国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 請教個關于框架柱的問題

    小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)

  • 關于最近做的框架的疑問

    本帖最后由 duanaihuihui 于 2014-4-4 11:23 編輯 首先 考慮到長度是72米,我打算設縫,但是總工不允許,理由是上面是住宅,不可以。小弟認為這個不符合規范,但是總工堅持不設縫 第二

  • 芯柱只存在于框架柱里嗎?

    芯柱只存在于框架柱里嗎?墻里面的是芯柱還是構造柱?

  • 六層框架剛重比不過怎么解?

    六層框架剛重比不過怎么解?

    六層框架結構,一層400*400的柱子,其他的350*350 一層4.8M,其他3M其他都算過了,剛重比差這么多是什么情況啊,求大神指點!:'(

  • 單排框架高寬比一般多少?

    地震設防7度,地震分組三組,加速度0.10g設計一個高度24m,建筑物寬度為8.7m,建筑物長度45m,層數4層,層高6.0m。這樣的建筑物可以嗎?防震符合要求嗎?

  • 關于框架基礎拉梁的認識

    關于框架基礎拉梁的認識 在《抗震規范》6.1.11中提到,框架單獨基礎在某些情況下宜設基礎拉梁。 其中的兩種情況:一是“各柱基礎底面在重力荷載代表值作用下的壓應力差別較大”;另一個是“地基主要受力層范圍內存在軟弱黏性土層、液化土層或嚴重不均勻土層”; 這兩條給人的感覺好像基礎拉梁是抵抗不均勻沉降的;而且從拉梁的名稱上理解,好像拉梁主要是起拉的作用。這是顧名思義產生的錯覺。 拉梁的主要作用有如下幾點: (1) 減小首層柱的計算高度; 在沒有地下室的情況下,首層柱高=首層層高+埋入土中的柱高;如果沒有拉梁,則相對于上部樓層來說,本該加強的底層會變得又高又柔,不利于抗震;

  • 小框架側向剛度比算不過

    問個技術問題,我這兒有個很小的框架,因為上下層高相差較大,底層6m,上部都是3.6m側向剛度比算不過,試來試去只有收截面最管用,但是現在有個問題,收截面的話一次性要從600x600收到400x400,一共就是四層的房子,一共幾千個平方,算倒是算過了,位移角和受剪承載力以及剪重比剛重比都沒有問題,側向剛度比差一點點,問題不大,從指標上看沒什么問題了,想問實際情況這樣的問題大不大畢竟一次性收截面很多

  • 關于框架柱的剪跨比疑問??

    PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教

  • 關于loft框架的模型建立

    五層框架,每層高六米 共30米,功能廠房,loft形式,半層處怎樣導荷?半層處荷載是輸在每層的梁上?還是柱子上?還是半層高處在設到虛梁?

  • 框架和磚混相連,怎么加固

    圖中為某學校的的大門和門衛室,中間為5米高框架結構,兩邊為3米高磚混警衛室,框架柱嵌入磚墻拐角處,此建筑物進行加固,屬于結構體系混亂嗎?需要把磚混的墻拆掉和框架部分脫開嗎?還是不用脫開只需要把磚混部分的墻體抗震承載力計算滿足即可?

  • 什么時候該用磚混?什么時候該用框架?

    做設計的時候,有些不大的住宅或者辦公樓,建設單位要求用磚混,可有些設計師堅持用框架,請問各位:在設計的時候什么情況下該用磚混,什么情況下該用框架呢?

  • 轉混或是框架模型,該選那個?

