国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 框架柱可以通過植筋方式連接嗎?

    目前遇到一工程,需要在原來一層上加做一層,框架柱截面400*700,配4根22角筋,2根20短邊,3根16長邊,一層和二層配筋一樣,可以通過植筋的方式連接嗎?在板上開孔,接鋼筋下去焊接在一層框架柱縱筋上應該更好,但是需要將原有保護層混凝土剝除,然后重新澆灌混凝土養護,比較麻煩。請有經驗者指教~~·

  • 框架加層柱筋能采用植筋嗎?

    框架結構的三層結構,現要加多二層,基礎已提前考慮加層荷載,但天面柱筋未預留伸出屋面,現要加層,考慮采用植筋的形式接長柱縱筋。此方案是否可行,我總覺得植筋與框架縱筋搭接不同,但又想不出什么好辦法,請高收賜教!

  • 加建夾層,植筋施工對框架柱影響

    自建房5層高框架結構(框架柱位置如圖所示),一樓層高4.2米,現在在澆筑第三層樓板。計劃在廚房位置做一個混凝土夾層3.2×5m,因為之前沒有考慮,現在加建夾層想在圖中涂鴉的四根柱子上打洞植入鋼筋,這樣夾層就可以用這四根柱做支撐了,現在考慮會對結構柱有影響嗎?有影響可以怎么消除?

  • 規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎

    規范對框架柱截面每次可以縮小多少有規定嗎?記得以前在哪本資料里看過單側每次收進不得小于100.現在怎么都找不到那規定的出處了.望大家是否知道有什么地方有規定[ 本帖最后由 zengyu427 于 2010-2-24 17:02 編輯 ]

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • PKPM出圖抗震設計框架柱箍筋肢距超規范

    地方施工圖審查提出了框架柱箍筋肢距不滿足《抗規》6.3.9條第2款三級框架柱加密區箍筋肢距不宜大于250。我們的柱1000,每邊8根25,箍筋肢距超了。1000-(25+10)x2-25=905,905/7X2+25=283.6。肢距凈距283.6〉250。可是pkpm出的圖怎么就不滿足規范呢?以后注意,還是仔細看圖認真手改吧!

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 框架柱做變截面設計有什么規范要求嗎???

    框架柱做變截面設計有什么規范要求嗎???一個高層廠房,首層柱900X900,C30,所以想做變截面柱子.請問各位有什么看法!

  • 為什么框架柱的長細比經常超限?

    為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,首層高度4米,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1、這個49.52怎么這么小啊?2、這個49.52怎么計算出來的?3、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,求高手指教啊。

  • 框架柱的穩定該如何判斷?

    求大神們支支招,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,由于埋深太深,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩?PKPM里面能查詢嗎?求指導,急急急急!~!~!

  • 請問框架柱這樣布置合理嗎

    請問框架柱這樣布置合理嗎

    本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子。

  • 求助,打孔對框架柱的影響

    求助,82年的老房子,梁下柱頂上因為之前安裝卷閘門,在差不多的位置上打了12.13個膨脹螺絲孔,每個孔12或者14直徑,長度100的孔。300*300的角柱,6層樓,跨3.3米*5.2米,首層高4.4米,我在首層,樓上全部是紅磚墻。80年代應該都是用c20混凝土的吧?現在有點擔心,畢竟要在里面工作。會不會倒塌啊,如果承載力不夠會反映在什么地方出現裂縫或者其他損壞。有懂的人嗎?感謝!

  • 混凝土柱鋼梁用什么規范合適

    現在許多混凝土柱鋼梁的,審圖中心都要求用鋼結構規范進行設計,不容許用門規進行設計。這樣造成很大的浪費。請問能用門規進行設計嗎?

  • 植筋計算和施工采用什么規范?

    我在進行結構植筋加固計算時,該選取什么什么規范進行呢?是《混凝土結構加固技術規范》CECS_25:90?還是《混凝土結構后錨固技術規程》JGJ145-2004?錨固長度的選取又該如何選取?

  • 求救(關于框架柱剛度問題)

    本人現在做一套六層的全框架結構(非抗震)但是外墻樓梯角部兩個框架柱子在樓層縱向不能用梁直接拉結因為樓梯平臺是挑出去的 這樣在樓層位置只能用挑梁拉結還有就是梯梁和平臺梁拉結請問這樣可行??急需得到各位的指教謝謝先了

  • 框架柱可以配雙排鋼筋嗎?

    最近在做一高層的地下車庫,有幾個二層公建在車庫頂班作轉換,計算結果公建柱配筋很大,500x500柱子,單側配筋3000多mm2,7.5度區,由于轉換,梁不能做更寬了。不知道柱子能雙排配筋嗎?

點擊加載更多

框架柱植筋規范

框架柱植筋規范專題,為您提供框架柱植筋規范相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱植筋規范 相關的專業交流討論,更多框架柱植筋規范相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 道真| 遂昌县| 关岭| 宁晋县| 濮阳市| 泰顺县| 威信县| 和静县| 庆元县| 兴业县| 平安县| 黎城县| 泰顺县| 松溪县| 利辛县| 松桃| 太仆寺旗| 昌邑市| 十堰市| 阿城市| 鹰潭市| 乌兰县| 安阳县| 长沙县| 通渭县| 库伦旗| 湖口县| 阳春市| 桂林市| 绥阳县| 寿阳县| 浮梁县| 武夷山市| 茌平县| 盱眙县| 航空| 三亚市| 永济市| 长丰县| 普安县| 怀来县|