各位前輩,圖片中的大頭柱如何建模?可以在柱上兩側挑梁模擬么
請問一下單層工業廠房柱的模板圖畫的是柱的圖,這里模板的意思應該是所有的柱都是這樣的形狀嗎?還是指柱澆注時用的模板的圖?。恐x謝!
正在做單層混凝土柱排架廠房,因為以前沒作過,有一些問題不太明白,想請教請教大家:1.關于《抗震規范》中“同非抗震設計”的理解 抗規在抗震構造布置中(如表9.1.18,9.1.19中)多處提到”同非抗震設計“,但是我在規范中又沒有找到何處提到非抗震設計怎么處理,是不是在別的規范上?2.《鋼規》中的位移限制 規范中沒有關于單層排架廠房位移的限制,只有在《鋼規》附錄A.2中框架結構的位移中提到廠房柱的位移。如果是A7以下的普通吊車是不是按風荷載作用下的位移控制,這樣排架就是一種特殊的框架,還是有別的考慮方法?3.柱的計算長度系數PKPM的結果與《混規》7.3.11有吊車房屋柱的計算長度系數相差甚遠,是否需要按該條進行修正。4.按空間計算輸入吊車后,SATWE計算后在其計算結果的第13項為何打不開,PKPM是否考慮了吊車,在何處體現?
正??癸L(fēng)桁架與吊車梁相連。我這個工程吊車梁標高較高,中間標高處還有一道參觀走道,所以準備加一道抗風桁架,兼做走道,但是桁架寬度超過廠房柱范圍。請問如何連接較好?
現在有一個廠房,吊車10t,軌頂標高12m,做現澆柱,截面怎么???也要按照構造手冊上面取高度1/14Ht,寬度1/25Hl么?
混凝土柱和鋼屋架是通過什么連接的啊,不懂,求教,不是鋼梁,是桁架,它們的連接節點是怎么設計的呀,需不需要一端做成滑動支座,所有構件都是預制的,求專業人士指點
本人現在做一個單層工業廠房,吊車重10噸,跨度18米。柱網尺寸為6x18米的。屋蓋為輕鋼結構。吊車軌道標高8.5米。我取柱截面尺寸600x800。甲方說截面太大。請問各位大俠,這種工程的柱截面取多少比較合理。另外哪有這種截面的規定嗎?謝謝各位大俠的幫助。在下不勝感激!謝謝。
詳細的砼柱鋼屋蓋設計圖紙
現有一新建工程,兩排平行建筑相距30m,其中一邊是混凝土框架房屋,一邊是帶吊車輕鋼廠房;現甲方想在利用之間的30m的空間,利用兩邊的混凝土柱子和鋼柱,設置鋼屋架和10噸吊車一臺;個人覺得不妥當,卻找不出什么依據,請各位高手指點一下:這樣做是否有什么依據,或者有什么依據不能這樣做,這樣做有什么不利的地方.
某工業廠房施工現場預制柱制作全過程,有照片和文字描述,希望大家多多跟帖,互相交流學習!
現在設計一棟 混凝土柱輕鋼屋面廠房檐口高度10m,要求在倉庫內堆載化工原料(磷石膏,重度為26KN/立方米),堆載高度4m甲方希望采用底部2m左右澆筑混凝土墻,墻端與排架柱連接,上面采用24墻水泥磚砌筑請教各位有相關設計經驗的網友,這樣的做法是否可取,怎樣設計合理安全,怎樣計算呢,我沒搞過有點頭痛~
本帖最后由 mingguoyong 于 2015-4-8 08:10 編輯 1、單層排架廠房設計,用PK計算排架平面內柱的配筋,垂直于排架柱方向柱的配筋怎么計算?2、廠房維護墻,工程設計中當墻高超過多少米時設置連系梁(梁頂砌體荷載傳給連系梁,連系梁再把荷載轉給柱上牛腿),低于多少米時不用設置連系梁僅適當設置圈梁即可?以上兩個問題求教各位,盼同行賜教。
混凝土柱輕鋼屋面廠房設計圖
重型格構柱鋼結構廠房結構
圖紙簡介: 某相鄰建筑增加廠房,相鄰建筑間基礎的處理。磚混結構過梁表選用。鋼屋架布置。 投稿網友: asdfzxc 上傳時間: 2013-08-21
如題,混凝土柱、鋼屋架的單層廠房用pkpm哪個模塊建模?用sts的話,混凝土柱的配筋除了手算是否可以導入pk計算?用pk計算,鋼屋架在sts建模?
關于混凝土柱單層廠房的問題,請指教 混凝土柱400*600,柱高9m,輕鋼屋面,24m跨,120*24,6米柱距,無吊車,酒廠,恒0.4,活0.3,風0.55,想不好鋼梁還是用鋼屋架。軟土地基,局部有暗浜,基礎用樁基,廠房中有50kn的堆載。我是新手,請多指導。如果用鋼梁,柱子和外墻的關系怎么樣,內嵌可以嗎?另外想知道設計中要有什么注意的? 另外,選用輕鋼屋面鋼梁,輕鋼屋面鋼屋架,混凝土屋面+預應力混凝土屋架這三種到底只是成本差距,還是別的什么原因。 謝謝
小弟在廣東工作,這里做的大跨度廠房一般都是用混凝土柱,鋼結構屋蓋,計算模型用STS,做門式剛架計算。混凝土結構部分用SATW計算,模擬建模,在建鋼屋蓋時,梁與柱定為鉸接,不知這樣建模對否。