如圖:
知識點 :給排水管道(鋼管)內外防腐給排水管道種類繁多,對于非金屬管道一般不需要考慮內外防腐,但對金屬管道一般需要考慮內外防腐。鋼管內防腐一般有水泥砂漿內防腐及液體環氧涂料內防腐。水泥砂漿內防腐管徑在500mm以上,參考標準T/CECS10-2019,一般適用于給水鋼管道,施工方法有機械噴涂、人工抹壓、拖筒或離心預制法。
求助!關于隱蔽的排水管道的防腐問題!在做一些室內管道的隱蔽時,比如地下室集水井的排水管,螺紋連接的話,不套麻絲,不涂防銹漆的話規范是明確不允許的,但是和施工單位的人說,卻說不做也沒事,隱蔽在混凝土內的排水管道不做防腐是沒關系的因為不和空氣直接接觸,而且做了還會和混凝土剝離?雖然真弄起來,直接不讓隱蔽就行,但這種相對比較粗暴的方法我并不想多用。請問從技術上我怎么駁回施工單位的這樣說法?求解!
1.衛生間排水立管(UPVC、柔性抗震鑄鐵管)在穿樓板時需要不需要設置穿墻套管?套管有沒有防水要求?2.如設置了套管,還需要不需要安裝伸縮節?3.柔性抗震鑄鐵管需要不需要設置阻火圈?
請教各位老師,我們的辦公樓高80米21層,排水管道未設立輔助排氣管道。現在出高樓層放水時處于低樓層的大便器都咕嚕的響,地漏都能自動鼓起來(地漏都已改成P型彎不銹鋼地漏冒且經常灌水),有何辦法解決呢?
GB50015-2003 中4.3.6:“排水管不得布置再食堂、飲食業廚房的主副食操作烹調備餐的上方。當受條件限制不能避免時,應采取防護措施” 文中的防護措施是怎么做的哦 。。俺看條文解釋中也沒有說。。所以拜請諸位大大幫幫忙 解答一下。。。。小弟分少就不獻丑了。。謝謝。。
現在手里有一個項目,河北某縣級市的2公里的道路排水,甲方僅提供了帶狀地形圖,我們加上谷歌衛星地圖,就這些資料。怎么做?1、現在各個縣城開始做排水管道,但是沒有規劃,缺少參考。2、污水處理廠方位還沒確定。3、雨水匯水面積,按最小計算,管徑也大(http://bbs.co188.com/content/viewthread.php?tid=198781&extra=%3D1&ofid=8&page=1)4、自身因素,沒經驗。請各位高手指點一下,問題怎么解決,主要是雨水匯水面積到底怎么確定。謝謝各位啦
【摘要】城市建設和建筑業的快速發展,給排水管道使用量逐年上升。相關管道工程市場也日趨擴大, 對管道防腐技術提出了越來越高的要求。埋地管道防腐系統對管道的腐蝕保護起著至關重要的作用。本文指出了現存給排水管道防腐存在一些問題,介紹了金屬腐蝕原理,給水排水管道常用的一些防腐涂料的選擇和施工方法;闡述了管道防腐施工技術要點,并提出了成品保護的重要性。一、管道防腐施工存在的問題目前管理防腐施工存在的問題主要表現以下方面: 1、沒有嚴格按照設計圖紙及規范要求控制防腐層厚度。有的甚至用普通瀝青漆代替石油瀝青涂料, 防腐層厚度遠遠不夠。特別是中小口徑鋼管,由于管內壁沒做好防腐,管外壁防腐層太薄,造成管道腐蝕。在經過下水道、排水溝時,又沒有加強防腐措施。這樣,就大大降低了埋地管道的使用壽命。 2、埋地鋼管的防腐施工質量不理想,大部分管件、閥門的接口部位沒有補做防腐處理或處理不當,玻璃絲布纏繞松散、防腐瀝青漆涂刷不均勻,使用的防腐瀝青牌號不正確,玻璃絲布選擇不當,在施工過程損壞部位沒有沒有補做防腐,有的甚至留有很長的管路都沒做防腐就覆土隱蔽等現象。
