大家施工時,鉸縫中間兩根N9鋼筋是焊接還是綁扎?2、但是鉸縫頂端只有11cm空隙,能伸進去焊接嗎?3、如果不能焊接,只是扳成圖中模樣就可以了嗎?大家如何處理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 編輯 ]