建筑1照明設計規范GB50034-2004。CHM清楚版 1/2
一、 潔凈廠房照度的確定和光源的選擇潔凈廠房一般為大柱網、大跨度、大空間、無采光窗的密閉廠房,《潔凈廠房設計規范》GB50073-2001中對采光窗潔凈廠房的照度值有明確規定(見該規范中的表9.2.3),并規定,無采光窗潔凈區混合照明中的一般照明,不低于200 1x,比GBJ73-84中的150 1x提高了一級。國際照明委員會(CIE)“室內照明指南”規定,無窗廠房的照度最低不能小于500 1x。根據我國現有的電力水平,我國人工照明照度標準普遍比歐、美等國家低,實際上最近一些中外合資和國外獨資的潔凈廠房照度遠高于2001x,達到300~500 1x。目前國家正在制定《工業和民用建筑照明設計標準》,新規范中的照度標準將有較大的提高。不過考慮到生產車間的明暗適應,潔凈廠房的走道、休息室的照度與工作是的照度等級不能相差太大,一般相差1~2個等級較合適,但最低不能低于100 1x。有窗潔凈廠房的標準與普通生產廠房一樣按現行國家標準《工業企業照明設計標準》GB50034-92執行。不同的潔凈工業廠房照度按工藝要求的不同也有較大的差異,如顯像管工廠的電子槍裝
請教各位:在做道路照明時執行的規范應該是哪個?是不是按照如下劃分: 公路:公路照明技術條件(JT/T 367-1997) 城市道路:城市道路照明設計標準(CJJ 45-91) 。 不知道有沒有規范啊,GB的規范。
哪位好心人能給俺一份《體育建筑設計規范》JGJ31?剛接了個學校體育館(籃球館),以前沒做過。缺少相關規范和圖紙。到下載中心淘了半天,只找到幾份相關圖紙,但覺得不夠詳細。哪位大俠能幫幫忙?先行謝過!!!
《公路隧道通風照明設計規范》這個規范找了N久才找到的,和大家一起分享一下。
1999公路隧道通風照明設計規范
公路隧道通風照明設計規范.pdf
建筑給水排水設計規范GB50015-2003
網易建筑推出建筑消防設計系列站中站http://co.163.com/forum/content/1689_344235_1.htm為方便廣大朋友們設計工作,現將建筑消防設計所需的規范與標準總結一下,如有疏漏,希望朋友們補充:■《建筑設計防火規范》適用于下列新建、擴建和改建的工業與民用建筑1 九層及九層以下的住宅(包括底層設置商業服務網點的住宅)和建筑高度不超過24米的其他民用建筑以及建筑高度超過24米的單層公共建筑;2 單層、多層工業建筑和高層工業建筑;3 地下民用建筑不適用于炸藥廠(庫)、花炮廠(庫)、無窗廠房、人民防空工程、地下鐵道及其他非民用建筑、煉油廠和石油化工廠的生產區。本站下載:05年版最新《建筑設計防火規范》報批稿 http://co.163.com/forum/content/1688_314520_1.htm建筑設計防火規范 http://co.163.com/forum/content/1698_228054_1.htm 建筑設計防火規范(200
在《劇場建筑設計規范》的封面有兩行編號,第一行為:JGJ57-2000,第二行為:J67-2001,請問第二行是什么意思?謝謝!
石油化工裝置照明設計規范
公路隧道通風照明設計規范 詳細信息請留意以下鏈接:公路
民用建筑電氣設計規范之電氣照明(圖) 2008-8-18 15:25:08 來源:阿拉丁照明網瀏覽量:1129次 網友評論:3 條 摘要:在進行照明設計時,應根據視覺要求、作業性質和環境條件,通過對光源和燈具的選擇和配置,使工作區或空間具備合理的照度和顯色性,適宜的亮度分布以及舒適的視覺環境。 分頁導航: 民用建筑電氣設計規范之電氣照明(圖) 節選《民用建筑電氣設計規范》: 10.1 一般規定 10.1.1 在進行照明設計時,應根據視覺要求、作業性質和環境條件,通過對光源和燈具的選擇和配置,使工作區或空間具備合理的照度和顯色性,適宜的亮度分布以及舒適的視覺環境。 10.1.2 在確定照明方案時,應考慮不同類型建筑對照明的特殊要求,處理好電氣照明與天然采光的關系;采用高光效光源、燈具與追求照明效果的關系;合理使用建設資金與采用高性能標準光源燈具等技術經濟效益的關系。 10.1.3 電氣照明設計應考慮下列要素
現在做一個香港的電廠的脫硫項目香港那邊的照明標準和國內又不一樣我想那位大俠有 本人感激涕零或告訴我到那找 我都找了好久都沒有找到謝謝~~
各位同行好:民用建筑電氣設計規范JGJ16-2009實施已經一年了,其中關于應急照明(疏散及備用)配電的規范要求本人一直沒弄明白究竟應該怎么進行配電設計,其一:一、二類高層建筑應急照明燈箱設置是否完全按照規范的要求設置?對于普通公建尚還可以,一、二類高層住宅呢?其二:備用電源采用自啟動柴油發動機時,一般情況發電機15秒啟動,而應急照明燈的切換時間為5秒,中間的10秒差如何解決?望高手指點,不勝感謝! 愿進行設計探討的同行可加我QQ號:1018881809
電廠照明設計改造方案和具體規范如下:1、首先電廠照明設計改造方案負責人要制定詳細的改造方案。包括線路設計,敷設方式,燈具防護等級和防爆等級等。2、戶內、戶外燈具必須做到防水、防塵、防震三大要求,制氫站、油泵房、蓄電池室等需要防爆防腐的場所在達到防水、防塵、防震三大要求的前提下,還要做到防腐、防爆或耐高溫的標準。電廠照明夜景圖3、必須選用技術和工藝成熟先進的燈具生產廠家,并經過多年連續運行實踐證明是成熟、安全、可靠的優質照明燈具。4、燈具的維護也是重點之一,所以在合同條款中應寫明燈具的維護期限。5、供應商購買的所有附件和設備,除應符合相應的標準規范或法規的最新版本和其修正本的要求外,還必須標有本廠商的品牌標簽
新版-宿舍建筑設計規范
建筑內部裝修設計規范及宣貫
建筑抗震設計規范局部修