国产高清在线精品一区,国产乱码一区二区三区,最近中文字幕完整国语

首頁 課程 資料 論壇
  • 建筑電氣雜談:連鎖與聯動

    連鎖 和 聯動 一直都在困惑著設計師,原本在國家標準《建筑機電術語標準》(該標準目前處

  • 求教,2個進線1個母聯的連鎖問題

    求教,2個進線1個母聯的連鎖問題

    2臺進線開關400A/4P,外加1臺母聯400A/4P.如圖給的設計是母聯加了欠壓,請問2個進線需要加欠壓不,加不加的連鎖怎么做.感謝

  • 關于排煙防火閥的連鎖問題

    我是新來的,有個問題請教各位同行,常閉排煙防火閥是怎樣與排煙風機連鎖的,要求回答越仔細越好,最好是有圖紙說明,我看到的05D11標準圖集的285頁的一個電路圖,說的不是很仔細,請版主介紹一下好嗎?工程比較急,請做過朋友指點一下了。

  • 關于高壓柜內的機械連鎖

    有一同事問我說 他們公司安裝了一批XGN2的高壓柜VBG的斷路器做機械連鎖(刀板與斷路器之間用軟連接)驗收時說不行要硬連接。請問有無這方面的標準

  • 防火閥與風機的連鎖關系?

    70℃防火閥當溫度達到70℃時防火閥關閉風機停止;280℃排煙防火閥當溫度達到280℃時,是排煙防火閥關閉風機停止還是排煙防火閥打開風機啟動呢?

  • 【求助】機械連鎖(2市電+1發電)

    【求助】機械連鎖(2市電+1發電)

    如示意圖所示,4臺開關如何連鎖,市電消失時轉發電機。已解決。QF1.QF2.QF3裝3鎖2鑰匙,,3取2。QF1.QF4裝2鎖1鑰匙,2取1。QF3.QF4連桿連鎖,2取1。 QF1 QF2 QF3 QF4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1[ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-9-13 21:42 編輯 ]

  • 排煙風機與補風機連鎖的問題

    各位大俠,求教一下排煙風機與送風機連鎖的問題,最好能給個電路圖看看,剛做了一個工程,圖紙上要求送風機與排煙風機連鎖,是不是在送風機控制箱內增加一個中間繼電器接在排煙風機控制箱的啟動回路上,急急急.....

  • SIS的連鎖和DCS的聯鎖動作的區別

    SIS的連鎖和DCS的聯鎖動作的區別

    SIS系統 yunrun.com.cn/tech/1710.htmlSIS系統和DCS系統處于生產裝置的不同安全層級,DCS的連鎖屬于生產過程中經常使用的開關連鎖或設備啟動停止連鎖,屬于正常操作;SIS的連鎖大多與人員及設備的安全連鎖有關(尤其是停車連鎖),屬于SIL級別確定嚴格的故障及事故連鎖。兩者性質和配置都不相同。 安全儀表系統(SIS)與分散控制系統(DCS)在工業生產過程中分別起著不同的作用,如圖所示: 圖1 &nbs

  • 電氣機械連鎖和電氣連鎖

    我不是很明白在圖紙上是怎么看出來電氣和機械連鎖,他們是怎么動作的,一般是哪個柜子和哪個柜子電氣,哪個柜子和哪個柜子電氣連鎖,謝謝啦

  • 莫泰168連鎖酒店裝修設計

    莫泰 168 是快捷連鎖酒店預訂領先品牌,擁有全國超過 350 家分店的快捷連鎖酒店,富鴻裝飾設計工程有限公司為打造的莫泰 168 連鎖酒店設計在沿用一貫的風格上加入了現代年輕人喜好的時尚元素,富鴻裝飾 18 年專注酒店設計,洗浴設計,會所設計, KTV 設計,酒吧設計 ,

  • 某經濟連鎖酒店的給排水圖紙

    本工程建筑內的給水,熱水及排水管道工程。二. 設計范圍1.生活給水系統:1).本項目給水由市政管網直接供給,市政水壓不小于0.35MPa。2).生活用水采用上行下給式,分至各個房間的井道向下供水。 2.生活熱水系統:1).本工程最高日熱水(60°C)用水量為30m /d,最大小時用水量10.6m /h2).系統熱水由熱水鍋爐提供.高溫熱水85°,低溫回水70°。3).熱水系統采用全日制機械循環,設備房半容積式換熱器和兩臺熱水循環泵,互為備用;熱水循環泵的啟.閉由設在熱水循環泵之前的熱水回水管上的電接點溫度計自動控制:啟泵溫度為50°C,停泵溫度為55°C.熱水箱的冷水進水管上裝設電子水處理儀.4).本熱水系統按同程式回水系統設計。供回水均位于原鍋爐房。5).熱水回水管從各個供水末端分別接出,合并后接至熱水循環泵。3.生活污水系統:1).本工程污,廢水分流制.污廢水重力自流排入室外污水管.2).廚房廢水經隔油池處理后排入小區污水管網.隔油池有效容積0.68m 3).衛生間均設器具通氣管與通氣干管匯和

