0 前 言 裂縫是橋梁施工及使用中比較普遍的病害之一,如不及時處理,將影響橋梁的結構強度和穩定性,縮短其使用壽命。 裂縫的類型甚多,按產生的原因有:外荷載(包括施工和使用階段的永久荷載、可變荷載)引起的裂縫;物理因素(包括溫度、濕度變化、不均勻沉降、化學反應膨脹等)引起的裂縫;施工操作(如脫模撞擊、養護等)引起的裂縫。按裂縫的方向、形狀有:水平裂縫、垂直裂縫、縱向裂縫、橫向裂縫、斜向裂縫等;按裂縫深淺有:表面裂縫、深進裂縫和貫穿性裂縫等。 裂縫存在是鋼筋混凝土橋梁工程的隱患,例如表面細微裂縫,極易吸收侵蝕性氣體或水分。當氣溫低于-3℃時,水分結冰體積膨脹,會進一步擴大裂縫寬度和深度。如此循環擴大,將影響橋梁工程的安全;較深、較寬的裂縫,受水分和氣體侵入,會直接銹蝕鋼筋,銹點膨脹體積比原體積脹大7倍,會加速裂縫的發展,將引起保護層的剝落,使鋼筋
在梁的中間出現圖中的一到兩條裂紋,梁還沒有張拉。請問一下這個裂紋對梁有沒有影響。業主要求我們把這個梁廢了。
我這里做的先張法預應力混凝土空心板梁兩頭的底板出現縱向裂縫,大約有1米多長,一般都在中間部位,不知道什么原因?知道的請指點,不知道跟失效管有沒有聯系
廣州黃石路立交橋空心板梁裂縫分析處理
部頒標準圖,絞縫鋼筋,即鋼筋N9在預制時緊貼模板,拆模后扳成圖中形狀。這是標準圖里的交代。1、大家施工時,鉸縫中間兩根N9鋼筋是焊接還是綁扎?2、但是鉸縫頂端只有11cm空隙,能伸進去焊接嗎?3、如果不能焊接,只是扳成圖中模樣就可以了嗎?大家如何處理的?[ 本帖最后由 cqsanmao 于 2011-4-19 09:48 編輯 ]
如題,在sap2000中空心板是如何定義的呢?如果采用膜或者殼的話如何體現空心和板厚呢?各位高手,拜托幫忙指點,感激不盡!
空心板是廣泛用于很多場合,對于空心板的選擇,很多消費者都是毫無頭緒,那么空心板要怎樣選擇才能買到質量好的呢? 空心板有網絡型、紙質蜂窩型、瓦棱夾型、聚苯乙烯泡沫等類型,所謂的空間幫,也就是空心木框或帶有少量填充物的木框做成的芯板,所以,空心板與大芯板的區別就僅僅在于其芯板是空心的。空心板的容重小,一般只有280~300公斤/立方米,并且它的變形小,尺寸穩定性好,強度能滿足一般木制品生產的需要。 在選購空心板的時候可注意以下幾點:1.檢查有無脫膠、散膠現象。2.檢查內層薄木質量。3.厚度均勻、平整光滑,沒有水漬、油污和粘跡。
自己改造的空心板,加強了橫向聯系,加強了梁板與混凝土鋪裝的整體性,同時梁板頂部有非預應力連續
預制空心板灌板縫開裂導致樓面裂縫的原因主要有以下幾點: 1、由于工人在灌縫過程中,沒能及時清除板縫中的碎磚、木塊、砂漿等殘留物,灌縫時板面又干燥,這就很難使灌縫的細石膨脹混凝土與樓板牢固地粘結在一起,使混凝土與樓板之間產生裂縫; 2、因板縫中埋設電線管而開裂,設計者把某些電線管設置在板縫內,使扳縫內混凝土灌不實,或者灌不進去,使此處樓面抹灰開裂; 3、施工中由于工人安裝樓板不用水泥砂漿找平,又不坐漿安裝使樓板穩定。當樓板受到荷載時產生移轉位移,使相鄰樓板之間上下錯動,引起裂縫; 4、由于板縫內混凝土沒有達到設計強度,就過早地承受施工荷載,產生裂縫; 5、板縫中混凝土在硬化過程中,隨著強度增加,同時也產生收縮變
