由于基礎深度不同,底層框架柱有長短,我在建摸的時候已經調整了柱底標高,模型里能看出柱已經有長短了,但是到SATWE里出圖計算的時候,它還是按默認的層高輸出,底層柱還是一樣長了,望哪個高手幫忙解決下這個問題呀,先謝過了!!!
本帖最后由 wcys521 于 2015-6-10 11:52 編輯 規范中規定框架柱底層柱腳彎矩設計值應乘以增大系數1.25。請問用pkpm計算、配筋時,程序是否考慮了這個系數?還是我們要根據pkpm的結構人為加大底柱的配筋?求各位大俠指點,謝謝。
對于框架-剪力墻結構,如果框架承擔的地震傾覆力矩大于百分之五十的時候,框架底層柱底彎矩是不是要乘以彎矩增大系數?而當框架承擔的彎矩小于百分之五十的情況下,框架底層柱底彎矩不需要乘以增大系數?大家對于這點是怎么理解的?
《施書》2013版第1144頁,例8.3.25:題目中給出軸壓比小于0.15適用《高規》6.2.1條,角柱上端考慮彎矩增大后的設計值是Mt=104.8,柱下端給出永久荷載、活荷載、地震作用標準值為1.5,0.6,115,施書中是按照6.2.2條彎矩增大1.5,疑問在于之后的計算。我的理解是按照6.2.4條應該對角柱彎矩設計值進行1.1倍的增大,然后用角柱增大后的值求出底層角柱剪力設計值,然后利用6.2.4條對角柱剪力值乘以1.1增大。但是施書中,只是對最后的剪力設計值進行角柱增大,但對前面的彎矩值沒有進行角柱增大。這個不知道該怎么理解?
小弟初出茅廬,最近一個工程,框架七層,八度區,一級抗震,PKPM計算出了有一些柱子出現上層柱縱筋配筋比下層的大,請問這種情況正常嗎?是什么原因導致這種情況發生,是模型的問題還是受力的問題,請問你們有遇到這種情況嗎?:):)
PKPM和YJK柱子剪跨比簡化算法中,柱凈高取值好像沒有減掉梁高,取的是層高,不知大家看法如何,再有h0如何取值,箍筋和縱筋直徑還沒定呀,請指教
底層框架柱底部固結點應從基礎頂面算起,pkpm軟件計算時大家是建模時將層高加大,還是進行桿件長度系數修正,歡迎大家討論。
一個多層框架,因建筑造型需要框架柱截面要做這樣的變化(如下圖所示),我原本建議只收柱截面不作轉角,最后由建筑作外包包成有轉角的樣式,但甲方不同意.不過計算倒是符合規范要求,以前作過柱下圓上方跟下方上圓的,不知道象這次這樣的變化在計算上和構造上還需要注意些什么?
有墻肢的框架柱,墻上有暗柱配筋,框架柱有框架柱的配筋,如何考慮配筋的方式?[ 本帖最后由 zhangyan_z.y 于 2010-5-1 01:34 編輯 ]
請教各位,11G101-1中P57中,關于“抗震KZ縱向鋼筋連接構造”,1、首層的非連接區的≥Hn/3 請問這條要求的出處在什么地方,或者這條要求的出發點是什么? 圖集中說明“Hn為所在樓層的柱凈高”,如果底層樓層高10m,但在中部5m處雙向都設有1道框架梁,此時Hn取10m,還是 5m?2、關于框架梁預留插筋,那么應該同樣存在一個“非連接區長度”,這個長度怎么取?
根據《抗規》6.2.3條:一二三四級框架結構底層,柱下端截面組合的彎矩設計值,應分別乘以增大系數1.7,,15,1.3,1.2. 選中荷載參數后的增大1.2倍后 <
為什么我框架柱長細比總是超限,PK提示:長細比超限,Rmd=49.93>Rmd-max=49.52,長細比超限,Rmd=64.15>Rmd-max=49.52。這是一個七層的框架結構,首層高度4米,以上層高3.3米。(抗震8度區)問題出來了:1、這個49.52怎么這么小???2、這個49.52怎么計算出來的?3、為什么同時一層有的柱子超限,有的柱子不超限?這個問題困擾死了,求高手指教啊。
求大神們支支招,目前一個工程,由于一些原因獨立基礎埋深10M,上部是異性柱,由于埋深太深,首層一下采用方柱(包住異性柱),但是這樣柱的高度也有9.5M左右,這樣做的原因是為了保證柱子不失穩,但是實際上我們該怎么判斷框架柱是否失穩?PKPM里面能查詢嗎?求指導,急急急急!~!~!
本帖最后由 poty 于 2016-4-15 12:41 編輯 由于受基地尺寸的影響,兩個柱子不在一條軸線上,不知道這樣布置合理不?黃色圓圈區域里的兩個柱子。
框架柱的配筋某辦公樓,為五層混凝土框架,其柱配筋變化很大,不知原因,試舉兩例。1、柱KZ42層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 425 4251 500×500 425 425 4252 500×500 420 425 4253 500×500 420 425 4254 500×500 425 425 4255 400×500 420 425 4252、柱KZ48層數 B×h 角筋 B邊一側中部筋 h邊一側中部筋-1 500×500 425 220 2201 500×500 425 425 2202 400×500 425 420 2203 400×500 425 420 2204 400×500 428 328+225 3205 400×500 425 225 220說明:1、這兩
我有個問題想請教一下,框架柱斷面為1000×1000mm、柱間凈跨為7400m,框架梁下口鋼筋為2425 4/10/10,砼標號C50,抗震等級為二級,錨固長度Lae=38d=950mm,鋼筋長度等于950+7400+950=9300mm,使用9000mm長原材料焊接或直螺紋連接300mm短鋼筋頭,接頭率50%,接頭位置在柱梁核心區內(錨固區內)是否可行?如果可行,依據什么條文?
柱子鋼筋綁扎搭接長度 錨固35d時候應該乘上 搭接系數嗎??
框架柱的角筋是怎樣手算的有以下計算書,但是不知道角筋是怎么來的:就是這行:“1.7 截面計算配筋面積 截面角筋面積為 Asctotal = 615.75 mm2”設計信息材料 混凝土 : C30 fc = 14.30N/mm2 ft = 1.43N/mm2 縱 筋 : HRB400 fy = 360.00N/mm2 Es = 2.0?105N/mm2 箍 筋 : HPB300 fyv = 270.00N/mm2 箍筋間距 100.0mm設計信息 構件類型 : 27 - 底層柱, 框架柱 計算長度 : l0x = 4000.0 mm, l0y = 4000.0 mm 重要性系數 : ?0 = 1.0 構件分項系數 : ?Rd = 1.0截面位置 : 頂部截面一. 截面信息 1. 設計內力 軸力,彎矩設計值 : Nmy = 22.7kN (受壓
磚混住宅,在頂層由于建筑需要,形成了如圖結構形式,這個GZ1是不是形成框架柱了,請問要怎么處理?。縖 本帖最后由 yyb1130 于 2011-10-28 13:42 編輯 ]