我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?
我施工的#3轉運站斜橋面兩側的35乘400的梁搭到次梁上的應該,因為施工錯誤上面放了兩跟鋼筋,下面放了六跟,圖紙上設計的是上下各四跟。我這樣施工了可以不?!我把上面在加兩跟1/3長的鋼筋彎到地梁上是不是會好些啊?因為支坐的部位受剪力比較大!
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
請問框架梁上下縱筋均采用直螺紋連接,接頭位置有無明確要求。1級連接在理論上說是不需要規定接頭位置的,請問諸位在具體施工中,是否應該要求選擇接頭位置呢?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
本帖最后由 zb616 于 2013-6-25 21:41 編輯 我做了一個92米高的高層建筑,結構形式為框筒,主要為辦公,一二層局部為銀行,食堂等,施工圖已完成,結果甲方要求去掉兩根框架柱,原因就是這兩根框架柱在裙房位置在大空間里面,影響后期使用,向其解釋后期裝修可以采取隔斷,這兩根柱子比較靠邊,不太影響使用。 這兩根柱不能從上到下全取消,因為頂上幾層為退臺,如果沒有柱子則在角部就要起柱,初設審查時提出來這是高位轉換,而且在角部,建議加上柱子,現在再去問審查師,給出的主意就是光取消下部三層內的,上部保留,這樣高位轉換改為了低位轉換。請問這樣可以做到嗎?需要做哪些加強措施,希望各位同行不吝賜教。
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
1.板雙層雙向鋼筋,從正常受力狀態,上部受壓,下部手拉。那么鋼筋綁扎搭接接頭留在上層筋中間位置應是正確的。板上面筋的綁扎結構靠近梁的位置處是不是接頭就不應該留在此位置。2。柱直螺紋接頭應該避開柱剪力區段,那么柱上部底部1/3凈跨處接頭是否不應該留設,如果實在留設不應該超過50%。此種接頭100%,施工單位說是一級接頭。個人感覺也有問題。
專家你好,現在一個項目,鋼筋接頭如下圖紅圈中,工人說一級接頭可以在那里(柱子)連接,可是規范上說要在離支座三分之一范圍內,求提點!如果可以,在哪本規范里有?急等回復!謝謝!
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
知識點:套筒接頭位置 一、鋼筋接頭形式
最近遇到個麻煩事情一棟三層現澆框架結構用房在主體完工后甲方突然要求在屋面上加一層混凝土構架(完全是為了建筑立面效果)但是構架層的柱子鋼筋如何錨固呢???因為大家都曉得屋面處框架柱和框架梁節點處鋼筋非常密集所以植筋的可能性很小很小(順便問下大家有試過在此處植筋嗎?)我們想到的方法就是剔除框架柱處的一部分混凝土找出原有柱子鋼筋與新柱子鋼筋進行焊接接頭但是問題就在于如果是對接焊的話 操作面基本上不夠 無法實現如果是上下鋼筋錯開 采用雙面焊或單面焊的話 此處鋼筋強度是否能保證呢?而且此處正是新舊混凝土結合部位 屬于薄弱區域! 鋼筋接頭又離它很近! 懸啊!想請教大家有沒有遇到類似經歷? 如何處理此處框架柱鋼筋接頭問題的?
在結構設計中,對于上柱比下柱鋼筋配筋率加大,在理論有什么樣的依據嗎?對于框架柱的配筋,如一個長為76米寬為14米,開間尺寸為6.9米的框架結構,對于邊柱的配筋哪個方向的筋應該粗一些,即平行長軸的方向筋粗,還是平行于短軸方向的筋粗一些,在設計時要主要考慮幾個方面對于他的影響.
本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部兩個框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了
最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?
發現施工現場的柱子有些位移,不是很大,已經把抗水板澆筑完了,地下又沒有防水,現在還沒有繼續往上澆筑柱子。在網上找了好多地方也沒找到具體的辦法,請教大家一下,位移的柱子怎么解決?拜托了!跪求!!還有就是網上哪些地方有這方面的東西!
今天聽同事說,框架柱鋼筋不可以用閃光對焊進行連接。在我印象中,應該可以的啊!為此跟同事吵的面紅而赤。后來查相關書籍,也沒有明確說明。特請教好心人,給予解答,提前說聲謝謝了!!!
目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短邊,3根16長邊,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,但是需要將原有保護層混凝土剝除,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩。請有經驗者指教~~·
框架柱的配筋某辦公樓,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,不知原因,試舉兩例。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩
框架柱的箍筋加密區到底是如何定位的呢,11G101-1圖集第58頁為何沒有標明,真的很納悶,現在所在項目抗震等級為3級,地下一層,框架結構,想請教各位前輩,指點迷津啊!! 有人說是1/6柱凈高,也有人說是1/3柱凈高,圖集中提到的嵌固部位到底如何理解呢~是不是地下室頂面就是傳說中的嵌固部位呢~~