現有一工程,需輸送污水至6公里外,地形由低到高,高差約40m,泵的總揚程約70~80m,水量約為70m3/h,請教哈選啥類型的泵好呢?(泵前僅設格柵一座,未設沉砂裝置),謝謝!
有個廟宇,在山上設化糞池有困難.現考慮污水不經化糞池,直接由管網收集至山下集中處理.這種管網,管徑,坡度,檢查井間距等怎么確定??
本帖最后由 lucking 于 2013-2-4 20:43 編輯 我公司要輸送氯離子濃度達20000ppm的污水,或者稱污泥(含水率98%左右),請問哪種類型的泵比較合適,轉子材料或者泵體都有什么要求,合金鋼,304,316,316Ti,316L?或者其他有什么涂層可以推薦,有哪些廠家推薦,歡迎大家積極討論?我咨詢過Seepex的人員,聲稱1.4571即316Ti材質的轉子可以抗氯離子濃度達5000ppm,不知到底如何。還有這么高的氯離子濃度,碳鋼和不銹鋼哪更容易腐蝕?各種材料對氯離子的抗蝕能力如何,歡迎討論?新找到一些關于不銹鋼耐Cl-離子腐蝕的資料,如下:
Hydraulic Design and Management of Wastewater Transport Systems英文原版
本帖最后由 斯派達 于 2015-9-29 17:38 編輯 據我了解,現在在污水處理廠,各印染廠,造紙廠等都有自己的污水處理系統,哪怕是連管網的也得有自己的預處理系統。 在這些工藝當中,每個階段的介質屬性不同,酸減度,溫度,濃度,含固率,雜質等不同,對于輸送泵的要求特別高。 常用的設備有隔膜泵,液壓往復泵,螺桿泵。實際運行當中,對比開來,各有優劣。現在談談常見的一些問題(個人意見) 市場上感覺得用得最多的是螺桿泵,性能相對來說比較穩定。不足的是,流量小,楊程高,壓力是足了,配的電機功率大,能耗也比較大。占地面積比較大。橡膠定子跟萬向節那一段是易損件,后期維護價格不便宜,維修難度也不小。 往復泵,也就是柱塞泵,這個泵需要配一個液壓 站,最容易壞的是柱塞,容易磨損腐蝕。還有一個就是油泵電機聯軸,(好像有的是齒輪連接,容易磨損)容易出問題,有纖維,布條的還容易堵塞。液壓站需要風冷或水冷,維護也比較麻煩,油需要經常換。維修也不便宜。 隔膜泵,是以前常用的,感覺有慢
安徽南方化工泵業有限公司--IHF氟塑料離心泵又添新品--小流量高揚程氟塑料泵解決了大泵小用問題,采用龜甲網孔結構式內襯耐高溫可溶性聚四氟乙烯(PFA)解決了襯氟泵不耐溫度問題。----公司網站:http://www.nfpv.cn 1、用途: IHF氟塑料合金離心泵適用于-20℃~200℃溫度的條件下長期輸送任意濃度的各種酸氧化劑等多種腐蝕性介質,其泵體采用金屬外殼、龜甲網孔結構式內襯氟塑料(F46或PFA)明顯地增強了金屬外殼與襯塑的錨固能力具有防開裂、不起鼓、不脫落等優點,葉輪及泵蓋均采用金屬嵌件外包氟塑料壓制成型。 IHF氟塑料合金離心泵集合了種化工泵優點,具有特強的耐腐蝕性,并具有機械強度高、結構先進、性能可靠、使用維修方便、效率高,節約能源等優點;產品系列共計30多個規格,流量、揚程范圍廣。 IHF氟塑料合金離心泵的耐腐和耐磨性已得到實際使用的證實和廣大用戶的一致認可,目前已被廣泛應用于:化工生產中的腐蝕性介質輸送、離子膜燒堿項目中的氯水廢水處理和加酸工藝、有色金屬冶煉中的電解液輸送、鋼鐵行業中的酸洗工藝及制藥、石油、熱電、電鍍、染料
諸位大俠,偶們公司最近代理了福格申的轉子泵,廠家給的資料里說在取代污水處理廠單螺桿泵上很有優勢,不知污水處理廠在污泥輸送是不是都用單螺桿泵輸運污泥呢?這個產品的特點主要是輸送含固,高粘度的介質有優勢,請大俠指點下。E-MAIL:[email protected],電話0755-26038198,魯生
