熱水的局部水頭損失如何計算?根據局部阻力系數計算,還是當量法呢?若是局部阻力計算,是和流速有關,查表取值嗎?冷水的似乎是這樣的
一般的板式換熱器,用冰水或塔水冷卻物料,冰水流量30~50T/h,請問水力計算時需要考慮它的局部水頭損失嗎?如果考慮,大致按多少考慮?請指教換熱器的公式,Q=Cm(t1-t2)=C`m`(t1`-t2`),如果是蒸汽給水加熱,Q=Km,這2個公式中數量的單位分別是多少?請指教,謝謝.
DN900管道從氧化溝出水,管道拐了兩個90度的直角,到二沉池,我想把其中的一個直角改稱倒角的形式,一個150度,另一個是120度,另一個直角不能改動。事后,我算了算兩者局部水頭損失,發現就相差0.04--0.05的樣子,請問,如果要是改動的話,還有沒有意義阿?0.04--0.05m的水頭意味著什么?能省多少成本?注:按折管考慮,v=1.0m/s Hj=ξ×V2/2g ξ=0.946sin2θ/2+2.05sin4θ/2前面的2,4是冪的形式,公式在水利學P192
在天然河道水面線計算中,需考慮河道擴大的局部水頭損失,急劇擴大按0.5~1.0,對逐漸擴大按1/10~1/3,沒提到縮小時系數取值(水力手冊)而在水工設計手冊中提到,河段逐漸縮窄0~0.1,逐漸展寬-0.2,突然縮窄0.5,突然展寬-0.5請問一下,大家都是如何考慮河道擴大與縮小的局部水頭損失?因為局部水頭損失系數取值對成果影響較大,會差好幾m(因為我計算的庫上游是鄉鎮)
消火栓系統局部水頭損失為何如此之大??6層小樓,居然需要100多米水壓!!!??!! 我現在把系統圖,和計算書傳上來,請天正人員幫忙分析! 我剛才也仔細分析了一下原因! 你們沿程水頭損失中i計算的正確, 但是,局部水頭損失在計算書上沒顯示出來,問題可能就出現在這里! 你們按當量長度法計算的時候出問題了 。 比如: 我們看 15-16管段 ,天正計算的水力坡降i=0.076 mH2O/m , 正確, 此段管長22.85m ,那么沿程水頭損失=0.076*22.85=1.7366mH2O,(局部水損姑且不算)而天正計算出的總水頭損失(沿程加局部)居然為16.2mH2O!(那么局部損失就是14米多啊) 類似的,水頭損失超大的管?段還有:13--14 ,9--10 等! 不知是何原因使天正算的水損如此之大!!!????? 你們干嗎不用沿程水損的10--20% 來估算局部水損呢? 你們那個當量長度法計算局部水損太過大,不知你們具體怎么
本人在做一個居住小區規劃,請問是不是只要在小區引入管上加裝防污止回閥即可,每懂樓的引入管上要不要再裝止回閥或防污止回閥,另外,污止回閥的水頭失該計多少比較安全?
按照噴淋計算公式:i=0.0000107*V2/d1.如果管徑為0.025m,流速取 2.5m/s L=4m得:i=(0.0000107*6.25/0.008)*4=0.0084mpa我計算的水頭損失如此大,差不多噴淋水流布出來了請假各位前輩多指點
生活給水管網局部水頭損失一般都是按沿程水頭損失的25%~30%估算,但這個估算值包括三通,90彎頭,閘閥等管件的水頭損失嗎?請教各位大俠幫忙解答
現在做小農水項目,提灌站的水泵選型不知道怎么做?希望有做過類似項目的大俠們多多指點?如果有計算過程的表格及選型過程描述,請發我郵箱[email protected],感激不盡!
本人需要做個30畝的微噴帶灌溉設計,以前沒有做過,只是聽別人說好做,但是不知怎么下手。有哪位大俠給予知道或給個設計范本,謝謝!
