我手上有一個星級賓館,甲方要求對市政給水進行過濾和軟化處理,市政給水的壓力為0.35MPa,需要進行石英砂過濾、活性炭過濾和軟化,軟化水處理的流程如何確定?是否需要加精密過濾器?如加精密過濾器,水頭損失很大,中間需設水箱和加壓泵,增加占地面積;如利用市政壓力,又怕達不到過濾設備的工作壓力而不能正常運行。查了很多資料,也沒有找到結果。因此想請教有經驗的給指點指點。謝謝各位!如果有這方面的資料或實例最好!
一、脫堿軟化水質處理的應用人們通常所說的軟水器,即鈉離子交換器,僅能去除原水中的硬度成份(Ca2+,Mg2+),而不能除去堿度成份(HCO3-等)。因此,經過軟水器處理的水仍然含有堿度。含堿度過高的軟化水進入鍋爐內,在高溫高壓作用下,其中的重碳酸鹽被濃縮并發生分解和水解反應,致使鍋爐水中的苛性堿(NaOH)濃度大大增加,其反應如下:Na2CO3→NaOH+CO2NaHCO3→NaOH+CO2這種情況不僅造成鍋爐水系統的堿腐蝕,蒸汽品質惡化,排污量增大,而且引起蒸汽和冷凝水系統的酸腐蝕。從而危及鍋爐的安全運行,加大鍋爐的運行成本,縮短鍋爐與管道的使用壽命。所以,通常原水堿度高于2mmol/L時,需進行脫堿軟化水質處理。二、脫堿軟化工藝與原理自動脫堿軟化水處理系統是本公司針對我國廣大的高堿度地區鍋爐用戶而設計的新一代水處理系統。該系統采用氫—鈉串聯的脫堿軟化原理,其工藝流程如下:
我們通常把水中鈣、鎂離子的含量用“硬度”這個指標來表示。硬度1度相當于每升水中含有10毫克氧化鈣。低于8度的水稱為軟水,高于17度的稱為硬水,介于8~17度之間的稱為中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是軟水,泉水、深井水、海水都是硬水。在日常生活中,我們經常見到水壺用久后內壁會有水垢生成。這是什么原因呢?原來在我們取用的水中含有不少無機鹽類物質,如鈣、鎂鹽等。這些鹽在常溫下的水中肉眼無法發現,一旦它們加溫煮沸,便有不少鈣、鎂鹽以碳酸鹽形成沉淀出來,它們緊貼壺壁就形成水垢。我們通常把水中鈣、鎂離子的含量用“硬度”這個指標來表示。硬度1度相當于每升水中含有10毫克氧化鈣。低于8度的水稱為軟水,高于17度的稱為硬水,介于8~17度之間的稱為中度硬水。雨、雪水、江、河、湖水都是軟水,泉水、深井水、海水都是硬水。軟化水與其它水的區別原水,是指未經過處理的水。從廣義來說,對于進入水處理工序前的水也稱為該水處理的原水。例如由水源
原水深井水,指標懸浮固體0.5,總固體1350.5,溶解總固體1350,總硬度(CaCO3)761250t/h,處理后達到工業鍋爐水質標準,采用二級離子交換加鹽量太高,有何好辦法,投資低,運行管理方便?不用考慮電費
在做一個工程,空調用水及冷卻水用的都是除鹽水,但是在設計時,同事沒有加Y型過濾器而是使用電子水處理儀。在空調冷水系統審查時,審查人員提出既然使用了除鹽水,應該使用Y型過濾器就足夠了沒有必要使用電子水處理儀,但是同事據理力爭非得使用電子水處理儀。大家提一下自己得看法,我真心請教!
該系統采用氫—鈉串聯的脫堿軟化原理,其工藝流程如下:氫罐中選用了弱酸性氫型陽離子交換樹脂用以去除進水中的碳酸鹽硬度和脫去堿度,將堿度轉化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HC
該系統采用氫—鈉串聯的脫堿軟化原理,氫罐中選用了弱酸性氫型陽離子交換樹脂用以去除進水中的碳酸鹽硬度和脫去堿度,將堿度轉化成二氧化碳。即:2RCOOH+Ca(HCO3)2→(RCOOH)2
一、 鍋爐用水的控制指標: 1、懸浮物:指經過濾后分離出來的不溶于水的固體混合物的含量。(懸浮物如直接進入鍋內,會使爐水中有機物增加,造成汽水共騰。) 2、總硬度:通常指鈣、鎂離子的總含量,是防止鍋爐結垢的一項重要指標。對鍋爐來說,水中硬度越小越好,控制給水硬度就能控制鍋爐結垢速度。 3、總堿度:指每升水中所含有的碳酸根、重碳酸根、氫氧根等酸根物質的總含量。 4、PH值:即氫離子濃度的負對數,是表示溶解酸堿性的一項指標。PH值過低或過高都不利于鍋爐的防垢和防腐。可用PH試紙來測定,PH值<7,水呈酸性;PH值=7,水呈中性;PH值>7,水呈堿性。爐水的PH值應控制在10~12為宜。 5、溶解固形物:指水中溶解鹽類的總含量,通
進水經過一臺90樹脂罐處理,進入 2臺30樹脂罐,出水用于1噸蒸汽鍋爐補水。現在的問題是90罐的水是合格,或者稍微超標,但是兩個小樹脂供應過濾的水卻嚴重超標。三級過濾反而不如一級過濾,這是什么原因?三級處理的軟化水鈣鎂離子含量是一級處理軟化水的3倍以上。這是什么原因導致的? 我應該按照哪個步驟進行檢查。樹脂的問題?難道是2個小樹脂罐的可處理的流量超過負荷了?可為什么會導致一級處理的水要比三級處理的好呢?
