  • 把構造柱發筋改為框架柱

    本帖最后由 lybtian 于 2017-8-27 01:58 編輯 5層樓民宅,首層3.6米,2-5樓3.3米8.2米×15.3米,共12個承臺,柱間距3-5米,現在有5個承臺發筋為:鋼筋直徑16×6,柱界面400×240,其余其他發筋為:400×400,18×8如圖。本來設計是磚混結構,后因為做了:樁基直徑90cm 深3.5米承臺130×130×40cm,沒有做條形基礎,故考慮改框架結構,但是有5個承臺截面與配筋不足,如何解決?1. 配筋不足通過植筋來滿足?植入承臺30cm還是植入樁基10cm,也就是植入50cm?2. 框架柱鋼筋直徑16太小,直接用直徑22來綁扎?如何綁扎?3. 樁基與柱子鋼筋偏離200-250mm4. 樁基的鋼筋伸出承臺部分如何處理?

  • 應設構造柱處離框架柱很近還要設嗎?

    最近在廣聯達上輸入一套圖紙,發現一個問題,圖紙上要求有門窗洞口處兩邊要設構造柱,但有的洞口一側距離框架柱很近,就100~200mm吧,這時還有必要設置構造柱嗎?如果不用設置,那另一側應該要設置嗎?還是兩側都設置,距框架柱近的一側把構造柱和框架柱澆筑在一起?(內墻厚200外墻厚240)請各位高手指點一下,謝謝了!

  • 04S330邊緣構件和框架柱構造

    混凝圖結構剪力墻邊緣構件和框架柱構造 鋼筋選用,個人覺得挺實用的,試試能不能發上來。

  • 詩說框架柱與梁的節點構造

    詩說框架柱與梁的節點構造

    框架結構梁耗能,強等常與柱不同。節點核心區隨柱,分澆需待其初凝。參見13G101-11《G101系列圖集施工常見問題答疑圖解》2-12014.4.12

  • 【問題答疑.4】磚混結構中屋面梁下是構造柱還是框架柱?

    求助。。。。。。磚混結構中連梁下的柱子是構造柱還是框架柱呢?構造柱的話是不是配筋要加大啊??連梁應該按照主梁布置嗎?建完模去哪個模塊計算梁呢?求助。。。。。。。。。。

  • 框架、框剪填充墻的構造柱設置

    ①外墻在轉角處、內外墻丁字接頭處、懸墻端、長墻每隔3.6~4.0m設構造柱。窗間墻長度小于500mm時墻垛可采用現澆鋼筋陶粒砼墻,窗間墻長度大于500mm小于3600mm時在窗邊設構造柱,當窗間墻長度不小于3600mm時除窗邊設置構造柱外中部還需愛要求設構造柱。②內墻長超過層高二倍時,在墻中部及端部設構造柱,其構造柱間距不大于二倍層高。當內墻高不小于4.0m時,每隔5.0m及端部設構造柱。③邊框斷面為120X墻厚,內設4B12縱筋,A8@200箍筋,上下與框梁或樓板連接。④構造柱截面為墻寬X200,縱筋4B12,箍筋為A8@200。

  • 構造柱 和框架一起澆注的問題

    現在特別是多層的,很多施工方都為了方便 把構造柱和在框架梁柱,一起現澆了,請問這樣問題大不大 受力應該會不一樣了的,可以這樣做嗎

  • 框架填充墻構造柱問題求教

    我是一名設計院駐現場代表,參與一個冷庫工程。框架結構,普通磚砌體填充墻,由于框架柱距較大,需要砌體中加入構造柱,柱端錨入基礎中或框架梁中,在施工時候施工單位一個工長總是在澆筑完基礎混凝土后插入構造柱鋼筋,我就想問問這樣做是否允許?是不是應該在澆筑混凝土之前綁扎鋼筋呢?各位大俠能提供相應的規范嗎?

  • 框架填充墻構造柱設置問題

    本帖最后由 csccbjs 于 2013-7-18 13:13 編輯 圖紙上沒有注明構造柱設置位置,框架填充墻的構造柱設置要求在什么規范上找?

  • 構造柱比框架梁寬,施工要怎么施工?

    構造柱比框架梁寬,施工要怎么施工?

    求助一個問題。 最近碰到圖紙上的構造柱比梁寬, 長這樣的。 然后我想知道的是施工的時候是怎么施工的呢? 大樣是這樣的。 模板是怎么弄的。鋼筋是怎么預留的? 難道就是在梁寬之外弄兩根通長到頂的鋼筋? 然后用箍筋箍起來???? 實在有些不理解。 求各位大神指點。 謝謝了。

  • 框架填充墻構造柱的設置整理

    框架填充墻構造柱的設置整理

           文章首發:點筑結構(ID:kjve001)    作者:炫光  甲級設計院主任工程師  一級注冊結構工程師     框架結構的填充墻構造柱,結構圖紙中有兩種表達方式。一種是在圖紙上畫出具體位置。另一種則是在結構說明中給出規范上的設置要求,不給出具體位置,由施工單位現場自行確定。     兩種方式各有“利弊”。第一種直接畫在圖面上,多花點時間,但清晰明了,避免爭議;第二種不畫平面圖,僅在總說明中

  • 構造柱可否加寬形成承重柱?

