本帖最后由 haloufan 于 2014-3-12 09:02 編輯 1.室外PVC雨水管道外側做干掛,所以雨水管道算隱蔽工程了,根據規范要求須做灌水試驗,但實際試驗的時候,伸縮節上端漏水,是普遍問題還是材料安裝問題,如何解決?2.現在室內給排水套管安裝,由于誤差較大,實際施工中是先不安裝套管,最后給排水安裝的時候直接開孔,然后封堵,規范要求有些地方必須加套管,是不是安裝的時候套管跟管道一起安裝,然后二次封堵樓板跟套管的間隙,還是不加套管直接封堵?望解答,謝謝!
1、平焊法蘭與管道連接處只焊法蘭外圈,不悍法蘭內圈,且焊罐余高不夠 危害: 平焊法蘭只焊外圈、不焊內圈,會影響法蘭的承壓強度。另外管端與法蘭內圈由于受焊接高溫影響,防腐層被燒壞,如不施焊封閉,極易銹燭破壞,便會使法蘭與管道的連接面因受銹蝕而使承壓強度降低。當管道投入運行后,由于介質壓力及溫度的作用,法蘭與管道連接處會產生裂紋,以至破壞.嚴重影響系統的正常運行。 正確做法: 要保證法蘭與管道接頭處連接強度,在平焊法蘭與管道連接處一定要內圈、外圈都焊。一般情況下,應將管道端頭插入法蘭厚度三分之二處,內、外圍都要施焊,外圍焊縫的加強層厚度應達到設計或規范要求,內圈可滿焊一遍.予以封閉。 2、連接法蘭用的螺栓規格不符合設計要求,或直徑小,或長度短 危害: 連接法蘭用的螺栓規格達不到要求,如法蘭連接螺栓選用直徑較小時,不僅會發生因緊固力不夠導致法蘭滲漏,還會使較小的螺栓承受較大的拉力及剪切力,往往會使螺栓產生裂紋,嚴重時還會斷開,影響法蘭連接的牢固性及嚴密性。如法蘭連接螺栓,用
給排水管道安裝如何套取定額 給排水管道安裝如何套取定額: 根據《全國統一安裝工程預算定額河北省消耗量定額(2012)》第八冊給排水、采暖、燃氣工?第一章 管道安裝說明: 本章項目包括以下工作內容: 1.管道及接頭零件安裝。 2.水壓試驗或灌水試驗。 3.室內DN32及以內給水、采暖管道
依據標準:《建筑工程施工質量驗收統一標準》 GB50300-2001《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》 GB50242-20021、范圍本工藝標準適用于民用及一般工業建筑室內生活排水、雨水及有酸堿性的排水管道安裝工程。2<
建筑排水管道安裝圖集10S406;建筑排水管道安裝-塑料管道 19S406。新舊對比
高層建筑給排水管道不涉及建筑結構安全性,但卻對人們的生活質量至關重要。建筑給排水管道包括給水與排水,排水系統主要采用室內有組織排水及污水管,給水系統需經過加壓二次供水。給水管道1)PPR熱熔管工程上使用的給水管道大部分為PPR熱熔管,已經很少使用金屬管材了,PPR管有與金屬管材相當?shù)膹?qiáng)度,易于彎曲并不反彈,耐高溫、耐高壓、耐腐蝕性能優異。2)給水管安裝高度PPR給水管經過熱熔焊接卡箍固定即可完成管道敷設,高層住宅給水管主管徑大多數為25管,而管徑接頭直徑為30mm,又考慮到樓板面平整度可能偏差較大,而公共區域需進行公裝,不需要進行樓地面找平,因此,公共區域地面完成面標高必須考慮樓板平整度偏差,以及給水管管徑接頭直徑。3)止回閥住宅給水管入戶前都會安裝有各家各戶水表,但是由于官網水壓可能不穩定,或者偶爾會停水減壓,以至于水表可能會因水倒流沖壞,以及水表會倒轉,那么我們怎么辦呢?一般而
地下室包含給水管、加壓排水管、噴淋管、消火栓管等眾多給排水管線,我想咨詢下各位大俠,在實際施工和安裝過程中,給排水管線一般需要的安裝垂直空間是多少? 比如說DN150的噴淋干管或者消火栓干管,單獨在梁下敷設時,需要占據梁下多少垂直空間,假設管道閥門均采用閘閥,250夠嗎?還是要300? DN100的加壓排水管又需要占據多少的垂直空間呢? 那么綜合考慮所有給排水管線之后,一般需要預留的垂直安裝空間大概是多少呢?暫時不考慮暖通等其他專業的管線影響。 以上問題,主要是因為彝建症結構等專業相互配合,在拍圖過程中需要給排水設計師心中有大概的概念,不至于提出離譜的要求,導致現場施工和安裝沒法進行或者浪費建筑專業層高,希望大神不吝賜教,先行謝過啦。