  • 新型連鎖塊護坡防沖系統

    【摘要】連鎖塊護坡防沖刷系統是一種新型柔性的平順護岸形式,由一組尺寸、形狀和重量一致的預制混凝土塊與其下的土工布共同抗沖反濾, 具有整體性好、適應河床變形能力強、取材容易、施工簡單、維護管理方便、經濟實用的特點;其對小規模變形具有高度的適應性,由于本身強度、密實度大,具有很強的抗沖擊能力,而被護坡防沖工程廣泛運用。作者根據以往的一些工程實踐,對連鎖護坡防沖系統的設計、施工等方面作了初步探討。【關鍵詞】連鎖塊 護坡防沖系統 鋪面 中圖分類號: 文獻標識號: 文章編號:Scour Protection System of New Interlock Block Excavation SlopeCheng Long-fei1,2 Cheng Wei-guo2 Jiang Zhi-qiang1(1.Hohai University, Nanjing 210098,Jiangsu,China;2.Nanjing US- Block Co., Nanjing 210005,Jia

  • 高壓開關柜五防連鎖的問題

    在五防連鎖中,有接地不能合閘,就是說隔離開關接地后斷路器不能合閘,但是在檢修時又要求隔離開關接地且斷路器合閘,這不是相互沖突嗎

  • 請問三組低壓柜怎么才能電氣連鎖?

    現有三臺變壓器分別對應接三組低壓柜,要求三組低壓柜互鎖,意思也就是任何一臺變壓器有電,三組低壓柜都同時有電,可以工作?請各位高手指個招.請問在聯絡柜里加個PRC和UPS能實現不?如果能實現,是怎么實現這樣的功能的,我的意思是說如果能,請高手給我指點,然后畫出二次圖,謝謝!!!!

  • 請教大蝦,GCS抽屜電操如何連鎖

    GCS抽屜中的斷路器是電動操作的,而且通過PM810+PM8M22實行三遙問題是在抽出抽屜時一定要先分開斷路器,如何實現這種連鎖?

  • 配電箱連鎖時對斷路的要求?

    配電箱連鎖時對斷路的要求?

    當兩臺變壓器供電。中間實行連鎖可以供應消防設備,想問一下。聯絡柜是根據電壓來進行切換的吧。請問大家如何將非消防電源切斷。而消防電源接上的呢。是不是消防線路上的斷路器選擇上有特殊要求? 請大家幫解釋一下。

  • 關于風機與防火閥連鎖關閉的問題

    70度防火閥 火宅時自動關閉,連鎖風機關閉電氣又有規定 火宅時 消防控制中心自動切斷所有平時電源 那么自然平時送排風風機都要被切斷電源而關閉那么 這兩個關閉 到底哪個先起作用呢?[ 本帖最后由 toplhc 于 2010-12-14 14:42 編輯 ]

  • 我在云南拍的照片--藏家旅店

    我在云南拍的照片--藏家旅店

    我在云南拍的照片--藏家旅店

  • KYN進線柜和計量柜可以這樣連鎖么?

    KYN進線柜和計量柜可以這樣連鎖么?

    如題,進線柜在中間,進線柜兩邊是兩個計量柜,這樣用電氣及機械連鎖可以么?

點擊加載更多

連鎖旅店

連鎖旅店專題,為您提供連鎖旅店相關的專業交流帖進行參與,歡迎您參與連鎖旅店 相關的專業交流討論,更多連鎖旅店相關內容請訪問

土木在線論壇

相關帖子

 

分享用戶量

 

下載熱度

 

相關熱門專題

排水管道維護

排水管道檢查

<strike id="rdnpc"><font id="rdnpc"><dfn id="rdnpc"></dfn></font></strike>


  1. <label id="rdnpc"><tfoot id="rdnpc"></tfoot></label>
    <b id="rdnpc"></b>
  2. 主站蜘蛛池模板: 盐山县| 诸城市| 于都县| 育儿| 宝鸡市| 梧州市| 郸城县| 黄大仙区| 安岳县| 光泽县| 中阳县| 米林县| 绥宁县| 安丘市| 赣榆县| 景宁| 牟定县| 安图县| 西乡县| 霍城县| 南召县| 荆州市| 渭南市| 扶风县| 平乡县| 禹城市| 白河县| 大竹县| 渭源县| 彩票| 清河县| 桃园市| 玛多县| 岱山县| 廊坊市| 建水县| 修武县| 焦作市| 文安县| 特克斯县| 肇东市|