現代住宅和公共建筑發展的多樣性要求傳統的結構形式和施工作業方法不斷改進以適應時代的發展。現澆砼空心樓板是最近幾年國內發展起來的結構新技術,它適用大空間、大跨度柱網的住宅和公共建筑的要求,具有減輕自重,降低地震作用,增加樓板剛度,樓板的隔音效果好的優點,從而減少樓板的配筋量。因此采用此種結構技術后,明顯降低建筑結構總體造價,受到建設項目業主的歡迎。 技術特征: 現澆砼空心樓蓋結構技術利用預制空心樓板的概念,將空心圓孔管埋入砼板中,按一不定方向排列,現場澆注成型,使原實心砼板變成空心板。該項結構技術的核心是砼薄壁筒體構件(簡稱BDF薄壁管)的成形與制作,此項技術已由湖南立信建材實業有限公司獲得兩項國家專利。現澆砼空心板的特點決定其作用于跨度6米以上樓板體系中性能造價比較好,目前國內已有不少的工程中采用該項技術,社會和經濟效益十分明顯。 現澆砼空心板采用BDF管的上下均有一定厚度的砼,順管方向的架立鋼筋采用焊接網片,網片鋼筋參加受力作用,不足部分配筋按設計要求按一定方向排列。 施工特點: 1。
本工程為中**生產調度指揮中心工程,是一座19層辦公樓,與大部分辦公樓一樣集各種先進的辦公條件與一體,但在施工過程中有幾項較先進的施工工藝-型鋼混凝土施工、現澆空心樓板等!本人將施工過程中的記錄照片及施工方案上傳供大家學習與交流!!
我最近在做一個大商場的結構,8.4x8.4m柱距,我準備用無梁樓蓋,有人建議我用現澆空心樓板,但我對此沒有經驗和資料,請用過的各位給與支持。
1跨10m的現澆空心板,施工單位將支座墊石和支座均澆筑在空心板端里面了,導致空心板和臺帽形成了一體,這樣的情況怎么處理?一般部頒標準的空心板能抵抗這個溫度應力嗎?。空心板澆筑施工大概是3月份,氣溫約15度左右,夏天地表氣溫可達60度。
現澆空心樓板的另一種樣式
鋼筋混凝土結構是指用配有鋼筋增強的混凝土制成的結構。承重的主要構件是用鋼筋混凝土建造的。現澆樓板作為主要的承重構件,一旦出現病害將會引起嚴重后果,須得注意。一、造成樓板病害及其產生原因都有哪些呢?1.裝修施工過程中,管線開槽將板內鋼筋打斷,導致樓板承載力不足,存在安全隱患。 2.現澆樓板施工養護不規范導致樓板出現不規則裂縫,并具有不斷不斷發展趨勢。 3.現澆板開洞并未按照規范要求進行加固補強。 4.相關規范進行更新,原樓板配筋要求不滿足現行抗震要求。二、現澆樓板加固施工方法在工程加固中,一般對于樓板加固方法多采用粘貼碳布、加大截面加固、粘鋼加固等措施。今天就跟著福瑞斯一起了解一下: 1. 結構加固采用鋼梁
多謝各位了 我第一次做空心板,哪位朋友能告訴我 哪里可以下載到空心板的圖紙,包括各種構造,就是一個完整的設計圖樣啊, 誰能一份感謝不盡啊!!!我說的是大跨度的現澆空心樓板,比如15米X15米的大空間樓板?????
施工實習那個工地裙樓中間地下室頂板采用的是現澆空心樓板第一次看到這種新工藝感覺不錯不過它的空心用的是塑料管上下都有鋼筋空心管夾在中間工人要在上施工來回走動還有那些其他荷載空心管有的地方已經被壓爛又取不出來只能補救了這種方法是否在現在很實用????
圖紙簡介: 該工程為商業中心現澆空心樓板結構設計施工圖,圖紙內容包含現澆混凝土空心無梁樓板設計說明,標準跨空心管排放圖示意,地下一層頂板結構平面圖,一~二層頂板結構平面圖,三~四層頂板結構平面圖,五層頂板結構平面圖,六層頂板結構平面圖,七~十層頂板結構平面圖,十一層頂板結構平面圖。 投稿網友: wangchaojie2008
GRF現澆空心樓板,一項新工藝。建設部2002年推廣使用,現在已經有新規范推出,全國各地也陸續推出地方標準,將在全國各地推廣使用。
本帖最后由 csccbjs 于 2015-7-23 10:26 編輯 根據實際建設經驗,住宅建設中采用現澆混凝土樓板,在加強建筑物的整體性的同時,也提高建筑物的抗震性能。但現澆混凝土樓板存在的裂縫問題在一定程度上影響到結構的抗滲性和耐久性,是一個迫切需要解決的技術難題。筆者回顧近年來的工程實踐,本文試從裂縫的形態、成因和控制措施,以及裂縫的處理等方面,談談自己的理解。 一、裂縫的形態與發生部位 裂縫形態呈上寬下窄形式,或肉眼只觀察到上部裂縫,下部沒有縫,但澆水試驗,滲水軌跡清晰。裂縫呈現一定的規律性,即大開間多、小開間少;南向房間多、北向房間少;底層多、上層逐漸減少;進深方向多、開間方向少;條形樓中間單元多,邊單元少。 裂縫深度多為貫通裂縫和縱深裂縫,少部分為表面裂縫和淺層裂縫。裂縫寬度在0.1毫米~0.5毫米居多,個別的大于0.5mm,或只有0.05mm。 裂縫主要發生
感覺 strat 是針對密肋梁開發的空心板,內置芯模比密肋梁有很多優勢,可是施工圖把計算結果全部集中到肋梁了,下部樓板的分布筋也受力哦,怎么考慮?
圖紙簡介: 某大型博覽館空心樓板施工圖兩層地下室,32萬平方,大開洞,大跨度,空心樓板,無梁地下室底板 投稿網友: denniskillers 上傳時間: 2013-11-02
空心樓板是由小的混凝土空心盒作為單元體,各單元用鋼筋相連接,在縫隙中澆筑混凝土。
現澆混凝土空心樓蓋的施工現場照片
圖紙簡介: 某現澆空心無粘結預應力混凝土樓板結構施工圖,有現澆空心無粘結預應力混凝土樓板設計說明、樓屋蓋結構整體配筋平面圖、固定端,張拉端詳圖等。 投稿網友: wzl56-002 上傳時間: 2014-07-08
第一次畫圖,現在有幾個問題,請教一下大家1.地下室頂板180厚,是不是必須雙層配筋2.支座通長后,在滿足pm計算結果后,是不是還一定要配扣筋啊
房子是六層樓高的,買六樓送的七樓坡頂,可以做個復式。七月份做的現澆樓板,但是樓梯口的位子開得不理想。現在想換個位子重新開樓梯口,理想樓梯口的方位,北面和東面是房屋外墻,西面和南面是之前現澆做的梁,現在想挨著西面和南面的梁重新開一個樓梯口,面積就是拐角樓梯的面積,大概寬1.9米、長3.5左右。不知道是否可行?切割現澆樓板會不會影響整個樓板的安全性?如果可行是否需要重新加梁、焊接鋼筋來保證樓板的的承重和安全性?造價大概是多少?現在家人最擔心影響整個樓板的安全性,故在此請教各位大神,煩請詳細解答,謝謝!!!
三級10MM鋼 間距150 425水泥 雙層雙面植筋 樓板12CM厚度 此房間尺寸為4.5*7.1 跨度比較大 建造師說不需要加梁 不知道合理不 求各位老師幫忙看看