預應力混凝土技術的應用
建筑施工中預應力混凝土的應用 論文欄目:建筑施工論文 1預應力混凝土技術介紹預應力混凝土技術就是對鋼筋預先施加一定的拉力,然后澆筑混凝土,在混凝土終凝后利用鋼筋的回縮力會在鋼筋混凝土構件內部形成壓力,使混凝土的受拉區預先受壓,以防止裂縫的過早出現和推遲混凝土裂縫的發展,在預應力混凝土中,被施加預應力的材料通常為高強度鋼筋或鋼絞線,預應力混凝土技術很好的利用了混凝土較大的抗壓強度和鋼筋較大的抗拉強度,具有強度高、剛度大、降低自重、節省材料、抗裂性好等優點,尤其適合用在大體積混凝土以及大跨度結構中。但預應力混凝土工藝較為復雜,需要專門的設備,并且對操作人員的技術水平要求很高,因此在施工過程中的質量控制就顯得格外重要。2預應力混凝土的類型2.1有粘接預應力混凝土和無粘接預應力混凝土有粘接預應力混凝土就是通過混凝土對鋼筋的握裹力將
1前言 科學發展日新月異,人們對材料的充分利用及耐久性等方面也提出了更高的要求。鋼筋混凝土結構雖然提高了混凝土抗拉強度,但仍存在著開裂等問題。而采用高性能材料、現代設計理論和先進施工工藝設計的預應力混凝土結構有效解決了這一問題,此結構不僅具有跨度大、受力性能好、耐久性高、輕巧美觀等優點,而且較為經濟節能。因此,預應力混凝土結構是高層、大跨度及大空間、重載、特種結構中不可缺少的結構型式之一[1]。 2預應力混凝土結構國內外發展情況 美國工程師杰克遜(P.H.Jackson)和德國的道克林(C.E.W.Dochring)先后于1856年和1888年將預應力技術應用于混凝土結構,由于采用低強度鋼筋產生的有效預應力與錨固損失和混凝土收縮徐變產生的損失幾乎相等,這次應用并不成功[2]。1908年,美國的斯坦納(C.R.Steiner)提出收縮徐變發生后,再張拉預應力筋;美國的狄爾(R. E.Dill)采用帶有涂層的預應力筋來避免混凝土與預應力筋間的粘結,因未解決根
大家好,我計算一個大跨度結構,梁截面600x1300現在支座處配1625和預應力3-7s15.2,配筋率2.79%超筋了,建筑凈空有要求不能加高梁,柱子截面受限制不能加寬梁,能不能采用加掖的辦法呢,但是加掖長度不到凈空的1/3不知道能否可以,小妹在這里求助各位大俠出手相救!!!!
很好的書
ANSYS有關預應力混凝土的項目
論文簡介:本文分別從體內有粘結、緩粘結、體內無粘結緩粘結以及體外無粘結四個方面,回顧了預應力混凝土技術的發展歷史及國內外的研究概況,介紹了國內外的研究 投稿網友:sixishangao 上傳時間: 2013-04-20
混凝土憑借其優質的力學性能與耐久性,在各種土木工程中,都有廣泛的應用。混凝土具有較高的抗壓強度,而抗拉強度卻較低,在實際工程中,易受拉導致開裂。為避免混凝土因拉應力過高而開裂退出工作,施加預應力形成預應力混凝土構件,有效提高混凝土抗裂性能,已成為大跨徑梁主要采用的形式。 預應力混凝土梁隨著使用年限的上升,由于前期設計、施工的缺陷以及荷載的不斷增加,同樣也會產生病害。如今預應力混凝土梁病害發生正呈現上升趨勢,應當引起重視。 預應力混凝土梁病害影響 與常規混凝土
老朱的文章《預應力混凝土管樁的受力分析及應用建議》
