upload/forum/2003924143429.rar
做供水工程很多,特意發布一個小工具,用于計算多段管道水頭損失用的。代碼主要是為了方便大家擴展,可以添加其他計算水損的公式進來。說是不定參數,其實參數大概不能超過20個左右吧,再多就用多個函數相加吧,很容易。[code]'施工預算分院秦工qq504284'自定義 不定數量參數的管道水損計算函數'使用方法:hydro(謝才系數還是海增威廉公式,管段1的流量,管段1的長度,管段1的糙率,管段1的內直徑,管段1的局部水損系數,管段2的流量……)'間距L m'流量Q1 m3/s'糙率n'海曾-威廉系數Ch'圓管直徑 D m'局部水頭損失系數 ∑ζ'面積A m2
管道水力損失計算 upload/forum/2003101221006.rar
自噴系統,如果是噴頭少的話可以用來計算,可是如果噴頭有幾千個時,此時的水頭損失是怎么估算的阿?我看了一些計算說明,都是直接給的。要怎么樣估算才能符合要求?各位高手幫幫忙阿,急吶!!!!!!!!
管道水力損失計算:流量:40m3/h,距離135m,彎頭約20+個,并需要提升10m,損失多少?管道多大?謝謝各位大俠!
我想問的問題是:在重力流的情況下,污水從一個反應池隔墻上部的矩形孔翻越自流到另一個反應池,那么這個水頭損失如何計算?如果從下部矩形開孔來配水,又該怎樣計算水頭損失?對于這種孔洞的水力計算該怎樣做? 謝謝指教!
我設計一個小型水電站,在水頭為280m處,壓力鋼管與地面的夾角由50°變為2m長的25°的一段,再轉為60°,水頭損失如何計算
村鎮供水管道水頭損失計算表格
有壓管道沿程水頭損失計算的基本公式是達西公式,即,式中:為沿程水頭損失,m;為管道沿程阻力系數;為管道長度,m;為管道過水斷面平均流速,m/s;為管道內徑,mm;為重力加速度,=9.81m/s2。那么如果是多孔出流管道,即各個滴頭或噴頭不斷出流,那么管徑內流量是否在不斷減小?是按照管徑充滿水的流量計算還是按照沿程遞減計算?討論...
本帖最后由 lucking 于 2013-2-4 20:26 編輯 可以根據管道種類,在確定管道長度及各種管件(彎頭、三通、各類閥門等)數量下,計算管道有阻力降。 做給排水必備的利器,別說你不需要。針對有的朋友打不開說缺少文件VB40032.DLL的情況,查證屬實,是因為你的電腦缺少VB庫,現將此文件單獨上傳,如果還有其他問題,請續貼留言。新建QQ群,同道中人歡迎加入水處理 QQ群16195588污污固廢處理處置QQ群11217839機械設計及自動化 QQ群 287693621歡迎同業者加入討論
總是索取不行的,今天我也貢獻一個。
減壓孔板的水頭損失,應按下式計算: 式中Vk怎么算的?減壓孔板孔徑又怎么算?
沿程水頭損失計算公式:h=i*L,因為水泵到最不利點的管道管徑一般是由大到小的,請問計算時是不是要分段計算h=i*L?比如DN80計一段,DN50管又計一段,一直到DN25...還是直接量出水泵到最不利點的距離就是整個計算長度L?
管道內徑選擇和壓力損失計算的技術
三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度?剛參加工作,希望大家多多幫忙。
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!
上傳幾個管道水頭損失的計算公式與大家分享,希望大家多指教
如附件,一個是GB50974-2014規范中給出的海橙-威廉公式(10.1.2-9),i=2.9660*10^-7...,而另一個文件是常見的海橙-威廉公式,表達式為: i=105ch...., 這兩個計算式應該是同一個公式吧?但是換算關系卻搞不清楚,誰能解答一下?
一條DN400鑄鐵管爆破后,漏點附近的一個測壓點的水壓由0.284MP降到0.056MP。足足流了8.5小時后管道才被重新駁接好。請問,這樣會損失多少水?
1. 參數選取濾層厚度h=1.0m;承托層厚h1=450mm,分四層;正常濾速v=8m/h;工作周期T=24h;反洗膨脹率=40%;反沖強度=15L/(m2•s);反沖時間=5min;反沖洗水:處理后水,來自于清水池。2. 工藝尺寸單注橫截面積S=Q/nv=12.5/2×8=0.78m2單注直徑D=(4S/π)1/2≈1.0m校核空塔流速v=4Q/(nπD2)=7.9m/h,符合要求(5~10m/h)單注需要石英砂體積為V=S×h=0.78×1.0=0.78m3石英砂濾料反沖洗膨脹度50%,則砂濾器有效高度為H=0.45+1.0(1+0.5)=1.95m砂濾器凈尺寸 Φ1000mm×2200mm反沖洗最大需水量(兩柱同時反沖洗)為Q1=5×60×2×0.78×15/1000=7.02m3設計取8m3請問水頭損失怎么算啊 ???????????????