本工程由生產車間、動力車間、堆場等組成,生產車間采用排架結構,動力車間采用鋼筋砼框架結構,其中生產車間上部為鋼屋架,單層局部四層,建筑面積約10125m2,建筑高度16.72m;動力車間建筑面積200.5 m2,建筑高度
各位同仁,大家好!前一段時間我在論壇上,發表了一些我公司新建工廠進展的一些圖片,現在圖紙設計完成。但是我在審圖時,對設計院設計的廠房地面做法存在異議,覺得太保守,現拋出來,希望大家給出一些好的建議,謝謝了!對了地面承重荷載5t/m2和10t/m2。地面做法:1、素土分層夯實 2、300厚級配碎石灌漿壓實抹平 3、70厚C15混凝土墊層,隨打隨抹光 4、180厚C30混凝土,隨打隨抹光,內配二級10@150單層雙向鋼筋 5、初凝時加非金屬耐磨骨料,機械磨光。
本帖最后由 一人一心 于 2016-11-15 10:05 編輯 廠房由于地平面比公路低大約1米,所以下雨天整個廠區淹水深度在60公分左右,因此,必須對整個廠房的排水系統進行改建,請問有何好的處理方法<
本帖最后由 愛琢磨 于 2016-5-31 12:35 編輯 想把一個房間,改成廠房。把地面打了一個洞,發現原來地基的混凝土只有6公分厚。該廠房將會放置6噸的設備(占地面積4平米)。在放置位置會設置預埋件支持設備,以防止塌陷。設備是靠叉車運進來的。叉車+設備總重會到16噸。今后偶爾(每年5次)可能會有8噸的卡車開進來。
我二層廠房。活荷載3。0KN/M2,廠房長70米寬40米,現準備放條電鍍槽總長50米,寬0。8米,水深1。2米,行嗎?望高人指點
廠房年后準備做地坪,施工做法如下:素土夯實、120厚碎石、80厚C15砼、20厚1:2水泥砂漿。廠房面積約2800平方,為單純鋼結構廠房,基礎為獨立承臺與地梁,基礎施工時基礎開挖深度為1.8m,土方回填時一次性回填到位,為分層夯實(開挖土層皆為老黃土),承臺與基礎地梁部位皆人工打夯,振動壓路機壓實,但雨后下降明顯。請問在做地坪前還有什么好的補救措施可以讓以上部位能密實一些。請各位指點。
圖紙簡介: 本工程空調機房設計:冬季系統為廠房、辦公樓供暖,夏季系統為廠房、辦公樓制冷。本工程空調機房設計2臺土壤源熱泵機組用于空調系統,單臺制冷量1466KW,制熱量1593KW。空調機房內空調冷,熱水管,軟化水水管大于或等于DN50的采用無縫鋼管,小于DN50的采用焊接鋼管。自來水管采用PP-R管。DN>32MM,法蘭連接.DN<32MM,內螺紋連接。地熱換熱器管材采用高密度聚已烯(HDPE)管,聚已烯(HDPE)管道的施工及安裝詳見<<聚已烯燃氣管道工程技術規范>>CJJ63-95。圖紙包含:設計說明、空調機房工藝流程圖、機房設備基礎平面圖 、空調側分水器接管圖、室外井小室大樣圖等。
工業廠房地基處理測驗分析 論文欄目:建筑施工論文 某工程工業廠房地基土主要由粉土和粉質黏土組成。對于該工業廠房組來講,由于荷載較大,天然地基難以滿足建筑物要求,需進行處理,本次地基處理形式選擇鋼筋混凝土預制方樁。通過本次試驗工作達到以下目的:a)選擇經濟、合理、可行的地基處理方式。b)通過本次試驗獲得地基處理設計的技術和經濟分析資料,明確地基處理施工中的技術問題,為地基優化設計提供依據。c)為設計提供施工階段所必需的設計參數。1工程地質條件1.1地層概況本次勘探揭露地層為第四系全新統沖洪積地層(Q4al+pl)、第四系中更新統地層(Q2l)混姜結石,夾粉細砂層,厚約40.0m。根據廠區工程地質鉆探和原位測試及室內試驗情況,將場地53.0m深度范圍內巖土層劃分為2個大層8個亞層。1.2地下水場地內在勘探深度范圍內地下水類型為孔隙潛水,地下水位埋深2.8~3.3m之間,相應標高在903.
請各位高手幫忙:老房,地面低出院子外的路面1.5米,低于公共排污管道1.2米。這樣直接接管道只會倒流進院子,如果鋪設正常的排污管道該如何處理。拜謝了。
在裝修的過程中,人們對于廚房的裝修會格外的重視,因為廚房多油多水,地面濕滑,很容易摔傷。然而很多業主選材料時,只想要如何把廚房裝修的更為漂亮,而往往忽略了所選的裝修材料是否防滑,雖然在買瓷磚的時候很多賣家都宣傳自己的瓷磚是防滑的,但是實際上一旦有了水,尤其是油的話防滑效果就變差了。因此,對于地面做防滑處理還是非常有必要做的。
地坪自下而上做法為壓實土層、級配碎石、砼墊層、防潮層、保護層、配筋地面(10@200雙層雙向)、找平層、環氧地面,請問配筋地面檢驗批應該改主體結構分部-混凝土子分部來做 ,還是按照裝飾裝修分部、地面子分部來做,應該是哪張表呢?
咨詢各位大哥什么基礎形式更好?
廚房地面的施工包括主要包括管道的鋪設、地磚鋪設、地漏安裝,這三項施工是廚房裝修的基礎施工。廚房的給水排水能否通暢,櫥柜、水槽、龍頭能否正常使用,就要靠良好的基礎施工了。
圖紙簡介: 本圖為廠房地腳標準錨栓大樣圖 Q235B、Q345等各種規格各種尺寸均有!僅供參考 投稿網友: dayixiu 上傳時間: 2014-01-07
在《水電站廠房設計規范》中,廠房地基面上的法向應力,采用下列公式:有誰知道Jx、Jy要怎么計算的?除了用手算,還有沒有別的計算方法?
在設計紡織廠房的過程中,我們是用水磨石設計的地溝面層,可是施工單位提出,水磨石施工起來非常不方便,而且做的質量也無法保證(尤其是地溝的天花板方向),可是不做水磨石且施工不到位的話,在突起的地方會掛上很多的棉花絮條,這樣就會減小地溝的尺寸,非常頭痛啊,大家又遇到這樣的問題嗎?是怎樣解決的呢????
一座18層高的樓房,現已建到10層左右,發現一層地面被切割了,切割的地方寬約80cm,貫穿一樓南北方向,現用板子和鋼筋弄好,但沒有澆筑混凝土,欲求解答
我現在手里有一個廠房基礎位置坐落在, 強風化巖上, 由于基礎開挖較難,想來求助壇子里的前輩們,現在想在強風化巖上直接施工基礎 ,也就是平地起 。這個可以嗎,其實,我自己感覺不是很妥當,心里沒底啊,主要怕巖石會風化,到時就完蛋了。 請專家給我講講,謝謝!我就是不想挖基礎,各位鋼結構朋友們有什么好的處理方案嗎?請各位大俠們施以援手,給點點子我,小弟不勝感激。
圖紙簡介: 本設計為某廠房地基坑式靜壓樁加固和天車軌道調平工程。天車軌道調平是本設計的亮點,采用鋼馬鐙進行軌道調平。圖紙內容包括:加固設計說明,煤堆場地基基礎加固平面圖,廠房加固剖面圖,地基基礎靜壓樁加固詳圖,吊車梁軌道調整檢修圖。 投稿網友: dable2005