有一示例:當流量Q=14L/S=0.014m3/s時,求管長l=3500m,外徑*壁厚=194mm*6mm的鋼管的水頭損失。解答是這樣的:通過管道水力計算表查得外徑D194mm的鋼管公稱直徑為DN=175mm,又通過管道水力計算表查的i=0.00415,修正后i=0.79*0.00415,v=0.6m/s。水頭損失h=9.8*i*0.79*3500=112.41kpa。其中的9.8是什么意思,不解,請各位幫忙解答。謝謝。
在計算倒虹管沿程水頭損失時,假設是倒虹管為鋼管,(1)使用公式H=il , i=倒虹管每米水頭損失 , l=倒虹管長度計算時,當坡度i=0.01,L=10m,得到H=0.01*10=0.1m.(2)使用公式Hf=f(Qm/db)L式中:Hf為管道損失,單位為mf:為沿程水頭損失系數,鋼管為6.25×105,m:流量指數,鋼管為1.90,b:管徑指數,鋼管為5.10,Q:流量,單位為m3/h,D:管內徑,單位為mm,L:管長,單位為m計算結果為:Hf=0.00003m請問各位高手為何計算結果差距如此的大,是不是因為倒虹管每米的水頭損失≠坡度?應以哪個公式為準?
各位前輩:我是初入社會的小生,初接觸到水廠設計,按照水力學的計算方法我算出了輸水管道有10多米的沿程水損,不知道對不對求助各位了:資料:管長3180m,流量0.029立方米/秒,PVC管。請大家幫忙算一下沿程水頭損失啊~流速和局部暫時不算!!謝謝拉!!
在滴灌設計中為保證設計均勻度的要求長在支管進口或毛管進口設置穩流三通,關于穩流三通的水頭損失沒有統一的說法。有人認為在穩流三通前后各測一個壓力,二者差值就是其,水頭損失。我認為這種說法不對,因為其有一個條壓功能。你認為對嗎
各位: 目前我在計算過濾系統水頭損失時,砂濾和吸附串連時取水頭損失為8+4米,再加上提升高度,總揚程為20多米吧;反洗時水頭損失取4米,總揚程為12米;沖洗強度取16L/s。但是與壓力罐廠家提供數據如下:過濾時揚程在20米左右,反洗水量為進水水量的2.5倍,反洗揚程取30米,想請教各位究竟該怎么取。
我是做水處理工藝的,因為剛剛畢業,所以在實際的工作中,有太多的問號,比如說水頭損失,和業主或者設計院溝通的時候,人家經常會問你的水頭損失多大,如果過大就不能滿足他的要求,我想問的是為什么要強調水頭損失呢,我只知道能減少池子埋深,從而減少造價,哪位達人能和我詳細說說嗎,先在這里謝謝了。:hug:
三通的速度水頭是以主管的速度來算?還是以支管的速度來算?循環水系統的大管道:比如一個變徑三通,主管直徑是4m,支管直徑是2m,支管流量為主管流量的三分之一,怎么算三通的水頭損失?我已經查到了局部阻力系數,但不知道速度水頭v2/2g怎么算?這個速度v是主管的速度,還是支管的速度?剛參加工作,希望大家多多幫忙。
請問下管件和閥門局部水頭損失的當量長度,根據管材不同的海森威廉系數C有一個修正系數k。消防給水及消火栓系統設計規范中條文說明舉例中,當量長度由C=120的換算成其他管材當量長度時,是除以修正系數k;而自動噴水系統設計規范上說換算時要乘以修正系數。請問到底應該乘還是除呢?
新建加壓泵站 電機:90千瓦 1480轉 ,水泵:40米揚程 500噸/小時 1450轉, 采用變頻器實現恒壓供水 水泵出水管道DN300 管道中心高程-2.814M 出泵房后連接橫向匯管DN1000 匯管長13M 匯管后接DN600管道出站DN600管道中心線高程-1.5米瞬時流量不超過50噸每小時 問為什么泵頭壓力是0.309兆帕 DN600出站管道是0.282兆帕 急待分析賜教
第一次做污水處理,想請教一下各位,各個污水處理構筑物的水頭損失是如何計算確定的?是估值還是經過計算確定的?如果是估值各個構筑物的水頭損失范圍是多少。如果是計算的,具體要算那些位置的水頭損失?請高手指教。PS:曝氣池的水頭損失應該怎么算,是否曝氣池的水頭損失比較大。