  • 框架梁柱節點核心區柱箍筋。

    框架梁柱節點核心區柱箍筋,是指梁柱交接處柱方向的箍筋,此處框架梁箍筋是從柱邊排布,柱箍筋從梁底一直排布到梁頂。由于此處為節點部位,結構應力最大,所以十分重要,但由于梁柱鋼筋交叉較多,往往核心箍筋安設短少或間距不勻,所以是工程檢查的重點部位。

  • 詩說框架節點核心區配箍

    框架強柱弱梁,節點猶應加強。 核心復合配箍,括號之中呈詳。 參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》2.2

  • 怎么樣部署框架柱核心箍筋???

    放柱子的核心箍筋很麻煩,先放了梁筋,柱子的核心箍筋就不好放了,先放柱子的核心箍筋而梁也不好放了,請問有什好一點的方法可以指點一下,謝謝!!!

  • 討論框架結構柱核心區 箍筋復核

    討論框架結構柱核心區 箍筋復核

    圖片中的一框架柱,框架結構,三級抗震,柱混凝土等級C30,根據柱的箍筋面積怎么算。還有就是核心區的配箍怎么復核呀,虛心求教!:)

  • 請教:柱節點核心區箍筋如何配?

    柱子是550x550的,x向6肢股,y向4肢箍。pkpm結果顯示Asvj=10.25,G1.74--1.74.請教一下:改柱節點核心區的箍筋應該是多少啊?我是按單面配的10.25/4=2.56>254.5,難道箍筋得取20的?還是10.25/(6+4)=1.025>78.5,取10的?:) 謝謝哈~

  • 節點核心區和柱加密區的區別

    規范中對于梁柱節點核心區有特別的規定,可是我比較模糊的是因為節點核心區與柱的加密區到底怎么區分?而且節點核心區本來就是在柱的加密區內的,這種情況怎么處理呢?

  • 關于框架梁柱節點核心區的問題

    高規C.1.1設防9度及1級的框架求節點核心區剪力設計值中Mbua需要考慮抗震調整系數嗎?同時剪力設計值也是按兩個公式中取大值?

  • 異性柱框架節點核心區受剪承載力計算小軟件

    今天小男子加的一個群里,有兄弟說他做的一個異形柱工程審圖時,審圖提出異性柱框架節點核心區受剪承載力驗算在規范上是強條,現要求提供計算書。小男子就用EXCEL做了個計算的表格,希望對有大家有幫助。將來自己被審時也能用到!

  • 框架柱節點核心區箍筋 四級鋼和三級鋼 面積差別

    做了一數據中心北京地區 框架結構 選用四級鋼 節點核心區面積比用三級鋼計算面積小 這是為啥混凝土規范4.2.3條fyv》360時 取360 11.6.4公式看不出為啥面積會有區別 另普通箍筋三級鋼和四級鋼沒啥區別 哪位給解釋一下啊 謝謝

  • 二級框架的節點核心區配筋很大,如何處理

    最近發現一個工程8度區,二級框架的節點核心區配筋很大,具體顯示在satw-8 分析結果圖形和文本顯示菜單中的混凝土構件配筋及鋼構件驗算簡圖中。數值在柱子中標出。satw-8手冊上說這是節點核心區的配筋 根據混凝土規范11.6.2和11.6.3計算得出(在抗震規范附錄里也有同樣公式)。比如核心區配筋竟然達到6.0(cm*cm) 可是柱子加密區箍筋才1.4(cm*cm)。也就是把柱子加密區箍筋簡單配置到節點區是遠遠不夠的,且真配那么多鋼筋節點混凝土也不容易澆筑。我核對了以前做的一些工程都有類似問題存在,不知道大家發現沒有,怎么處理?

  • 柱最大配筋率按全截面還是核心區算?

    就理論上講,柱最大配筋率不超過5%,但是計算最大配筋率的時候,是按全截面還是核心區算呢?規范上有沒有說法?我看很多小程序直接按全截面,而梁都是扣掉保護層的,難道受彎構件和受壓構件在這一點上不同嗎?希望高手不吝賜教

  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 非抗震變截面柱核心區箍筋如何設置?

    非抗震變截面柱核心區箍筋如何設置?

    如圖紅圈區域,鋼筋較密,此處非抗震框架柱內箍筋需要一直貫通穿上去嗎?

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 一二級框架拄核心區箍筋配筋,急!

    一二級框架拄核心區箍筋pkpm計算很大,如何配筋?600x600的柱,核心區箍筋10.5cm2。舊板pkpm未輸出核心區箍筋面積啊!

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 框架梁柱節點核心區截面抗震驗算--梁柱偏心距大于柱寬1/4時,該如何計算?

    本帖最后由 hjd-1974 于 2013-12-23 15:14 編輯 如題,《建筑抗震設計規范》GB50011-2010 附錄D:框架梁柱節點核心區截面抗震驗算,D.1.2-2 適用梁柱中心線不重合且偏心距不大于柱寬1/4,那么缺省解釋就是D.1.1-1條適用梁柱中心線重合了,那么當梁柱中心線不重合且偏心距大于柱寬1/4時,該如何計算?另外《建筑抗震設計規范》GB50011-2010第6.1.5條:……柱中線與抗震墻中線、梁中線與柱中線之間偏心距大于柱寬的1/4時,應計入偏心的影響。……這個偏心影響在“框架梁柱節點核心區截面抗震驗算”時該如何考慮?框架梁柱中心線不重合且偏心距大于柱寬1/4,這種情況在框架結構及框剪結構中比較常見,特別是外圍軸線處,梁柱均為外邊源平齊,梁寬取墻厚200,而柱截面取500,此時偏心距150>125(500/4)。

  • PKPM中關于框架節點核心區的計算在哪里查看?

    如題,《抗規》要求一、二級框架要計算框架節點核心區的抗剪承載力,這部分的計算內容在哪里看得到啊?我想應該是satwe吧,是在哪里呢?

  • 關于框架柱鋼筋綁扎搭接!

    柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??

點擊加載更多

框架柱核心區

框架柱核心區專題,為您提供框架柱核心區相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱核心區 相關的專業交流討論,更多框架柱核心區相關內容請?jiān)L問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 乐平市| 绥化市| 余姚市| 江津市| 新密市| 和平区| 宿州市| 临桂县| 淄博市| 泸溪县| 河北省| 微山县| 山东省| 儋州市| 柯坪县| 康定县| 阳春市| 柯坪县| 左权县| 盈江县| 潮安县| 承德县| 平南县| 金湖县| 杂多县| 浮梁县| 武邑县| 竹溪县| 阿勒泰市| 大洼县| 江西省| 凤城市| 密山市| 南澳县| 弋阳县| 江源县| 澄江县| 宁化县| 武邑县| 云浮市| 吉林市|