一、概述 后張預應力混凝土結構中,預應力筋的腐蝕大部分是由于施工和混合料配制不好的結果,配合比是影響混凝土內在質量的一個主要因素,配合比是否合理,直接影響到灰漿強度和灌注密實度是否達到預定的設計要求。傳統的灌漿手段是壓力灌漿,漿體本身和施工工藝帶有一定的局限性,主要表現為:灌入的漿體中常會含有氣泡,當混合料硬化后,存積氣泡處會變為孔隙,成滲透雨水的聚積地,這些水可能含有有害成分,易造成構件的腐蝕;同時,在北方嚴寒的地區,由于溫度低,這些水會結成冰,可能會脹裂構件,造成嚴重的后果;另外,水泥漿容易離析、析水,干硬后收縮,析水會產生孔隙,致使強度不夠,粘結不好,為工程留下了隱患。采用壓力灌漿的英國Ynys-Gwas大橋就因為預應力筋被腐蝕而倒塌,事后的調查研究表明,該橋預應力筋的腐蝕與漿體材料、施工方法有較大的關系。目前,預應力混凝土結構中有平直束、彎束、U形束的布筋方法,為了防止預應力筋被腐蝕,提高結構的安全度和耐久性,確保工程質量,目前國外尤
1 概述 振動器是利用激振裝置產生振動,并將振動通過預制模板傳給混凝土使其密實的設備。混凝土振動器工作時,使混凝土內部顆粒之間的內摩擦力和黏著力急劇減小,混凝土呈重質液體狀態,骨料相互滑動并重新排列,骨料之間的空隙被砂漿填充,氣泡被擠出,從而達到密實的效果。最早出現的振動器是風動柱塞式,繼之生產電動偏心式。20世紀30年代有了行星滾錐高頻振動原理; 20世紀50年代末,電動行星滾錐型高頻插入式振動器得到普及。 振動器按工作方式分為插入式(內部)、附著式(外部)和平板式(表面);按動力分為電動式、風動式、氣動式、內燃式和液壓式;按振動頻率分為中頻、高頻和復頻式;按激振原理分為偏心式、行星式、往復式和電磁式等。振動器的基本技術參數是:振動頻率、振幅、激振力和結構尺
以重慶市渝中區法院審判大廳預應力梁為例,系統地介紹利用預應力混凝土結構荷載平衡法計算部分預應力混凝土框架梁的計算內容和計算步驟。 審判大廳為16.8m X 16.8m,因層高限制,要求梁高最好不超過950mm。故此工程屋面大梁采用預應力混凝土結構。并采用預應力混凝土荷載平衡法計算。 荷載平衡法是把預加應力看作用于平衡(抵消)構件上的某些荷載。構件上某些荷載被平衡掉之后,連同預應力筋一起在以后所有彈性范圍內的算中都以不考慮他們的存在。這樣,可以簡化預應力混凝土結構的設計和分析。對于靜定結構,其優越性并不明顯,在處理超靜定結構體系時,無論在計算及直觀認識方面都具有明顯的優越性。 預應力混凝土結構荷載平衡法為美籍華人林同炎教授所創,主要用于復雜的預應力混凝土結構計算。其概念清晰,方法簡便,在對預應力混凝土結構的分析與計算中起著重要的作用。 荷載平衡法是把預應力鋼絲束的作用看作是直接抵抗荷載,用鋼絲束對橫梁產生的向上壓力去平衡掉一部分重力,通常這部分重力包括結構自重+30%-60%的活荷載,此時鋼絲束張力的合力通過孔道中心,對鋼絲束兩端點連線的力矩正好平
預應力鋼骨混凝土梁工程應用及施工監測分析
請問預應力混凝土T形梁的翼緣怎么取???是按照普通混凝土的一樣取嗎?但如果是這樣的話,由于預應力跨度很大,致使其翼緣也很大。例如(18m+18m)×6m的預應力混凝土梁,取計算跨度的三分之一就有6000mm,而取肋梁凈跨也差不多有6000了。我也不知我以上理解是不是錯了。請高手幫忙分析下謝謝!!!
美國預應力混凝土電桿標準
上傳一本書預應力混凝土結構 (林同炎著) 吐血part1
現張法預應力混凝土管樁
環形預應力混凝土電桿.pdf