混凝土鋼筋(天翔成 133 113 66396)保護層墊塊可以使用大理石或花崗巖作為墊塊使用嗎!監理要求非要用混凝土墊塊,請問有無具體國家相關規范標準嗎!
請教下,現在這工地鋼筋保護層還用的是碎大理石墊塊,不過據我所知,好像是江蘇早就發過文,通知不能再使用該種墊塊了??墒鞘鞘裁磿r候發的文,具體內容是什么,不得而知。所以請教下,有知道的嗎?到底有沒有這個文件?具體內容又是什么?不勝感激!
保護層墊塊是否可以采用大理石或花崗巖板片做墊塊呢?切確的說,這是前段時間勞務分包的施工員跟我提出的請求,我翻了一下規范,找不到相關的解釋,于是請示了監理,監理也未做答復,此事不了了之,在這里想聽聽權威的意見,請大家發表自己的見解,最好能拿出權威的依據。
混凝土規范8.2.1第一條規定:構件中受力鋼筋的保護層厚度不應小于鋼筋的公稱直徑d, 梁柱的保護層厚度不小于20mm,但是保護層是從箍筋往外計算的,那么縱筋的實際保護層厚度應該是20+箍筋直徑, 也就是說我使用25的縱筋一樣可以是20mm的保護層厚度,我這樣理解對嗎? 但是我們這的審圖中心一般要求保護層厚度不小于縱筋直徑, 也就是如果用25的縱筋, 實際保護層厚度就變成25+箍筋直徑了。。。 我認為這樣不對。。。。 請問大家是如何理解的呢? 大家單位和審圖中心是如何要求的?
我們項目中的一些比較大的梁!最大的達到900X1800而且鋼筋都很大!!梁下部用普通的石墊塊直接會被鋼筋壓碎?。‖F(xiàn)在都是用的短鋼筋來墊!但我記得規范規定墊塊是不能用鋼筋的!!求指點該如何處理?
當混凝土為C20的時候除了一類環境以外的構件都沒有保護層厚度的選項。二類a環境是非嚴寒地區的室外環境,那豈不是說任何地方都不能用C20的混凝土現澆結構??因為邊角柱、邊梁,外伸梁、剪力墻外墻、包括欄板都有部分裸露在室外環境。這個該怎么算?而結構計算的時候卻又說混凝土強度最低不能低于C20,就是說可以使用C20。。這不是自相矛盾嗎?
框架柱 地下、地上截面尺寸相同,地下部分鋼筋保護層40mm,地上部分鋼筋保護層25mm。請問如何施工? 常見錯誤做法有哪些?
如圖,設計在基礎上部部分區域加大柱的保護層厚度,這樣做有什么目的嗎?
現場簡易制作鋼筋保護層墊塊被禁止!橡膠充氣氣
在框架結構施工中,通??蚣芰簶俗⒌慕孛娓叨葹榱旱字涟迕娴母叨?,這樣一來就存在主次梁交接處鋼筋重疊的問題。一般說來,主梁的計算截面高度通常為h-65mm,所以主梁的箍筋高度應該為h-25-65mm,不知這樣是否合適?歡迎廣大做結構的朋友指正!
一般要求框架柱中拉筋緊靠柱縱筋并鉤住封閉箍筋,柱縱筋保護層為30時,箍筋及拉筋為14,規范中要求柱箍筋保護層不小于15mm,上述情況中拉筋保護層為30-14-14=2<15,該如何處理?
《混凝土結構工程施工質量驗收規范》GB50204-2002的E.0.1條對梁、板類構件鋼筋保護層厚度檢驗有詳細的說明,但沒有對混凝土柱、墻構件有任何說明,難道梁、板更重要嗎?這是為什么?那么柱、墻應怎么執行?
《混凝土結構施工質量驗收規范》GB50204-2015,附錄E下表中為什么沒有柱鋼筋保護層厚度允許偏差是多少? 請教,感謝!
(1)構造柱鋼筋組裝不設置混凝土保護層墊塊,在澆筑混凝土或受施工荷載沖擊時,會導致構造柱鋼筋位移。(2)混凝土圈梁、框架梁板柱和剪力墻的主筋上沒有按規定設置混凝土保護層墊塊,或墊塊組裝的不牢固,由于墊塊產生位移,導致混凝土結構桿件露主筋,或受力鋼筋的混凝土保護層厚度小于規定。(3)受力鋼筋的混凝土保護層墊塊制作強度偏低,墊后壓碎,墊塊制作厚度不符合規定要求。(4)個別工程施工不制作墊塊而隨意用小石子代替。
按照新規范一類環境中,梁柱的混凝土保護層厚度取20,但是新混凝土結構設計規范中,8.2.1條受力鋼筋保護層厚度不應小于鋼筋的公稱直徑,是不是如果受力鋼筋用到25的話,梁柱的保護層厚度就應該取為25了?
本工程板筋為雙層雙向,單向板板面負筋正好與板面最上層鋼筋垂直,如果負筋排在最上層,保護層就會小10mm,各位工程師們又沒有遇到這樣的事情,是怎么施工的,謝謝。
保護層的作用主要有3點。一是保證鋼筋和周圍混凝土共同工作,并使鋼筋充分發揮計算所需要的強度。二是保證構件內的鋼筋降低銹蝕。三是,保護層的防火作用可以保證構件在火災里面還有支持能力。
可以用碳纖維網格加固系統加固,就是先鋪設碳纖維網格,然后用噴射砂漿施工的方案。在加固保護層的時,可以用三明治式加固,砂漿-碳纖維網格-砂漿