預應力混凝土空心板是橋梁的主要承重構件,對整個工程的質量至關重要。混凝土表面出現裂縫是橋梁工程的常見問題之一。裂縫分宏觀裂縫和微觀裂縫兩類,混凝土的微觀裂縫為混凝土所固有,我們通常所指的裂縫為肉眼可見的宏觀裂縫,其寬度在0.05m以上。表面裂縫不影響空心板的正常使用,但可使混凝土頂面抗拉強度降低,使用中會增加混凝土的滲透性,并使混凝土暴露表面增大,易使混凝土早期老化,降低混凝土的強度,從而影響其耐久性。本文分析裂縫的成因并提出控制措施 一、預應力空心板裂縫成因分析 (一)混凝土材料本身的性質 1、收縮裂縫 混凝土的干燥過程是由表面逐步擴展到內部的,在混凝土內呈現含水梯度,因此產生表面收縮大,內部收縮小的不均勻收縮,致使表面混凝土承受拉力,內部混凝土承受壓力。當表層混凝土所產生的拉力超過其抗拉強度時,便產生收縮裂縫。 2、溫度裂縫 混凝土受水泥水化放熱、陽光照射、夜間降溫等因素影響而出現冷熱變化時,將發生
1工程概況 混凝土空心板梁具有結構簡單、施工方便、用材經濟、建筑高度低、吊裝質量輕,易于實現標準化和工廠化制作,是公路和城市中小跨度橋梁中廣泛采用的一種結構形式。根據筆者近幾年的橋梁狀態調查結果表明,目前混凝土空心板梁底板普遍存在縱向開裂的現象,這類裂縫既存在于普通鋼筋混凝土空心板梁中,也存在于預應力鋼筋混凝土空心板梁中(包括先張法和后張法空心板梁);既存在于邊梁中,也存在于中梁中。部分裂縫在梁體預制完成拆模后即出現,有些裂縫在橋梁正常運營一段時間后產生。由于空心板梁是以縱向受力為主的受彎構件,當?shù)装宄霈F(xiàn)裂縫后,其產生的原因及對結構的影響就成為了工程建設者和管理者所關注的問題。本文結合筆者多年從事檢測、設計及加固施工的經驗,對上述兩個問題進行了分析和探討,以便為同類工程提供參考和借鑒。
我用PKPM ,GS,STRAT計算空心板工程,計算結果顯示GS的結果不對稱誤差達到10%了,求解釋,PKPM計算空心板是按實心板來計算的,GS也是按實心板來計算的嗎?配筋結果比較相似剖分0.5M,1M,2M后的計算對比結果
8*30m的后張法混凝土空心板預制梁張拉時,齡期和強度均達到規范要求,可為什么在張拉時端頭錨錠和混凝土面會發生破裂?是不是溫度太低,養生條件不行?還是什么原因?求各位高手指點。。。
各位大俠:公路-級荷載,10米跨先張法預應力砼空心板橋梁設計強度C50,回彈強度C35,現在想靜載試驗,能否滿足設計要求?
最近在做一個地下室是無梁空心板的,說來慚愧,弄了個start5.0的卻怎么都沒算過去,后來只有放棄用等待框架梁法用pkpm算的。現在圖都畫好了,因為是兩層地下室Ｗ建諰井開洞的時候發現井洞都在面積3平方米以上,而我查05SG343 圖集的時候,卻發現圖集里樓板開洞構造僅僅適用于開動長度不大于1米的,所以在這里想問下有碰過類似問題的同仁們是怎么處理的。 我是這樣想的,雖然說暗梁是沒辦法作為支座,但是也沒辦法只能構造性加強的當作支座在洞口邊拉些暗梁,不知道可否不
請教一個問題,希望大家能幫忙解惑。對于鉸接空心板橋,需要分別建模計算邊板和中板,在施工階段,添加二期恒載作為永久荷載,那么,請教一下,鋪裝、防撞護欄、人行道板的荷載是怎么分配到各塊邊板和中板的?這里的荷載值該怎么填寫?
1跨10m的現澆空心板,施工單位將支座墊石和支座均澆筑在空心板端里面了,導致空心板和臺帽形成了一體,這樣的情況怎么處理?一般部頒標準的空心板能抵抗這個溫度應力嗎?。空心板澆筑施工大概是3月份,氣溫約15度左右,夏天地表氣溫可達60度。
12ZG401預應力混凝土空心板