本文通過總結廣州市大坦沙污水處理廠廠外污水輸送管道多次爆漏和搶修維護的經驗,分析了污水輸送管網爆漏的成因和爆漏現象的特點并對各種管材的污水管爆漏的常見搶修方法和具體施工操作進行了詳細的介紹。1.概述近年來,隨著廣州經濟的發展,城市建設的規模越來越大,城市建設快速向市郊、農村延伸,各種建筑工地在昔日已埋設污水輸送管網的農田耕地、果林郊野上的建筑工地遍地開花。管道老化、污水管網和相關設施被占壓、野蠻施工以及其他各種原因,導致近年來大口徑污水輸送管網爆裂事故頻頻發生,如何防止和快速處理污水輸送管網爆漏問題,已成為各污水廠共同面臨的問題。2.輸送管網爆漏現狀數據及原因分析2.1.污水輸送管網現況概述廣州市大坦沙污水處理廠(下簡稱為大坦沙廠),是廣州市第一家大型城市污水處理廠,設計日處理污水量達55萬噸/日,納污面積達10436公頃,服務人口超過150萬。截至07年12月,大坦沙廠已鋪設的污水管網超過95公里,其中壓力輸送管為15.97公里。廠外共有13座污水提升泵站,其中荔灣泵站、澳口泵站和5#泵站為最終提升泵站,通過壓力輸送管將納污管收集的污
現有兩個污水排放點相距200米左右,要將其中一個排污點的污水用泵輸送到另一個點合并處理,由于現場環境較復雜,管道需拐很多個彎,如此一來水泵揚程將會很高,動力消耗也較大。 我們有個同事提出,可以把最初的管道架高一些,然后管道逐步降低,這樣水泵揚程就只要超過最初的管道高度就可以了,污水會沿著管道自流過去。請教各位,這個方法有沒有人用過?
圖紙簡介: 這是某城市街道壓力污水輸送管線設計圖,圖紙包括:壓力污水輸送管線總平面圖,壓力污水輸送管線剖面圖,污水管道縱斷面圖。 投稿網友: wyhjzx 上傳時間: 2014-07-23
中途提升泵站后一段口徑800的壓力管道,長度3000米,輸送城市污水,漂浮物已經過粗格柵去處,請教各位高手,檢查井間距如何確定,檢查井采用哪種形式,應注意什么問題,請指點,先謝謝了。
污水廠尾水長距離輸送排放入海的一個工程,有幾個問題請教下:1. 中途提升泵站是否需要設格柵?設人工格柵是否可以?2. 尾水流量是否要考慮時變化系數?這關系到管徑與泵站揚程的計算。3. 壓力管道輸送途中有污水匯入時是否對上游污水泵站的流量產生影響?影響有多大?
各位同仁,請問輸送污水用的焊接鋼管內外防腐如何做法?施工驗收規范上的鋼管內外防腐做法應該是用來輸送給水的吧,污水的話鋼管的防腐是參考那本規范呢?
城鎮污水處理廠臭氣收集與輸送設備運行注意事項
《醫療機構水污染物排放標準》中規定總余氯是0.5mg/L,但是在其注1)中有規定接觸池口總余氯量3~10mg/L。這3~10mg/L的總余氯必須要修一個脫氯池來處理嗎?
臭氧是通過哪些途徑來凈化污水的
污水提升泵的使用,解決了很多遠離排水立管和排水條件不好等不具備自流排放污水場所的污水排放問題,美寶污水提升泵在得到越來越多的人青睞的同時,如何選擇污水提升泵成為新的一個問題,污水提升泵選型的基本參數是口徑、流量、揚程、功率、電壓、液體等。 根據排放的流量及輸送的揚程大小和高低選擇合適的污水泵。 1.根據使用場合合理的選用污水泵。例如用于輸送高含沙量的污水,則選用耐磨性較好的污水泵;如用于輸送污水或污物時,則要考慮污水泵的通過大顆粒直徑;如輸送耐腐蝕介質時,則要考慮選用耐腐蝕的泵;如含糞便雜質的污水時,則要考慮選用帶切割功能的污水泵。 2.從節能及滿足使用要求的前提下,選用效率較高的污水泵,選擇的污水泵的參數在額定流量0.7-1.2倍范圍內運行。
污泥是污水處理需要重點處理的物質之一,因為污泥會為其他有害生物的滋生提供場所,還會破壞植物的養分平衡,污染地表和地下水。污泥露天堆放還會發出污泥是介于液體和固體之間的濃稠物,很難通過沉降進行固液分離,污泥處理是對污泥進行減量化、穩定化和無害化處理的過程。常見的污泥處理方法有濃縮、消化、脫水、干燥、焚燒、固化、填埋、堆肥和綜合利用等。污泥濃縮、消化及脫水是目前應用較廣的主要處理方法。污泥濃縮、消化及脫水可有效減少污泥體積、使污泥更加穩定。