混凝土管道在市政建設中廣泛應用,尤其是排污管道,在城市建設中發揮著舉足輕重的作用。國內當前的混凝土管已做到罕見的4M口徑,重大30噸,但是在吊裝和運輸中存在諸如超高、超寬,重量大,起吊、安裝操作難度大等諸多待攻克難題。 國外在混凝土預制構件(管片、管樁、管件、板材等)生產、脫模、吊運和安裝中,廣泛采用荷蘭Aerolift真空吊具,該吊裝設備具有安全、高效、經濟等優點,并能在脫模和吊裝過程中實現翻轉,配合現場施工設備,如吊車、挖掘機、叉車等機械設備,保證安全,減少人員參與,降低勞動強度,將施工人員、設備及材料發生的事故率降至最低,同時極大地提高了施工效率。
工藝流程: 安裝準備→預制加工→干管安裝→立管安裝→支管安裝→卡件固定→封口堵洞→閉水試驗→通水試驗3.2預制加工:根據圖紙要求并結合實際情況,按預留口位置測量尺寸,繪制加工草圖。根據草圖量好管道尺寸,進行斷管。斷口要平齊,用銑刀或刮刀除掉斷口內外飛刺,外棱銑出15°角。粘接前應對承插口先插入試驗,不得全部插入,一般為承口的3/4深度。試插合格后,用棉布將承插口需粘接部位的水分、灰塵擦拭干凈。如有油污需用丙酮除掉。用毛刷涂抹粘接劑,先涂抹承口后涂抹插口,隨即用力垂直插入,插入粘接時將插口稍作轉動,以利粘接劑分布均勻,約30s至1min即可粘接牢固。粘牢后立即將溢出的粘接劑擦拭干凈。多口粘連時應注意預留口方向。 干管安裝:首先根據設計圖紙要求的坐標、標高預留槽洞或預埋套管。埋入地下時,按設計坐標、標高、坡向、坡度開挖槽溝并夯實。采用托吊管安裝時應按設計坐標、標高、坡向做好托、吊架。施工條件具備時,將預制加工好的管段,按編號運至安裝部位進行安裝。各管段粘連時也必須按粘接工藝依次進行。全部粘連后,管道要直,坡度均勻,各預留口位置準確。安裝立管需裝
由于高層建筑層數多,建筑結構復雜。高樓供水管道內靜水壓力大,要求管材及配件強度高,而且對防噪聲、防震等性能要求高,因此對管道支架、管材接口等要求十分嚴格。 一、管井內管道安裝高層建筑中的給水排水管道數量多,有生活給水管、消防給水管、污水排水管、通氣管、熱水管、回水管和中水管道等。這些管道的立管。多采用管井內敷設,多依靠托架、支架、 管卡等豎向固定在管井內,并且每層與支管或橫管相接。管井內管道安裝,一般按從下而上的順序進行,立管上分支管(甩口)的標高、方向應準確,以保證支管的連接。各種管道的安裝按先粗后細, 小口徑讓大口徑,壓力管讓重力管的順序進行。高層建筑層數多,管道安裝工作量大,為加快施工進度,可采用預制加工、現場裝配形式進行。 二、給水系統安裝高層建筑通常需要設置水池、水泵、氣壓罐等設備。高層建筑給水用管材一般干管、立管管徑DN≤100mm時采用鍍鋅鋼管螺紋連接;DN>1OOmm,可采用無縫鋼管法蘭連接。支管可采用給水塑料管或銅管。安裝立管時。每層
現場給排水管道在安裝,發現感覺有點問題,請教大家。1.管道穿墻應該做套管,現場沒有套管,這個肯定不對吧。規范有要求必須設套管嗎。2.管道的吊桿間距有無要求,是不是在有三通接口、安裝閥門的部位的地方必須設置吊桿,防止該段下?lián)稀5鯒U間距有無強制性規定,比如間距,哪些部位必須設置。
室內鑄鐵排水管道安裝技術交底
室內塑料排水管道安裝技術交底
06年廣東省安裝定額對排水管道的室內外分界線、與市政管道分界線是這樣劃分的:8.1.2 界線劃分8.1.2.2 排水管道1 室內外以出戶第一個排水檢查井為界。2 室外管道與市政管道界線以與市政管道碰頭井為界。06年廣東省市政定額對排水管道與市政管道分界線是這樣劃分的:3. 市政排水管道與廠、區室外排水管道以接入市政管道的第一個檢查井、接戶井為界,凡檢查井、(接戶井)以外的管道,均執行本定額。從安裝定額與市政定額對排水管道的分界線的劃分規則來看,住宅小區內的排水管道均應套安裝定額的室外排水管道子目。但很多大型小區內的排水管道在實際操作中都是套市政定額,這是不是有矛盾呢?有誰有更好的解釋?
綠色PE管道 給排水管道安裝是市政小區自建房不可缺少的一部分,甚至可以說關系到整個建筑的成敗,以下幾個方面尤其重要!
室內鑄鐵排水管道安裝
pvc排水管道安裝