    要把構造柱做成結構柱,如果要完全滿足規范,必須要重新設計傳力途徑。普通磚混結構里面的傳力途徑是這樣:樓板→受力磚墻→基礎→地基。框架受力途徑是這樣:樓板→樓面梁(有時候會多個次梁→框架梁)→結構柱→基礎→地基。磚混結構里面的圈梁和構造柱只能是磚墻的一部分,用來是加強墻體的整體性以及局部增加強度。要實現上述的傳力路徑,除了另外設計外,施工順序也不同。磚混結構一般是在基礎上就砌筑墻體,構造柱和圈梁是和磚墻一同澆筑的。框架結構是在基礎上直接種柱子,然后做結構梁和板。待結構梁板有一定的強度,拆模板,才在樓板上砌墻的。而且砌筑墻體也不是一次性砌筑到頂,是預留大概一塊磚的空間,待結構梁板受力變形后再收口,目的就是防止上層荷載通過墻體傳到下層梁去。房屋結構牽涉到的東西很多,有時候不僅僅是強加強就更強的,尤其牽涉到水平作用例如地震的時候。一個小房子如果一條角部柱加得很大很多鋼筋,那么可能導致小房子在地震來臨的時候,大柱子位移小,其它柱子位移大,那樣房子結構就會在大的變形差下局部結構破壞從而出現問題。題主說的把三個構造柱弄到一樣大,可能也會出現這個情

  • 框架結構的樓梯平臺的構造柱的柱高怎么求

    柱子高度的計算規則,例如求建筑面積的是外墻外邊線內的面積,我相知道,柱子的高度具體怎么算,師傅說樓梯間的構造柱是支撐上下樓梯平臺的,所以柱高因該是平臺的間距,我還是很糊涂可是我的圖紙上就是沒有標住啊,我連構造柱都沒看見呢。構造柱的標高,是要圖紙設計人員提供的,就是說這是圖紙上要標明構造柱柱頂標高的,不是算的。如果沒標,圖紙有失誤。

  • 底框結構,挑梁上的構造柱放在挑梁端好些還是放在框架柱上面好

    底框結構,挑梁上的構造柱放在挑梁端好些還是放在框架柱上面好?我的考慮,放在端部對墻體的受壓好些,因為外墻開窗多,但放在柱上方,對挑梁有利,可減輕挑梁的荷載,最好什么做呢?

  • 磚混底框結構上部構造柱下面一定得有框架柱么

    1、磚混底框結構上部構造柱下面一定得有框架柱么?2、磚混底框結構,下面一層地下室,兩層共建為框架,上部三層為磚混。是不是就成了三層底框了(規范最多只說了兩層底框的情況)

  • 構造柱兼承重柱的力學分析

    好東西,看了不后悔,不看定后悔!

  • 框架結構構造柱鋼筋設置

    框架結構構造柱鋼筋設置框架結構在砌筑填充墻之前設置構造柱,構造柱采用植筋。構造柱下部鋼筋可以在本層梁上種植,問構造柱上部鋼筋是否需要植入上層梁內?工地上有植入的,也有不植入的。不植入的理由是構造柱在此處會給上層梁形成一個支座。改變梁的受力。植入的理由是構造柱上下端都需錨固,增強墻體的整體性。

  • 框架結構中的構造柱怎么連接

    請問:框架結構中的構造柱上部是否還需要與框架梁連接?有的設計院說不需要連接,構造柱到梁底就可以了,有的設計院說必須植筋,跟梁底連接,到底哪個對呀?有什么依據嘛?

點擊加載更多

構造柱和框架柱

構造柱和框架柱專題,為您提供構造柱和框架柱相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與構造柱和框架柱 相關的專業交流討論,更多構造柱和框架柱相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 胶州市| 济宁市| 湟中县| 金堂县| 慈溪市| 东方市| 潼关县| 大兴区| 象山县| 云安县| 米泉市| 文安县| 奎屯市| 昭通市| 渭源县| 涪陵区| 临湘市| 营口市| 九龙城区| 富平县| 广昌县| 大港区| 逊克县| 留坝县| 泰州市| 湘乡市| 延川县| 拜城县| 平山县| 汾西县| 台中县| 旬阳县| 江达县| 平乐县| 临邑县| 祁门县| 大理市| 黑山县| 泰兴市| 南阳市| 谢通门县|