我手上有一個星級賓館,甲方要求對市政給水進行過濾和軟化處理,市政給水的壓力為0.35MPa,需要進行石英砂過濾、活性炭過濾和軟化,軟化水處理的流程如何確定?是否需要加精密過濾器?如加精密過濾器,水頭損失很大,中間需設水箱和加壓泵,增加占地面積;如利用市政壓力,又怕達不到過濾設備的工作壓力而不能正常運行。查了很多資料,也沒有找到結果。因此想請教這方面有經驗的幫助給指點指點。謝謝各位!如果有這方面的資料或實例最好!
軟化水處理設備中的預處理是凈化水處理常用的必要設備。其目的就是去除水中的物理學有機物,同時去除或降低鈣、鎂等硬度和重碳酸根濃度。以減輕除鹽設備的負擔,保證出水水質指標,下面為大家講述一下軟化水處理設備的預處理系統組成。 混凝、沉淀處理:通過在原水中投加高分子物質(絮凝劑),使水體中細小而松散的絮粒變的粗大而密實,便于快速沉淀。 多介質過濾器:過濾器內裝有大小不同、種類不同的精制濾料,從上到下、由小到大依次排列,能去除水體中的懸浮物、泥沙、粘土、腐殖物等,使出水濁度達到理想效果。 活性炭吸附過濾器:活性炭吸附過濾是水質預處理的主要設備之一,其可以對各種性質的物質進行化學吸附,除去水體中的異味、有機物、膠體、余氯等。 除鐵錳過濾器:除鐵除錳設備吸收了國內成熟除鐵錳技術,采用了井泵余壓射流抽氣,管式靜態混合溶氧,自由盤散式脫氣濾床接觸氧化過濾等新工藝,并將傳統的體外氧化裝置于設備本體中,使設備
500T/h軟化水處理系統設計方案
一、軟化水處理設備不再生 1、控制器不能控制電機旋轉<
一、軟化水設備相關知識
全自動軟化水處理設備是由全自動軟水控制器、樹脂罐(一般為玻璃鋼樹脂罐和不銹鋼樹脂罐)、強酸型鈉離子陽樹脂、鹽箱組成整機。同時我公司提供維修全自動軟水器的技術支持,齊全的全自動軟水器配件供應。全自動軟化水設備具有體積小、操作簡單、自動運行無須人工操作等特點,已廣泛應用于工業鍋爐、冷卻循環水、煉鋼、軋鋼、大型變壓器、民用熱水鍋爐等場合。 全自動軟化水設備的標準工作流程主要包括:工作(有時叫做產水,下同)、反洗、吸鹽(再生)、慢沖洗(置換)、快沖洗五個過程。不同軟化水設備的所有工序非常接近,只是由于實際工藝的不同或控制的需要,可能會有一些附加的流程。任何以鈉離子交換為基礎的軟化水設備都是在這五個流程的基礎上發展來的。其中,全自動軟化水設備會增加鹽水重注過程。 多路閥應用甚為廣泛,適用范圍包括微粒過濾、錳砂過濾、吸收有機物、脫除余氯、軟化水和除鹽等設備,可為各類工業和住宅居室的各種水處理設備提供最理想的自動控
東莞市申藍水處理供應惠州水處理設備, 惠州軟水器,惠州軟化水設備,惠州地下水處理,惠州凈化水設備,惠州凈水處理設備,惠州井水處理設備,惠州除鐵除錳設備,惠州離子交換設備,惠州鍋爐軟化水設備,惠州鍋爐軟化水處理,惠州軟化離子水設備。軟水器/軟化水設備我公司為省激素監督局定點生產水處理設備專業廠家,為中國水處理協會理事單位.從事多種工業用,民用水處理設備的研發與制造,是集科研/制造為一體的高新技術企業,其中MT系列全自動軟水器已經列入國家星火計劃.設備特點:1、設備運行周期和進鹽量可根據原水硬度的高低選擇調整,樹脂用量少,耗鹽低,水質優,操作簡單,維護方便.2、設備適用性強,對高硬度≤30mmol/L一次軟化殘余硬度<0.03mmol/L。3:制水工藝先進,采用浮動床逆流再生工藝,水質、產水量穩定,連續產水,用軟化水化鹽、再生、清洗。4:節鹽、節水。再生鹽的比耗為75-90克/克當量,遠近低于同類進口設備;自耗水少、只占設備產水量的2%-4%。5:使用壽命長,由于閥結構設計合理,比原自動切換器使用壽命延長一倍。
鍋爐軟化水處理設備基本原理有哪些? 鍋爐軟化水處理設備可用于蒸汽鍋爐、熱水鍋爐、空調、蒸汽冷凝器、熱交換器等補給水設備。還可用于賓館、飯店、寫字樓、公寓等。 活用水處理及食品、飲料、釀酒、化工、醫藥等行業的軟水處理。 軟水器采用強酸性陽離子樹脂將原水中的鈣、鎂離子置換出去,經該設備流出的水而為硬度極低的軟化水。其化學反應為: 2RNaCa2(Mg2)=R2Ca(Mg)2Na。當樹脂吸附到一定量的鈣、鎂離子后必須進行再生-用飽和鹽水浸泡樹脂把樹脂里的鈣、鎂離子 等硬度置換出來,恢復樹脂的軟化交換能力,并將廢液排出。其化學反應為:R2Ga=2RNaCa2。整個再生過程包括:反洗-松動樹脂 層,吸鹽慢洗-發生交換反應,沖洗(