最近接到一個項目,是一個潤滑油調配廠。有一個5000平米的倉庫,凈高13米,單排貨架倉庫,貨架高8米,每層2米。根據新版的自噴規范,應該設置泡沫-水聯動的噴淋系統,但是沒有具體的設計參數。如按照低倍數泡沫規范,就該設置泡沫雨淋系統。我有些疑惑,希望有經驗的朋友們幫我處處主意,應該怎么考慮,有些什么應該注意的。謝謝啦:)
籠統的發一些冷庫圖片,有高溫有低溫的。以鋼結構的多點各個沒有仔細說明 各項工程是什么樣的。只是把這一段工程上的圖,發點上來。有的拍的時候是施工中,有些細節沒處理好,請理解。并非是最終的工程。如有疑問 QQ:332444767
一個戊類倉庫 面積約4000平方米 高6米我采用的是250w金鹵燈 照度按照200 LX內部有甲方的用電設備,所以預留了個配電箱同時我也把照明配電箱放在倉庫內了,在每個電動門旁邊我還給留了個小配電箱。圖紙審查給我提類2個意見 一、倉庫設計。一般的1:庫內不應設動力、照明配電箱。2:庫內照明不應采用超過100w大氣體放電燈。這個意見看的我真糊涂“一般的”“不應”。 到底能不能設配電箱和用250w燈??我看了《倉庫防火安全管理規則》 第三十八條 儲存丙類固體物品的庫房,不準使用碘鎢燈和超過六十瓦以上的白熾燈等高溫照明燈具。當使用日光燈等低溫照明燈具和其他防燃型照明燈具時,應當對鎮流器采取隔熱、散熱等防火保護措施,確保安全。 說的是丙類倉庫,這個工程是戊類的,應該可以使用60W以上的燈具吧,再說層高6米,日光燈怎么夠?=====另:現在的圖審怎么都那么懶,只要一看圖
圖紙簡介: 鋼結構圖紙,節點大樣,焊接符號,螺栓連接等,總說明,鋼材材質 投稿網友: w774903875 上傳時間: 2014-01-25
包括通風、采暖
使用zdm軟件制作的三維深蓄下庫圖片
歡迎大家參觀
卷煙廠成品倉庫采用什么滅火系統?梁地面距離頂板大約1米多,成品煙堆放高度不超過2.5m,沒有貨架 ,通風管寬度不到1.2m(最大處0.8m)。
成品倉庫建筑高度8m,建筑面積7000平方米,防火分區三個,面積均小于3000,耐火等級為二級,火災危險性分類為丙類,是否要設置自動噴水系統啊?
在附件里 僅供參考
放成品酒的倉庫應該做什么自噴系統?成品酒為白酒,大于52度。面積有4000平方米。本人才剛開始做設計,求各位長輩多多指教。
制漿造紙車間成品倉庫建筑的室內消火栓設計流量如何確定? 該建筑建筑高度22米。防火分區一、四是造紙車間,防火分區二、三是成品倉庫;防火分區一、二、三的層高均為6米,防火分區四的層高為16米。火災危險性為丙類,建筑耐火等級二級。則造紙車間體積7501*(6 16)=165022m3,成品倉庫體積(1989 1755)*6=22464m3,總體積187486m3。 下面確定該建筑消火栓設計流量的方法對嗎? 整個建筑按倉庫定性,體積大于5000,取室內消火栓設計流量為25L/s;整個建筑按倉庫定性,體積大于50000,取室外消火栓設計流量為45L/s。 附圖:
物流倉儲倉庫,磁力線安裝在貨架中間,每條巷道與地坪伸縮縫垂直交叉,影響叉車使用;計劃把伸縮縫挖出來,能從圖片看出伸縮縫整體結構嗎?施工圖紙找不到了,開挖會不會有影響?工程量大不大?
陵川縣生命之水
圖紙簡介: 山東福貞金屬包裝有限公司成品倉庫網架結構倉庫結構施工圖6張,含設計說明、基礎平面布置圖、軸柱間支撐布置圖、車間地腳錨栓布置圖、屋面檁條,拉條,隅撐布置圖、屋面支撐,剛架結構布置圖、軸墻架結構布置圖、剖面圖及大樣圖。 投稿網友: chinaren780000
這種情況規范沒有明確的行還是不行,但是既然這兩者之間給出了防火間距的要求,意思就是不能或者是就算你實在要做,兩者從嚴要求,哪個嚴就執行哪個的要求,實際生活中有好多廠區可能會有這樣車間和倉庫放一起的,但那時表象,可能是通過專家論證的,也可能是私自改的,沒有可比性,實際設計的時候都是分開的。