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為要和建筑、結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
排水管道布置與敷設要求要滿足三個水力要素:管道充滿度、流速和坡度。要求:管線最短、水力條件好1、排水立管應設在最臟、雜質最多及排水量大的排水點,以便盡快地接納橫支管的污水而減少管道堵塞機會。2、排水管應以最短距離通向室外。3、排水管應盡量直線布置,當受條件限制時,宜采用兩處45°彎頭或乙字彎。4、衛生器具排水管與排水橫支管宜采用90°斜三通連接。5、橫管與橫管及橫管與立管的連接宜采用45°三(四)通或90°斜三(四)通。也可采用直角順水三通或直角順水四通等配件。6、排水立管與排水管端部的連接,宜采用兩個45°彎頭或彎曲半徑不小于4倍管徑的90°彎頭。7、排出管宜以最短距離通至室外,以免埋設在內部的排水管道太長,產生堵塞、清通維護 不便等問題;排水管道過長則坡降大,必須加深室外管道的埋深。排出管與室外排水管 道連接時,排出管管頂標高不得低于室外排水管管頂標高,其連接處的水流轉角不得小于90°。當有跌落差并大于0.3m時,可不受角度限制。8、最低排水橫支管連接在排出管或排水橫干管上時,連接點
請問市政排水管道可以這樣布置嗎?如圖如果這樣的話,對檢查井有特殊要求嗎?兩條橫管的流量相同嗎?
給排水管道包含:1 室內給水管道:生活水泵房、熱力換熱站、消防水池進水管。2 室內排水管道:廚房、衛生間。3 室外給水管道:市政供水主管。4 室外排水管道:市政污水主管。1.給水管道的日常檢查。 維修養護人員應十分熟悉給水系統,經常檢查給水管道、閥門及水龍頭(包括地上、地下、屋頂等)的使用情況,經常注意地下有無漏水、滲水、積水等異常情況,如發現有漏水現象應及時進行維修。2.露天管道的檢查和維護。 露天管道因日曬雨淋會出現防腐層、保溫材料脫落的現象,應隨時注意維護和修理,以延長管道的使用壽命。如管道漆皮脫落,尚未生銹,可及時刷漆防腐;若已生銹,應先除銹后刷漆。為延長管道使用壽命,露天管道應定期刷漆,一般焊接鋼管及鋼件應不超過兩年、鑄鐵管應不超過三年刷漆一次。3.冬季管道的保溫防凍工作。 在北方每年冬季來臨之前,維修人員應注意做好水表箱、閥門井、消防栓井以及室內外的管道,閥門、消防栓等的防凍保溫工作。
我不太明白管上腔土重是什么荷載,是和管頂垂直土壓力有什么區別呢?我想用ansys分析管道的受力所以那位大神告訴我它的分布呢??還有就是管內水重一般加載呢?我看計算案例上都是線荷載,它是直接加載到管底嗎?還是把管子按照梁那樣做的呢?不好意思哈,我第一次接觸管道結構計算所以問題都有點菜鳥呢,哪位大神幫我解答下呢
一、熟悉圖紙開工前首先必須了解圖紙、熟悉圖紙,以免開工會忙中出錯。至少要做到以下幾點:1.會同甲乙丙三方圖紙交底。2.到現場結合圖紙了解工程的基本全貌,比如管線長度,管線走向,管材直徑,檢查井位數量等,還有與工作面開挖有關的地形、地貌、地物等。<
圖紙簡介: 排水管道詳圖為我們工地上施工總結出來的,非常適合現場施工用,值得下載 投稿網友: liuyang4237 上傳時間: 2013-04-15 <
處理工業廢水各種構筑物間比如好氧池到沉淀池連接的自流排水管道的流速及充滿度如何選擇設計手冊上說充滿度DN300以下都是0.6的 金屬管最大流速10m/s 最小0.6m/s 我該怎么選?要不要考慮充滿度??
給水排水管道設計一般規定