混凝土排水管道基礎及接口04S516
混凝土排水管道基礎及接口 如下:
04S516 混凝土排水管道基礎及接口.part1
發2個規范,希望對大家有用!:)
由于設計埋深內的土質為渣土原來為磚廠,故有很多廢棄磚頭等管道為混凝土管道有沒有必要加強混凝土墊層(枕形基礎)一般情況下是加通常筋或加厚墊層啊
論壇里有這個圖集,但打印不了,我在筑龍下了一個能打印的,給需要朋友們。打印不了的滋味我知道,請用了的朋友支持一下。
位大俠: 關于混凝土管道基礎可以從附件圖集中查到,但疑問是,這個基礎是要做成整條型的嗎,如管道長300m基礎就要做成300米的嗎?還是每隔一定距離設置基礎,基礎長度又為多少,每隔多少距離設置?謝謝!
04S516 混凝土排水管道基礎及接口有人送分嗎?
給大家發個新版圖籍-混凝土排水管道基礎及接口(04S516)
資料共享!!!!!
哪位大俠指點!1、有地下水的管道基礎及接口有圖集選么2、濕陷性黃土地區的管道基礎及接口有圖集,但不適用于有地下水的情況,如果有地下水可怎么辦啊!3、野外敷設的排水管道一般用鋼筋混凝土管還是HDPE雙壁波紋管啊?還是用其他的管材啊?謝謝!我在鴻業論壇上沒人反應啊!版主說這需要專業大師。。。貌似他們只能解決軟件的問題)
如圖:
我最近做了一個排水工程設計,采用的砼圓管,基礎為支墩型式,已到了施工階段,管材提供方到工地看了后說, 該基礎型式不符合《給排水地埋砼圓管結構設計規范》,他們說的對嗎?我們在搞設計時,沒有從管道結構方面考慮,設計手冊(資料)上也沒有說明基礎與管材的關系,廠家提供的管材說明書中也沒有這樣的說明,我個人認為,這是廠家在推卸責任,從說明書未說明該事項要求來看,廠家是否侵犯了消費者的知情權?可不可以投訴廠家?請高人指點。
塑料排水管道基礎及回填圖
請教各位在施工承插式管道時,如果要求做混凝土通長基礎時應該怎樣做呢?怎么能施工承插口處的基礎呢?以前是待管溝開挖好后,在溝底將基礎墊層全部打好,然后下管,接好以后再施工上面的基礎,這樣由于承口處管徑較大,使得插口處懸空只能墊東西,再打混凝土容易使基礎不密實;如果按照管道長度分段打基礎將接口處留出,又怕計算不好具體下管位置還容易浪費管材,請問有什么好的施工方法嗎?
現在是這樣的情況:一趟700多米左右的排水管道,要求做135度混凝土通基,地下若遇淤泥等換填C10毛石混凝土30公分,可是甲方為了保險,把所有的基礎底下都換填了.我覺得應該是可以但是沒有伸縮縫什么的,我擔心以后會不會出現斷裂啊?所以想請教高手,指點下排水管道好象在通基這方面沒有對伸縮縫進行要求,但是那么長,又是一個大的整體真的好擔心,另外排水管道是橡膠圈柔性接口,埋深(管頂覆土4.0米左右)D1000鋼筋混凝土II級管著急啊!!謝謝大家請多給意見
根據 95S516-10 橡膠圈接口混凝土排水管的基礎均采用砂基礎, 但見過一份圖是采用混凝土基礎, 柔性接口采用剛性基礎接口的柔性似乎失去作用, 這樣是否合適,希望有興趣的朋友討論一下.
04s516混凝土排水管道基礎及接口
04s516混凝土排水管道基礎及接口專題,為您提供04s516混凝土排水管道基礎及接口相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與04s516混凝土排水管道基礎及接口 相關的專業交流討論,更多04s516混凝土排水管道基礎及接口相關內容請訪問