剪力墻結構的梁式筏板基礎,門洞下面的暗梁如何設計?我看有的圖紙,暗梁寬度取了“墻寬+2*板厚的有效高度”,不知依據從何而來,是按沖切破壞面定的嗎?
本人第一次作高層,無設計經驗,設計完成后心里沒底,請各位前輩給看看基礎的底板和基礎梁配筋是大還是小? 工程概況:地上十八層剪力墻結構,一層普通地下室,各標準層相同,層高2.90m,總高55m(不含電梯間)。7度0.15g,風壓0.45kn/mxm,三類場地土,天然地基承載力140kpa(粉質粘土),CFG復合地基承載力350KPA,基坑開挖4.3M,底板厚800,C30混凝土。
兩層框架結構,由于上部荷載較大,三千多千牛!采用筏板基礎!在JCCD中若不設肋梁可以算出柱對板的沖切是否滿足,一般情況不設好象都不滿足,除非板做的很厚,那樣很不經濟!現在加入肋梁后,JCCD就不能算沖切是否滿足了。也就是說軟件不能識別肋梁對抗沖切有提高作用!不知道是我沒找到還是軟件問題?還有,肋梁的截面尺寸由什么決定呢?怎么知道肋梁取多高才能滿足抗沖切,用什么理論算的?大家一起來談論下!呵呵!
如題,天然基礎,板式筏板基礎設置暗梁可否取消。
遇到幾個問題:1、一樁一柱的筏板,沖切為何會紅?不理解pkpm;2、可否不建抗浮模型,有什么插件可以取得柱的抗浮軸力不?知道的兄弟姐妹們指點下,謝謝了!![ 本帖最后由 zzl9105 于 2012-4-30 18:22 編輯 ]
我們的基礎時筏板基礎,高跨是1.5M,低跨的是3.5M,四周有梁,中間沒有梁,我想請問這種基礎是屬于平板式還是屬于梁板式的,另外在有梁的部位,筏板端部鋼筋的構造是怎樣的
問題補充:(1)筏板基礎邊畫到哪個位置,需要覆蓋基礎梁和承臺的位置嗎?個人理解:基礎梁類似KL,樁承臺類似柱,根據扣減關系,只要將結構樓面板畫至梁邊就行(可以相交也可以不想交,只要沒有孔洞就行),筏板基礎也是這個道理。這樣理解正確嗎?(2)在防水板說明中的第2條:未特殊標注的板配筋為雙層雙向?12@150。但是第3條:圖中長度方向板帶鋼筋頂筋、底筋均為?14@150。這個是不是類似于樓面結構板,鋼筋不是同直徑通長的,局部是直徑12和14搭接起來的,在筏板中如何處理?
平板式筏板基礎,如下所示
高層建筑平板式筏基設計時,一般在門洞口下都設置暗梁,但有結構總工認為筏板厚度很大,不會在洞口局部產生抗彎問題,洞口暗梁完全沒必要設置,而且也沒有相關規范給予明確規定,請各位同仁發表一下自己的看法!
筏板或梁板基礎有外包柔性防水時裂縫如何控制?如由強度控制裂縫會很大如由裂縫控制配筋會太多甲方要求經濟指標月來越嚴另據很多資料參考基礎底板中鋼筋應力很小<50也就是說計算裂縫并不準確大伙討論一下如何考慮裂縫問題?謝謝
我下載好幾個.都是缺少卷,有沒有一個完整的啊.我這網速慢,好不容易下完,總是缺少東西.弄了半天也沒有個完整的.這不是忽悠人嗎?盡是缺胳膊掉腿沒有一個完整的
最近做的七層磚混,片筏梁板式基礎,施工單位問暗梁的上部鋼筋與筏板的上網鋼筋交叉時,誰在上面!個人認為,此暗梁是構造做法,為了保證板受力合理,板筋應在上!不知各位大蝦有何看法!另外,在做梁板式基礎時,需不需要全部設置墻下梁,以住宅為例,是不是只用外墻和單元分戶墻設置高出筏板400左右的地梁?內墻不設置時,各地方的審圖好過嗎?懇請大家不吝賜教!謝謝
大家好,我最近代表甲方審查了設計院的圖紙,結構是4曾框架結構,柱距是8米。地基承載力是160,采用的基礎是梁板式筏板基礎,地梁高1200,柱子截面是900*900,可是設計院很有理由,不給改圖,請大家幫忙分析一下,是不是條基就可以解決?
請問,筏板基礎有最小配筋率要求嗎?是按一般受彎構件一樣算嗎?基礎的砼等級能比與之相連的墻,柱的砼等級低一個或2個級別嗎?
:) 大家好,本人在做六層砌體結構時,由于所在地區土質不好,承載力低,故采用了筏板基礎.1.在進行沉降計算時,發現土的壓縮模量比較小,第一次輸入地質資料,采用完全柔性假定,得出的平均沉降量為133mm.然后我又用手算了一下,取了幾個點,用的是分層總和法,得出的數據在60,70左右,為什么電算和手算的結果會有這么大差距?2.我想考慮基礎的剛度再進行電算一下,怎樣根據完全柔性得出的筏板沉降值,反算出地基剛度值?3.大家討論一下,進行筏板基礎沉降計算時,大家都采用什么方法?是電算還是手算?電算采用的什么方法?:)
我們正在施工一個17層的剪力墻結構,基礎是筏板基礎,并設有暗梁,那么暗梁怎么施工,板面的鋼筋用在暗梁邊5公分開始布置嗎?[ 本帖最后由 vince.carter 于 2010-8-9 12:34 編輯 ]
大家好!我是新手,才到甲方項目部實習了幾個月,現在在一宿舍區建設上有些問題想請教下大家,可能有些比較膚淺,但我確實不太懂,望多多賜教,感激不盡!我貼些圖片出來,問題我附在圖片里了。施工圖在附近RAR里了。(總的說來問題就是這些施工環節里,我如何控制好施工方的施工質量,尤其是鋼筋的施工)
框架多層帶1層地下室,持力層卵石層,400KPASATWE-8計算 生成傳給基礎的剛度,輸入地堪資料,然后交換輸入,到最后一步生成彈性地基梁數據時,卡藍條了。我特意建了個規則的簡單模型試驗,依然卡藍條。小弟非常疑惑,求助~!我的QQ 117370022[ 本帖最后由 wangzi0911 于 2012-2-14 00:08 編輯 ]
本人第一次做梁筏基礎,不知道在輸入地梁的時候,是不是上面有墻就需要加一根地梁還是只是需要主梁就夠了?可能說的有點糊,我舉個列子如下上所示,圈起來的是最底層地下室的水池之間的剪力墻,我不知道在做梁伐基礎的時候,這個剪力墻下面的梁是不是也要做的,因為我自己下了一些梁伐的圖來看,地梁只是布置在柱子之間,這種次梁沒有表達出來,各位有知道做梁伐的時候這種次梁需要在模型里面建進去么?