    一地下水池結構,局部地上有一兩層房子。 按照建筑小房子作成 磚混的 。三層模型一起建,當然地下是混凝土側壁和大底板,磚混抗政不滿足 ,是不是下面剛度太大的緣故。想了個辦法,把 小房子獨立建模,層高增加500——1000。磚混滿足了。這個結構地下 看起來算框架剪力墻, 上面是 砌體 ,所以模型不能整體算,也就 用來導荷載來驗算承載力和抗浮力。我的問題是,小房子令出來等于沒有考慮地下一層的剛度,抗政滿足了能說明問題嗎 ? 還是要小房子調整為框架,我也建立個模型,倒是美什么問題的 只是按照建筑開窗要求一6M的框架梁只能做成240X300,當然剛度還是由辦法的,把中間次梁作成 240X500的。框架柱子作240X240,也不大號,看能不能作成240X300的。 各前輩能否作過的指導下,謝謝!!!

  • 框架的伸縮縫可以放寬到多少???

    框架的伸縮縫一般是55m,這個是不是可以放寬些,做到70m違反強條嗎?我看現在好多工程都用后澆帶來代替伸縮逢,這種方法可行嗎?

  • PKPM有關框架的幾個問題

    我用PKPM計算框架結構,發現框架梁的配筋包絡圖比用彎矩包絡圖計算的配筋面積小,請問各位大俠這是怎么回事?我原以為是因為彎矩乘以折減的緣故,但是經過計算不是這樣的。

  • 框架柱可以這樣變截面嗎?

    框架柱可以這樣變截面嗎?

    一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?

  • 二層框架我這樣設計可以嗎?

    二層框架我這樣設計可以嗎?

    原有框架前后柱300*500,梁:300*1000,跨度12米,現我進行了變更,考慮層高3.6受限,梁改為300*800,現澆板厚100在距前柱8米的位置,在左右又設一柱,形成一十字梁,搭一框架梁,300*700,跨度7。2米左邊柱為300*500,右邊柱為240*240十字梁只承擔屋面板傳來的荷載,我現在擔心,240*240這柱太小,不知能受得了700高的梁不?請高手指點[ 本帖最后由 liuzhangyan96 于 2008-12-8 11:52 編輯 ]

  • 有墻肢的框架柱怎么配筋

    有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]

  • 關于框架pkpm計算的問題

    請問下如果在用pkpm做框架結構的時候如果模型做了局部的改動,那么在計算之后,在出梁平法施工圖或柱平法施工圖中還用繪新圖或重歸并嗎?如果重歸并的話,那么之前改的梁支座還有柱雙偏壓改筋不是都要重新改正?麻煩前輩給指導指導,謝謝啦

  • 關于框架建模的一些問題請教

    現在有一坡屋頂框架結構,還沒接觸過,建模的時候能不能作平屋面建模,這樣做需要處理荷載嗎,具體是怎樣?框架結構無地下室,需要在一層建模設圈梁,一層全房間洞嗎?我自己覺得沒必要,但是一層墻底需要做什么處理呢?還有基礎想做柱下獨基,但是關于拉梁和地梁的概率還不是很清晰,什么時候需要設,需要設哪個?請大家賜教,小弟感激不盡

  • 請問如此弧形框架,怎么計算?

    請問如此弧形框架,怎么計算?

    請問,常用結構計算軟件能夠計算嗎?還是一定要用有限元軟件?小弟比較著急,請高人指點。結構如圖

點擊加載更多

框架柱軸力

框架柱軸力專題,為您提供框架柱軸力相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與框架柱軸力 相關的專業交流討論,更多框架柱軸力相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

框架柱的角筋

框架柱側移剛度

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 湖南省| 阳谷县| 吉水县| 松阳县| 江华| 莱阳市| 峨眉山市| 阿克陶县| 镇坪县| 渭南市| 昆明市| 英超| 桃园县| 岳阳县| 集贤县| 梁河县| 凤冈县| 二连浩特市| 黄浦区| 江北区| 咸宁市| 宽甸| 福州市| 南丹县| 温泉县| 沙湾县| 永年县| 古田县| 新龙县| 那曲县| 米脂县| 静海县| 陵水| 当雄县| 德江县| 松江区| 卓尼县| 铜鼓县| 儋州市| 南和县| 和龙市|